Hilfe bei der Steuerung eines Flurlichts

Begonnen von Superposchi, 24 April 2021, 23:50:21

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Superposchi

Hallo, ich bräuchte mal grundlegende Hilfe beim Verständnis einer Lichtschaltung.

Ich habe einen Homematic Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-O-2 und will damit eine Lampe  (Flurlicht über Phillips Hue) steuern.
Das Licht sollte bei Erkennung einer Bewegung ab einer bestimmten Helligkeit automatisch einschalten und nach einer vordefinierten Zeit wieder ausschalten.
Sollte die Bewegung in dieser Zeit jedoch bestehen bleiben, sollte die Lampe eingeschaltet bleiben - und genau das ist es was ich nicht hinbekomme.

Ich habe schon verschiedene Ansätze probiert:
1) Die Lampe mit on-for-Timer für eine bestimmte Zeit zu schalten
2) Die Lampe bei Bewegungserkennung ein und bei entgegengesetzter Rückmeldung des Bewegungsmelders auszuschalten (Dabei habe ich verschiedene Registereinstellungen probiert)

Wie würdet ihr die Aufgabe angehen?

Anbei die Lists vom Steuerungs-DOIF und vom Bewegungsmelder sowie der Lampe
Internals:
   CFGFN     
   DEF        (([fl_motion_detector:state] eq "motion") and ([?fl_motion_detector:brightness] < 40) and ([?Schlafend] eq "off"))
(set fl_light_Decke on)
DOELSEIF (([fl_motion_detector:state] eq "motion") and ([?fl_licht_flur] eq "on") and ([?Schlafend] eq "off"))
(set fl_light_Decke on)
DOELSEIF (([fl_motion_detector:state] eq "motion") and ([?fl_motion_detector:brightness] < 40) and ([?Schlafend] eq "on"))
(set fl_light_Decke on)
DOELSEIF (([fl_motion_detector:state] eq "motion") and ([?fl_licht_flur] eq "on") and ([?Schlafend] eq "on"))
(set fl_light_Decke)
DOELSE (set fl_light_Decke off)
   FUUID      6081aaea-f33f-793a-c688-b75564f6c8c16992
   MODEL      FHEM
   NAME       flurlicht_schalten
   NOTIFYDEV  fl_motion_detector,global
   NR         236517
   NTFY_ORDER 50-flurlicht
   STATE      cmd_5
   TYPE       DOIF
   VERSION    24223 2021-04-11 19:12:18
   .attraggr:
   .attrminint:
   READINGS:
     2021-04-24 23:38:50   Device          fl_motion_detector
     2021-04-24 23:38:50   cmd             5
     2021-04-24 23:38:50   cmd_event       fl_motion_detector
     2021-04-24 23:38:50   cmd_nr          5
     2021-04-24 23:38:50   e_fl_motion_detector_state noMotion
     2021-04-24 23:37:01   mode            enabled
     2021-04-24 23:38:50   state           cmd_5
   Regex:
     accu:
     collect:
     cond:
       fl_motion_detector:
         0:
           state      ^fl_motion_detector$:^state:
         1:
           state      ^fl_motion_detector$:^state:
         2:
           state      ^fl_motion_detector$:^state:
         3:
           state      ^fl_motion_detector$:^state:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          (::ReadingValDoIf($hash,'fl_motion_detector','state') eq "motion") and (::ReadingValDoIf($hash,'fl_motion_detector','brightness') < 40) and (::InternalDoIf($hash,'Schlafend','STATE') eq "off")
     1          (::ReadingValDoIf($hash,'fl_motion_detector','state') eq "motion") and (::InternalDoIf($hash,'fl_licht_flur','STATE') eq "on") and (::InternalDoIf($hash,'Schlafend','STATE') eq "off")
     2          (::ReadingValDoIf($hash,'fl_motion_detector','state') eq "motion") and (::ReadingValDoIf($hash,'fl_motion_detector','brightness') < 40) and (::InternalDoIf($hash,'Schlafend','STATE') eq "on")
     3          (::ReadingValDoIf($hash,'fl_motion_detector','state') eq "motion") and (::InternalDoIf($hash,'fl_licht_flur','STATE') eq "on") and (::InternalDoIf($hash,'Schlafend','STATE') eq "on")
   do:
     0:
       0          set fl_light_Decke on
     1:
       0          set fl_light_Decke on
     2:
       0          set fl_light_Decke on
     3:
       0          set fl_light_Decke
     4:
       0          set fl_light_Decke off
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^fl_motion_detector$
     NOTIFYDEV  global|fl_motion_detector
     event      motion: off,motionDuration: 49,noMotion
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   fl_motion_detector
     timerevent motion: off,motionDuration: 49,noMotion
     triggerDev fl_motion_detector
     timerevents:
       motion: off
       motionDuration: 49
       noMotion
     timereventsState:
       motion: off
       motionDuration: 49
       state: noMotion
     triggerEvents:
       motion: off
       motionDuration: 49
       noMotion
     triggerEventsState:
       motion: off
       motionDuration: 49
       state: noMotion
   internals:
     all         Schlafend:STATE fl_licht_flur:STATE
   readings:
     all         fl_motion_detector:state
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
Attributes:
   alias      Steuerung Flurlicht
   do         always
   room       Steuerung->Licht->Flur


