AutoShuttersControl verfährt nicht

Begonnen von Cerex, 24 Januar 2021, 20:32:54

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

CoolTux

Ich denke das Du durch deine Testerei eventuell ASC durcheinander gebracht hast. Auch empfiehlt es sich Updates und Neustarts am Tag und ganz in der Nacht zu machen. Nicht in der Zeit zwischen den early und latest Angaben.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Cerex

Habe jetzt mal die anderen Rollläden eingerichtet und schau mal, was morgen früh so passiert :)

Cerex

Hi,
heute Morgen ist tatsächlich alles gefahren, wie es sollte.
Hatte gestern Abend einen restart gemacht. Werde jetzt mal weiter beobachten.

Die Ansteuerung ist aktuell per Rollo. Wenn ich sie direkt über SIGNALduino / Domführung ansteuern würde, hätte ich das Thema, dass closed als 200% definiert ist. Kann ich das im ASC anpassen, oder würde das eher als eigenes Attribut im somfy-device gehen?

CoolTux

Zitat von: Cerex am 01 Februar 2021, 11:12:14
Hi,
heute Morgen ist tatsächlich alles gefahren, wie es sollte.
Hatte gestern Abend einen restart gemacht. Werde jetzt mal weiter beobachten.

Die Ansteuerung ist aktuell per Rollo. Wenn ich sie direkt über SIGNALduino / Domführung ansteuern würde, hätte ich das Thema, dass closed als 200% definiert ist. Kann ich das im ASC anpassen, oder würde das eher als eigenes Attribut im somfy-device gehen?

Das kannst Du in ASC anpassen. Musst halt über die Kommandozeile machen.

Also

attr ROLLONAME ASC_Closed_Pos 200



Grüße
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki: