[Gelöst] wie unterbinde ich das der Status ständig abgefragt wird?

Begonnen von DJ-Mix, 10 August 2020, 14:58:13

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

DJ-Mix

Hallo zusammen,
ich schalte bei unten gennaten Ereignissen.

([09:00-18:59 |Mo Di Mi Fr Sa So] and [TempKNX:state] >25 and [HM_261CBF_Climate:measured-temp]>25) (set HM_5538C7 off;set HM_256453 off) DOELSE ([19:00]) (set HM_5538C7 on;set HM_256453 on)


Nun ist es so, dass die Schalter (Homematic) stetig klacken, wenn der Status abgefragt wird ( in der ZEit von 09:00 - 18:59). Wie kann ich das umgehen? Also
eigentlich möchte ich nur dass geschaltet wird, wenn sich etwas an den Temperaturen ändert . EInmalig ab 9:00 Uhr wenn es wärmer als 25 ist und dann nur noch wenn es kühler
wird in der Zeit bis 18:58 / und um 19:00 Uhr soll dann auf On grschaltet werden.

Vielen Dank Vorab
VG
DJ-Mix


Damian

Zitat von: DJ-Mix am 10 August 2020, 14:58:13
Hallo zusammen,
ich schalte bei unten gennaten Ereignissen.

([09:00-18:59 |Mo Di Mi Fr Sa So] and [TempKNX:state] >25 and [HM_261CBF_Climate:measured-temp]>25) (set HM_5538C7 off;set HM_256453 off) DOELSE ([19:00]) (set HM_5538C7 on;set HM_256453 on)


Nun ist es so, dass die Schalter (Homematic) stetig klacken, wenn der Status abgefragt wird ( in der ZEit von 09:00 - 18:59). Wie kann ich das umgehen? Also
eigentlich möchte ich nur dass geschaltet wird, wenn sich etwas an den Temperaturen ändert . EInmalig ab 9:00 Uhr wenn es wärmer als 25 ist und dann nur noch wenn es kühler
wird in der Zeit bis 18:58 / und um 19:00 Uhr soll dann auf On grschaltet werden.

Vielen Dank Vorab
VG
DJ-Mix

Dann musst du die korrekte Syntax verwenden, statt DOELSE muss DOELSEIF dahin.
Programmierte FHEM-Module: DOIF-FHEM, DOIF-Perl, DOIF-uiTable, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF

DJ-Mix

@Frank_Huber
@Damian

vielen Dank - es kann so einfach sein  :)