Hauptmenü

notify syntax &&

Begonnen von jbraeu, 15 April 2020, 15:47:47

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

jbraeu

Hallo,
kann das funktionieren?
define myNotify_Klima_AN notify Stromzaehler:noPower2:.true && COE_Node_cmi_1.Temp.Aussen > 28 set MQTT2_gosund_klima on

Grüße Josef

Beta-User

Nein, das kann so nicht funktionieren.

Und wenn du gelöste Threads weiter schließt, erkläre ich dir auch nicht warum!
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

Otto123

Hallo Josef,

nö das wird so nix :)

Das ist der Trigger Stromzaehler:noPower2:.true der steht allein. Ob der stimmt kann ich nicht sagen. Sieht aber gut aus.

Das  ist Deine Bedingung, dafür musst Du nach Perl wechseln COE_Node_cmi_1.Temp.Aussen > 28 -> {if (ReadingsNum("COE_Node_cmi_1.Temp.Aussen","COE_Node_cmi_1.Temp.Aussen",0) > 28) {}}

Leider kann ich nicht erkennen was Geräte Name und was Reading ist. Musst Du ergänzen/ändern.

Das ist der Ausführungsteil set MQTT2_gosund_klima on , der wird gehen.

Jetzt packst Du alles zusammen: {if () {fhem("set MQTT2_gosund_klima on")}}

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

jbraeu

Hallo Otto,

na das dachte ich mir schon dass das so nix wird  ::)
verstehe ich dich richtig wenn ich den Perl Aufruf wie folgt in den String packe?
define myNotify_Klima_AN notify Stromzaehler:noPower2:.true {if (ReadingsNum("COE_Node_cmi_1.Temp.Aussen","COE_Node_cmi_1.Temp.Aussen",0) > 28) {}} set MQTT2_gosund_klima on

Grüße Josef

Otto123

#4
Nein da verstehst Du mich falsch.  :o
1. Fehler
Leider kann ich nicht erkennen was Geräte Name und was Reading ist. Musst Du ergänzen/ändern.
2. Fehler
Jetzt packst Du alles zusammen: {if (hier muss deine Bedingung rein) {fhem("set MQTT2_gosund_klima on")}}
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

MadMax-FHEM

FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

jbraeu

Guten Morgen,

hier meine Geräte:

Stromzähler:

Internals:
   DEF        /dev/ttyUSB0@9600,8,N,1 SML
   DeviceName /dev/ttyUSB0@9600,8,N,1
   FD         12
   FUUID      5e2d405a-f33f-20ab-ab6c-a5c257e2dc727b4b
   MeterType  SML
   NAME       Stromzaehler
   NR         91
   PARTIAL   
   STATE      G.Verbr: 4169.32 - AKTUELL: 77  - G.Einsp: 2626.31 - GESTERN: 0.00
   TYPE       OBIS
   READINGS:
     2020-04-16 07:17:31   1.0.0.2.0.255   1.02.007
     2020-04-16 07:17:31   1.0.14.7.0.255  49.9
     2020-04-16 07:17:31   1.0.81.7.1.255  239
     2020-04-16 07:17:31   1.0.81.7.15.255 290
     2020-04-16 07:17:31   1.0.81.7.2.255  119
     2020-04-16 07:17:31   1.0.81.7.26.255 254
     2020-04-16 07:17:31   1.0.81.7.4.255  275
     2020-04-16 07:17:31   1.0.96.5.0.255  1884420
     2020-04-16 07:17:31   1.0.96.50.1.255 HLY
     2020-04-16 07:17:31   1.0.96.90.2.255 A01A
     2020-04-16 06:53:31   1.240.27.27.27.255 0
     2020-04-13 15:51:22   Eigenverbrauch  1932.62
     2020-04-16 07:17:31   STROMBEZUG.av   65.429
     2020-04-16 07:17:31   current_L1      0.94
     2020-04-16 07:17:31   current_L2      1.24
     2020-04-16 07:17:31   current_L3      0.71
     2020-04-16 07:17:31   einsp_kwh       2626.308
     2020-04-16 07:17:31   noPower         false
     2020-04-16 07:17:31   noPower2        false
     2020-04-16 07:17:31   power           77
     2020-04-15 21:28:26   state           opened
     2020-04-16 07:17:31   total_consumption 4169316.5
     2020-04-16 07:17:31   total_feed      2626308
     2020-04-16 07:17:31   verbr_kwh       4169.3165
     2020-04-16 07:17:31   voltage_L1      228.1
     2020-04-16 07:17:31   voltage_L2      227.8
     2020-04-16 07:17:31   voltage_L3      227.5
   helper:
     BUFFER     
     EoM        1
     SPEED      5
     SPEED2     5
     TRIGGERTIME 1586978906.72929
     Channels:
     DEVICES:
       
