FB 7390 - Türkontakt mit DS2401+ über OWID / OWX

Begonnen von det., 10 Februar 2013, 19:20:38

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

det.

Hallo Community,
habe einen 1wire DS2401 Chip + Reedrelais + Magnet als Türkontakt verbaut...
Theoretisch klang das wie eine gute und sehr günstige Idee - praktisch gibt OWID als state nur Initialized zurück
und ich muß mit get OWX_01_56EA4E0E0000 presentzyklisch prüfen, ob die Tür auf oder zu ist.
Hat jemand dazu eine bessere Idee (als den Chip wieder rausbauen und durch einen Switch ersetzen)?

Mit OWDevice geht es, aber OWServer läuft m.W. nicht auf der FB und mein RPi + COC hat heute mit neuerlichem Totalabsturz sehr laut nach der Bucht gerufen.
Daher versuche ich das auf der FB umzusetzen.

Danke,
LG
det.

Martin Fischer

> Mit OWDevice geht es, aber OWServer läuft m.W. nicht auf der FB
> und mein RPi + COC hat heute mit neuerlichem Totalabsturz sehr
> laut nach der Bucht gerufen.

guckst Du hier: OWFS.

Gruß Martin
--
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.

Prof. Dr. Peter Henning

Im aktuellen Release von OWID ist eine zyklische Abfrage von "present" enthalten.

LG

pah

det.

Hallo Peter,

Danke, das war die meinerseits gewünschte Antwort. Kannst Du bitte noch einen Hinweis geben, wie oft "present" abgefragt wird und wie ich das am Besten auswerten kann. In der commandref fand ich dazu noch nichts.

vielen Dank,
LG
det.

det.

Hallo Peter,
Nach einem morgendlichen Update haben sich alle meine Fragen beantwortet und die Stimmung ist auf dem Höhepunkt, auch wenn hier nix mit Fasching stattfindet.
Danke!
LG
det.