Internals:
   .triggerUsed 1
   CFGFN     
   DEF        3A8C89
   FUUID      60808701-f33f-793a-3e53-2bb22405a3f9e530
   Homematic_Gateway_MSGCNT 1345
   Homematic_Gateway_RAWMSG 0501003A2884103A8C8911111106012100
   Homematic_Gateway_RSSI -58
   Homematic_Gateway_TIME 2021-04-24 23:45:08
   IODev      Homematic_Gateway
   LASTInputDev Homematic_Gateway
   MSGCNT     1345
   NAME       fl_motion_detector
   NOTIFYDEV  global
   NR         216789
   STATE      noMotion (33)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:28 - t:10 s:3A8C89 d:111111 06012100
   protLastRcv 2021-04-24 23:45:08
   protRcv    1343 last_at:2021-04-24 23:45:08
   protResnd  9 last_at:2021-04-24 23:14:53
   protSnd    549 last_at:2021-04-24 23:38:33
   protState  CMDs_done
   rssi_at_Homematic_Gateway cnt:1346 min:-72 max:-30 avg:-47.9 lst:-58
   .attraggr:
   .attrminint:
   READINGS:
     2021-04-24 23:16:48   .D-devInfo      810100
     2021-04-24 23:16:48   .D-stc          81
     2021-04-24 23:16:28   .R-brightFilter 0
     2021-04-24 23:16:28   .R-captInInterval off
     2021-04-21 22:15:55   .R-evtFltrNum   1
     2021-04-21 22:15:55   .R-evtFltrPeriod 1 s
     2021-04-21 22:15:55   .R-ledOnTime    0 s
     2021-04-24 23:16:28   .R-minInterval  15
     2021-04-21 22:16:31   .R-pairCentral  0x111111
     2021-04-21 22:15:55   .R-sabotageMsg  on
     2021-04-21 22:15:55   .R-sign         off
     2021-04-24 23:16:53   .associatedWith fl_motion_detector,fl_motion_detector
     2021-04-24 23:16:49   .peerListRDate  2021-04-24 23:16:49
     2021-04-24 23:45:08   .protLastRcv    20210424234508
     2021-04-24 23:16:27   CommandAccepted yes
     2021-04-24 23:16:48   D-firmware      1.6
     2021-04-24 23:16:48   D-serialNr      MEQ0539155
     2021-04-24 23:16:48   PairedTo        0x111111
     2021-04-24 23:16:48   RegL_00.         00:00 02:01 0A:11 0B:11 0C:11 10:01
     2021-04-24 23:16:48   RegL_01.         00:00 01:12 02:00 08:00 22:00
     2021-04-24 23:45:08   battery         ok
     2021-04-24 23:45:08   brightness      33
     2021-04-24 23:16:49   cfgState        TrigUndef
     2021-04-24 23:38:33   commState       CMDs_done
     2021-04-24 23:38:50   motion          off
     2021-04-24 23:38:33   motionCount     87_next:15s
     2021-04-24 23:38:50   motionDuration  49
     2021-04-21 22:32:06   powerOn         2021-04-21 22:32:06
     2021-04-24 23:45:08   recentStateType info
     2021-04-24 23:45:08   sabotageError   off
     2021-04-24 23:38:50   state           noMotion
     2021-04-24 23:38:33   trigDst_111111  noConfig
     2021-04-24 23:38:33   trigger_cnt     87
   helper:
     HM_CMDNR   40
     PONtest    0
     cSnd       011111113A8C8901040000000001,011111113A8C890103
     mId        004A
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:motionDetector
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idPz05     111111
     cmds:
       TmplKey    :no:1619299013.158
       TmplTs     1619299013.158
       cmdKey     1:1:0::fl_motion_detector:004A:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       
         peerOpt    rauchmelder_team,sz_heizung_WindowRec,sz_heizung_remote,sz_rolladen_Schlafzimmerfenster
         tplChan   
         tplDel     
         tplPeer   
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +3A8C89,00,00,00
       nextSend   1619300708.87099
       prefIO     
       rxt        2
       vccu       
       p:
         3A8C89
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        28
       io:
         Homematic_Gateway:
           -52
           -52
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_Homematic_Gateway:
         avg        -47.9004457652303
         cnt        1346
         lst        -58
         max        -30
         min        -72
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   .mId       00C0
   IODev      Homematic_Gateway
   alias      Bewegungsmelder Flur
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   1.6
   group      Bewegungsmelder
   icon       motion_detector
   model      HM-SEC-MDIR-2
   peerIDs    00000000
   room       CUL_HM,Wohnung->Flur
   serialNr   MEQ0539155
   stateFormat state (brightness)
   subType    motionDetector


