Hallo Zusammen,

wäre es möglich hier eine Antwort zu bekommen wieso der Aktor auf einmal nicht mehr verbindet? Kann es am RSSI Wert eventuell liegen??

Über ne Rückinfo herzlichen Dank.

GetConfig brachte nichts.

Internals:
   DEF        471C02
   FUUID      5f075dd5-f33f-7d29-38df-7b286c4e839087b2
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     10
   NAME       Garage_Aktor
   NOTIFYDEV  global
   NR         39
   NTFY_ORDER 50-Garage_Aktor
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Gartenbeleuchtung_Terrasse
   channel_02 Gartenbeleuchtung_Oststeite
   channel_03 Gartenbeleuchtung_Suedseite
   channel_04 Gartenbeleuchtung_Westseite
   myHmUART_MSGCNT 10
   myHmUART_RAWMSG 05010050E9A410471C021231230603000058
   myHmUART_RSSI -80
   myHmUART_TIME 2021-03-07 09:57:11
   protCmdDel 9
   protResnd  3 last_at:2021-03-07 12:59:52
   protResndFail 1 last_at:2021-03-07 12:59:56
   protSnd    1 last_at:2021-03-07 12:59:38
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_myHmUART cnt:10 min:-84 max:-77 avg:-82 lst:-80
   rssi_myHmUART cnt:3 min:-89 max:-88 avg:-88.33 lst:-88
   READINGS:
     2020-07-09 20:11:38   D-firmware      2.8
     2020-07-09 20:11:38   D-serialNr      NEQ0194570
     2021-03-07 09:27:30   PairedTo        0x123123
     2020-07-09 20:11:42   R-pairCentral   0x123123
     2021-03-07 12:59:38   cfgState        updating
     2021-03-07 12:59:56   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-03-07 12:59:56   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     RegL_00.:
       VAL       
   helper:
     HM_CMDNR   239
     cSnd       01123123471C0200040000000000,01123123471C0200040000000000
     mId        0003
     peerFriend
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1615105444.1779
       TmplTs     1615105444.1779
       cmdKey     0:1:0::Garage_Aktor:0003:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt   
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +471C02,00,00,00
       nextSend   1615107432.27021
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         471C02
         00
         00
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        E9
       io:
         myHmUART:
           -78
           -78
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1615107431.97445
       ack:
         HASH(0x34b1918)
         E98002123123471C0200
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -82
         cnt        10
         lst        -80
         max        -77
         min        -84
       myHmUART:
         avg        -88.3333333333333
         cnt        3
         lst        -88
         max        -88
         min        -89
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   alias      Garage_Aktor
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW4-DR
   room       CUL_HM,ioBroker
   serialNr   NEQ0194570
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents

frank

FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Kusselin


frank

als "faustformel" könnte man sagen:
ab (rssi < -80) könnten probleme beginnen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Kusselin


Kusselin

Hi, ich bins nochmal......

gibt es die Möglichkeit einen zweiten Raspi mit Fhem so zu palzieren das der RSSI Wert runter geht-> also eine Art Fhem Repeater?

Ich möchte gerne den Aktor weiterhin nutzen da dieser meien Gartenbeleuchtug regelt.

Gruss

Die werte hier dind definitiv zu schlecht....oder ?
rssi_HM_Fernbedienung

cnt:1 min:-97 max:-97 avg:-97 lst:-97
rssi_at_myHmUART

cnt:8 min:-87 max:-80 avg:-82.25 lst:-87
rssi_myHmUART

cnt:7 min:-94 max:-91 avg:-92.14 lst:-94

sepultura30

Hi,

schau dir das Modul man, ich habe davon 3 Stück gebaut und im Haus verteilt.

http://fhem.de/commandref_DE.html#HMUARTLGW



Zitat von: Kusselin am 15 März 2021, 18:39:59
Hi, ich bins nochmal......

gibt es die Möglichkeit einen zweiten Raspi mit Fhem so zu palzieren das der RSSI Wert runter geht-> also eine Art Fhem Repeater?

Ich möchte gerne den Aktor weiterhin nutzen da dieser meien Gartenbeleuchtug regelt.

Gruss

Die werte hier dind definitiv zu schlecht....oder ?
rssi_HM_Fernbedienung

cnt:1 min:-97 max:-97 avg:-97 lst:-97
rssi_at_myHmUART

cnt:8 min:-87 max:-80 avg:-82.25 lst:-87
rssi_myHmUART

cnt:7 min:-94 max:-91 avg:-92.14 lst:-94


Otto123

Hi,

Klar kannst Du machen mit dem zweiten Pi - dort auch ein hm-mod-rpi-pcb drauf LAN Anbindung und gut :
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi#Anbindung_.C3.BCber_das_Netzwerk
VCCU eingebunden - fertig.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Kusselin

Ich hab´s jetzt mit einer 3m USB Verlängerung gemacht...funktioniert auch prima und der RSSI WErt ist bei 60.