Hauptmenü

Zwei logfiles

Begonnen von stgeran, 20 Juli 2013, 19:53:58

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

stgeran

Wie kann ich einen zweiten logfile aufmachen? Meine Version funktioniert nicht.
define FileLog_Strom FileLog ./log/Strom-%Y.log Strom:CNT.*
define FileLog_Strom FileLog ./log/Meine Logs/Strom-%d.log Strom:CNT.*
Alles was ich im "roten" ändere z.B. define FileLog_Strom_d FileLog ./log/Strom-%Y.log Strom:CNT.*
endet in einer Fehlermeldung.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat 
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2

betateilchen

Du kannst nicht zwei Logfiles mit dem gleichen logischen Namen innerhalb FHEM haben.

define FileLog_Strom1 FileLog...
define FileLog_Strom2 FileLog...

sollte funktionieren.

Wenn Du ein bestehendes Log ändern willst, solltest Du modify statt define verwenden. Oder direkt in der Detailansicht zum jeweiligen FileLog.
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

Puschel74

Hallo,

Zitat./log/Meine Logs/Strom-%d.log Strom:CNT.*

und auch darauf achten das FHEM in das Verzeichniss schreiben bzw. dieses auch erstellen darf.

Grüße
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

stgeran

Aber sind denn "FileLog_Strom" und "FileLog_Strom_d" nicht schon zwei unterschiedliche logische Namen?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat 
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2

Puschel74

Hallo,

ZitatAber sind denn "FileLog_Strom" und "FileLog_Strom_d" nicht schon zwei unterschiedliche logische Namen?

Eigentlich schon.

Aber

Zitatendet in einer Fehlermeldung.

diese wäre recht interessant.

Grüße
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

stgeran

Folgende Meldung: "wrong syntax: define FileLog filename regexp"

Edit: ich habs gefunden durch try and error. Das Verzeichnis " Meine Logs" darf kein Leerzeichen enthalten
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat 
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2