       60
       
     directions:
Attributes:
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading total_consumption, einsp_kwh, STROMBEZUG.av, power, total_feed, noPower2, noPower
   icon       measure_power_meter
   interval   60
   room       Stromzaehler
   stateFormat {sprintf("G.Verbr: %.2f - AKTUELL: %d  - G.Einsp: %.2f - GESTERN: %.2f", ReadingsVal($name,"verbr_kwh",0), ReadingsVal($name,"power",0), ReadingsVal($name,"einsp_kwh",0), ReadingsVal($name,"day_last",0))}
   userReadings STROMBEZUG.av {movingAverage("Stromzaehler","power",300)}, einsp_kwh {ReadingsVal("Stromzaehler","total_feed",0)/1000}, verbr_kwh {ReadingsVal("Stromzaehler","total_consumption",0)/1000}, noPower:STROMBEZUG.av.* {(ReadingsNum($name,"STROMBEZUG.av",100) < -300 ? 'true' : 'false')}, noPower2:STROMBEZUG.av.* {(ReadingsNum($name,"STROMBEZUG.av",100) < -3000 ? 'true' : 'false')},


Heizungssteuerung:
Internals:
   DEF        1
   FUUID      5e1983ee-f33f-20ab-f849-19c942d7ad92c253
   IODev      cmi
   LASTInputDev cmi
   MSGCNT     474
   NAME       COE_Node_cmi_1
   NR         79
   STATE      VL: 35.9 - RL: 40.0 - WW: 56.2 - P.Solar: 0
   TYPE       COE_Node
   cmi_MSGCNT 474
   cmi_TIME   2020-04-16 07:20:27
   READINGS:
     2020-04-15 18:40:57   Misch.Hzkr1-auf 0
     2020-04-10 09:45:34   Misch.Hzkr1-zu  0
     2020-04-15 07:25:37   Misch.Hzkr2-auf 0
     2020-04-10 09:45:34   Misch.Hzkr2-zu  0
     2020-04-15 20:00:27   Pumpe-Hzkr1     0
     2020-04-15 08:07:27   Pumpe-Hzkr2     0
     2020-04-15 18:49:37   Pumpe-Solar     0
     2020-04-16 07:19:51   SolarAN         false
     2020-04-16 07:19:51   T.Heizkr.VL1    35.9
     2020-04-16 06:54:51   T.Heizkr.VL2    35.2
     2020-04-16 07:19:51   T.Kollektor     -.4
     2020-04-16 07:02:34   THeizkr.RL      40.0
     2020-04-16 07:02:34   TSP.mitte       53.4
     2020-04-16 07:17:34   TSP.unten       45.6
     2020-04-16 07:12:25   TSolar-RL       37.7
     2020-04-16 06:57:25   TSolar-VL       35.8
     2020-04-16 07:19:51   TWW.Puffer      56.2
     2020-04-16 07:12:34   Temp.Aussen     2.7
     2020-04-15 17:47:36   Vent.Solar      0
     2020-04-15 21:28:26   state           defined
   helper:
     CAN_NODE_ID 1
Attributes:
   readingsConfigAnalog 1=T.Kollektor 2=T.Heizkr.VL1 3=T.Heizkr.VL2 4=TWW.Puffer 5=TSP.mitte 6=TSP.unten 7=Temp.Aussen 8=THeizkr.RL 9=TSolar-RL 10=TSolar-VL
   readingsConfigDigital 1=Pumpe-Solar 2=Vent.Solar 3=Misch.Hzkr1-auf 4=Misch.Hzkr1-zu 6=Pumpe-Hzkr1 7=Pumpe-Hzkr2 8=Misch.Hzkr2-auf 9=Misch.Hzkr2-zu
   room       Heizung
   stateFormat VL: T.Heizkr.VL1 - RL: THeizkr.RL - WW: TWW.Puffer - P.Solar: Pumpe-Solar
   userReadings SolarAN:T.Kollektor.* {(ReadingsNum($name,'T.Kollektor',0) > 60 && ReadingsNum($name,'Pumpe-Solar',0) == 1 && ReadingsNum($name,'TSP.mitte',0) > 50 && ReadingsNum($name,'Temp.Aussen',0) > 10 ? 'true' : 'false')}


MQTT2_gosund_klima ist soweit klar denke ich..


Otto123

Und dein Frage ist jetzt: Was ist Gerätename und was ist Readingsname?
Der Syntax für die Abfrage ist so, findet man auch in der Doku.
ReadingsNum("Gerätename ","Readingsname",Defaultwert)
also den Gerätenamen findet man hier, da steht der Name hinter NAME:
ZitatNAME       COE_Node_cmi_1
Und Readings hast Du reichlich, da setht der Name jeweils zwischen Zeitstempel und Wert :)
ZitatREADINGS:
     2020-04-15 18:40:57   Misch.Hzkr1-auf 0
     2020-04-10 09:45:34   Misch.Hzkr1-zu  0
     2020-04-15 07:25:37   Misch.Hzkr2-auf 0
     2020-04-10 09:45:34   Misch.Hzkr2-zu  0
     2020-04-15 20:00:27   Pumpe-Hzkr1     0
     2020-04-15 08:07:27   Pumpe-Hzkr2     0
     2020-04-15 18:49:37   Pumpe-Solar     0
     2020-04-16 07:19:51   SolarAN         false
     2020-04-16 07:19:51   T.Heizkr.VL1    35.9
     2020-04-16 06:54:51   T.Heizkr.VL2    35.2
     2020-04-16 07:19:51   T.Kollektor     -.4
     2020-04-16 07:02:34   THeizkr.RL      40.0
     2020-04-16 07:02:34   TSP.mitte       53.4
     2020-04-16 07:17:34   TSP.unten       45.6
     2020-04-16 07:12:25   TSolar-RL       37.7
     2020-04-16 06:57:25   TSolar-VL       35.8
     2020-04-16 07:19:51   TWW.Puffer      56.2
     2020-04-16 07:12:34   Temp.Aussen     2.7
     2020-04-15 17:47:36   Vent.Solar      0
     2020-04-15 21:28:26   state           defined