Internals:
   .FhemMetaInternals 1
   DEF        group 5  IODev=Hue_Bridge
   FUUID      5fc271f4-f33f-793a-5bd9-7281454279f40218
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.239120/2021-03-08
   ID         G5
   INTERVAL   
   IODev      Hue_Bridge
   NAME       fl_licht_flur
   NR         55
   STATE      off
   TYPE       HUEDevice
   class      Living room
   desired    0
   lights     21
   name       Flur
   type       Room
   .attraggr:
   .attreocr:
     .*
   .attrminint:
   .attrtocr:
     .*
   READINGS:
     2021-04-22 18:58:01   alert           select
     2021-04-24 23:37:05   all_on          0
     2021-04-24 23:37:05   any_on          0
     2021-04-24 20:16:11   bri             89
     2021-04-24 09:17:26   colormode       ct
     2021-04-24 20:16:11   ct              500
     2021-04-22 18:58:01   effect          none
     2021-04-22 23:42:27   hue             42988
     2021-04-24 23:38:35   onoff           0
     2021-04-24 23:38:35   pct             0
     2021-04-22 18:58:01   reachable       1
     2021-04-24 20:16:11   rgb             ffaf6e
     2021-04-22 19:33:42   sat             254
     2021-04-24 23:38:35   state           off
   helper:
     alert      select
     bri        89
     colormode  ct
     ct         500
     devtype    G
     effect     none
     hue        42988
     onoff      0
     pct        0
     reachable  1
     rgb        ffaf6e
     sat        254
     state      off
     update_timeout 1
     json:
       class      Living room
       name       Flur
       type       Room
       action:
         alert      select
         bri        89
         colormode  ct
         ct         500
         effect     none
         hue        42993
         sat        254
         xy:
           0.1181
           0.0561
       lights:
         21
       sensors:
       state:
     lights:
       21         1
Attributes:
   IODev      Hue_Bridge
   alias      Deckenlampe
   cmdIcon    on:remotecontrol/black_btn_GREEN off:remotecontrol/black_btn_RECORD
   color-icons 2
   delayedUpdate 1
   devStateIcon on:light_light_dim_100 off:light_light_dim_00
   event-on-change-reading .*
   group      Lampengruppe
   icon       light_light
   room       Wohnung->Flur,HUEDevice
   timestamp-on-change-reading .*
   userattr   createActionReadings:1,0 createGroupReadings:1,0
   verbose    4


Mir gehen die Ideen aus wie ich es schaffe, dass die Lampe bei andauernder Bewegung nicht ausgeht sondern erst wenn die Bewegung nicht mehr existiert.

