[Gelöst] SVG -- Falsche Darstellung bei unterschiedlichen Vorkommastellen

Begonnen von ck1, 14 April 2017, 18:09:41

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

ck1

Hallo,

ich beschäftige mich seit wenigen Tagen mit FHEM. Über einen optischen Tastkopf habe ich meinen elektronischen Zähler angebunden, so dass ich nun im 5-Sekunden-Takt den Zählerstand und die Leistung aufzeichne (per DbLog). Zusätzlich schreibe ich mithilfe von Dummy-Geräten Stunden-, Tages-, Wochen- und Monatswerte in die Datenbank. Wenn ich bei der Konfiguration des SVG-Plots auf "Show preprocessed input" klicke, werden die nachfolgenden (korrekten) Werte angezeigt:



get logdb HISTORY INT 2017-04-01_00:00:00 2017-04-15_00:00:01 StromverbrauchTag:Verbrauch

2017-04-09_00:00:55 11.6673000000007
2017-04-10_00:00:15 12.6848999999994
2017-04-11_00:00:15 11.957
2017-04-12_00:00:15 8.13720000000019
2017-04-13_00:00:15 14.401
2017-04-14_00:00:15 12.4647999999998
#StromverbrauchTag:Verbrauch:::


Leider ist jedoch die grafische Darstellung fehlerhaft (siehe Anlage). Für den 12. April wird ein sehr kleiner Wert (evtl. 0.8 statt 8.1) angezeigt. Ich vermute, dass es mit der Anzahl der Vorkommastellen zusammenhängt, die an allen anderen Tagen zwei beträgt.

Wie kriege ich es hin, dass die Verbräuche in der Grafik korrekt dargestellt werden?

Danke im Voraus für die Unterstützung!

Viele Grüße
ck1

stromer-12

Die Anzeige stimmt doch, nur werden die Werte nach der Rechten Skala angezeigt.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL

ck1

Danke für den Hinweis - das hatte ich glatt übersehen. :-[