Der Trigger vom Notify lässt sich aus dem list des Gerätes nur wage bestimmen. Da ist einzig der Eventmonitor ausschlaggebend. Aber prinzipiell sieht der trigger so aus als könnte er funktionieren.
Wie das mit dem Eventmonitor und notify geht steht hier:https://wiki.fhem.de/wiki/Notify

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

jbraeu

die Lösung dürfe wohl das hier sein:
define myNotify_Klima_AN notify Stromzaehler:noPower2:.true { if (ReadingsNum("COE_Node_cmi_1.Temp.Aussen","COE_Node_cmi_1.Temp.Aussen",0) > 28 { fhem ("set MQTT2_gosund_klima on") } }

Danke an BetaUser!

Otto123

#9
Zitat von: jbraeu am 16 April 2020, 10:11:54
Danke an BetaUser!
Der hatte in dem Thread ja auch die entscheidenden Hinweise  :-*

Und dein ReadingsNum ist nach wie vor Schrott - aber ich habe fertig. ::)

Und ein finaler Tipp: Josef: Hab den Mut, probier es einfach aus und lies die Fehler. Auch das hilft!
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

MadMax-FHEM

Trotzdem, dass es "gelöst" ist (wobei ich Otto zustimmen muss: so ganz wird das [noch] nicht tun) noch ein paar Anmerkungen (die nicht direkt mit dem Notify zu tun haben, sondern eher "Gesamtablauf-technischer" Natur sind):

ist wahrsch. (bzw. evtl.) nicht (so) relevant aber wenn z.B. mit Funk, dann kann man nur hoffen, dass dein "noPower2" bzw. das zugehörige Device entsprechend wenig "redseelig" ist (Stichwort: event-on-change-reading), sonst wird ja immer wieder eingeschaltet (gut bei nicht-Funk vielleicht nicht relevant, trotzdem)...

wenn du "Redseeligkeit" brauchst, z.B. wegen Loggen etc., dann gibt es beim Schalten noch die Möglichkeit mit Filter zu arbeiten oder anders zu prüfen, ob nicht schon an ist ;)

und: wer schaltet aus!?

und: wenn der (oder das, könnte ja ein weiteres Notify sein!? Oder schaltest du nur manuell aus!?) der ausschalten will/ausschaltet dann vom "Einschalt-Notify" immer wieder "überstimmt" wird!?

-> auch mal Stichwort "Hysterese"...

Ich habe z.B. einen Luftentfeuchter den ich autom. ein-/ausschalte aber eben mit Hysterese, damit der nicht anfängt "ständig" an/aus zu gehen...

Aber wie geschrieben: das nur am Rande...

Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Bullseye: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Buster: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, Shelly, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)

jbraeu

#11
Zitat von: Otto123 am 16 April 2020, 10:16:10
Der hatte in dem Thread ja auch die entscheidenden Hinweise  :-*

Und dein ReadingsNum ist nach wie vor Schrott - aber ich habe fertig. ::)

Und ein finaler Tipp: Josef: Hab den Mut, probier es einfach aus und lies die Fehler. Auch das hilft!

Ich hatte in einem anderen Thread das identische Problem was ich auch erst später bemerkt hatte und Beta User hatte die Lösung. Nix für Ungut! Danke für deine Hilfe !

@MadMax-FHEM: ich teste das jetzt mal ob es praxistauglich ist.. Hab Urlaub und Zeit zum spielen:)

justme1968

wenn es darum geht mehrere zustände mit priorisierung zu kombinieren ist vielleicht auch das hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,110165.msg1041882.html#msg1041882 etwas für dich.
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

Otto123

Ich wollte keine Dank - aber ich wollte Dir sagen was passiert wenn man mehrere Fragen im Kopf hat, mehrere Threads parallel öffnet und dann der eigene Kopf durcheinander gerät. Und denen, die Dir helfen wollen machst Du es damit auch nicht gerade leicht. Vor allem nicht mit kurzen ungetesteten Antworten. ::)
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

jbraeu

Ich weis Otto, mir gehts genauso.. sorry wollt dir nicht auf die Füße treten - du hast mir schon oft geholfen und dafür bin ich nach wie vor sehr dankbar!
Die Perl Syntax kann einen aber auch in den Wahnsinn treiben sobald es ein bisschen umfänglicher wird..
@justme1968: das sieht sehr vielversprechend aus, das zieh ich mir in Ruhe rein und gebe bescheid. Danke