Hallo zusammen,

ich steh aufm Schlauch, vielleicht sieht jemand den Fehler?

Also ich habe ein Userreading definiert das sieht so aus und funktioniert einwandfrei - gibt immer den richtigen Wert zurück:
noPower2:power.* {(ReadingsVal($name,'power',100) < -3000 ? 'true' : 'false')}

Dann hab ich ein notify welches nicht um die Burg schalten will:
define myNotify_Klima_AN notify Stromzaehler:noPower2:.true set MQTT2_gosund_klima on

Sind da vllt. Sonderzeichen oder Leerzeichen drinnen die nicht funktionieren?
Ein "set MQTT2_gosund_klima on" auf der FHEM Konsole funzt.

Vielen Dank im vorraus!

MadMax-FHEM

#1
Nutz doch einfach den Eventmonitor und lass dir das Notify erzeugen...

https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor

Dort kannst du (meines Wissens nach) auch angeben wie "genau" das Notify "passen" soll...

Ansonsten mal Auszüge aus dem Eventmonitor zeigen...
...damit man die Events sieht...

EDIT: noch eine Anmerkung für numerische Werte würde ich ReadingsNum nehmen...

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

jbraeu

Danke dir! hat eh noch geklappt warum es so lange gedauert hat weis ich auch nicht