HM-ES-PMSq1-Pl, auslesen des Status klappt, schalten nicht

Begonnen von Ben4, 02 Mai 2020, 17:14:07

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Ben4

Liebes Forum,

vermutlich übersehe ich etwas offensichtliches - komme aber nicht drauf:

Ich nutze FHEM unter Raspian und habe als IO ein Homematic LAN und möchte damit zunächst ein HM-ES-PMSq1-Pl schalten. FHEM sieht das IO, das Peering mit dem Aktor scheint ebenfalls geklappt zu haben. Der Status des Aktors (An oder Aus) ist in FHEM zu sehen, wenn ich manuell schalte wird er in FHEM aktualisiert. Das Schalten über FHEM hingegen klappt nicht - hier die Logausgabe:


2020-05-02_17:00:33 HM_331DD4 CMDs_pending
2020-05-02_17:00:52 HM_331DD4 ResndFail
2020-05-02_17:00:52 HM_331DD4 CMDs_done_Errors:1
2020-05-02_17:00:52 HM_331DD4 MISSING ACK
2020-05-02_17:01:04 HM_331DD4 CMDs_pending
2020-05-02_17:01:23 HM_331DD4 ResndFail
2020-05-02_17:01:23 HM_331DD4 CMDs_done_Errors:1
2020-05-02_17:01:23 HM_331DD4 MISSING ACK


Nachtrag: ein getConfig führt zu: "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead"

Wäre für jeden Hinweis dankbar!

B

frank

das model sagt mir nichts, aber

du musst pairen.

im wiki "hm pairen" kannst du lesen, wie du ein korrektes pairen selbst erkennen kannst.

nichts löschen, nur drüber pairen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Ben4

Danke Frank,

habe beim IO die hmID nochmal geändert und dann 'drübergepairet'. Works as advertised. :)

Cheers

B