Sany

Hallo Superposchi,

ich habe ein DOIF bei mir laufen, welches auch von einem Homematic Bewegungsmelder getriggert wird und eine Lampe steuert. Ich nutze allerdings nicht nur den motion-Event, sondern auch den noMotion-event des Bewegungsmelders. Das Prinzip: motion wird gemeldet, Lampe geht an. noMotion kommt nach x sec, im DOIF wird der Lampe-aus-Befehl mit einem timer y verzögert gesendet. Kommt erneut das Event motion, wird der Timer abgebrochen. Bei weiteren motion-events passiert nix, das DOIF bleibt in Zweig 1. Kommt irgendwann noMotion, startet der Timer und wenn dann nicht wieder eine Bewegung kommt wird die Lampe ausgeschaltet.
Das kannst Du, wenn gewünscht, ganz einfach erweitern, dass die Lampe in 2 Stufen ausgeht (sofern die dimmbar ist ;)). Man steht dann nicht sofort im Dunkeln, wenn man sich eine Zeit nicht bewegt hat, und das Licht geht dann wieder an, wenn man sich bewegt.

(["fl_motion_detector:^motion$"] and ([?fl_motion_detector:brightness] < 40 and [Schlafend] eq "off"))
       (set fl_light_Decke on)
DOELSEIF
([?fl_light_Decke] eq "on" and ["fl_motion_detector:^nomotion$"])
    (set fl_light_Decke off)

Attribute:
do resetwait
timerWithWait 1
wait 0:20

die 20 sec musst Du nach Deinen Vorstellungen anpassen. Bei meinem Sensor wird noMotion ca 40 sec nach motion gemeldet, also wäre die Lampe 1 minute an, wenn einmal Bewegung getriggert wird.

Ich habe mal nur Helligkeit und Schlafen eq off aus Deinem Beispiel übernommen. Zum Testen würde ich die ganzen Bedingungen erst mal weglassen, einfach ) ## vor das and in der ersten Zeile, dann wird nur der motion-event verwendet.

Viel Erfolg!
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, MariaDB und Grafana. Homematic, FS20, mySensors, MQTT2, Tasmota, Shelly, Z-Wave  ....

Superposchi

Danke für den Ansatz.
Hatte ich im Prinzip auch schon ausprobiert, allerdings ohne die Verzögerung beim Abschalten und die Attribute.
Bin noch am Anfang mit dem Verständnis für die ganzen DOIF Möglichkeiten.

Werde die Umsetzung testen und dann Rückmeldung geben.

Kurze Frage zu deinem Code:
ZitatWas bedeutet ^motion$ genau?
a) kenne die Schreibweise nicht und b) befürchte ich, dass ich es nicht so verwenden kann, da ich mit stateformat den STATE des Bewegungsmelders angepasst habe.
Zitat([?fl_motion_detector:brightness] < 40 and [Schlafend] eq "off")
Fehlt hier nicht eine schließende Klammer vor dem And und eine öffnende danach? Kann man das so kombinieren?

Sany

Zitata) Was bedeutet ^motion$ genau?

^ fängt an mit dem folgenden
$ hört auf mit dem vorhergehenden
bedeutet: der Event hinter dem Device heißt genau motion. Da beim state das "state" nicht mitgeschickt wird passt das so.
Ist Perl Regex.
aus der cRef:
Zitat["FS"] triggert auf alle Devices, die "FS" im Namen beinhalten
["^FS"] triggert auf alle Devices, die mit "FS" im Namen anfangen
["FS:temp"] triggert auf alle Devices, die "FS" im Namen und "temp" im Event beinhalten
([":^temp"]) triggert auf beliebige Devices, die im Event mit "temp" beginnen
(["^FS$:^temp$"] triggert auf Devices, die genau "FS" heißen und im Event genau "temp" vorkommt
als Erklärung wie das im DOIF eingebaut wird.

Zitatb) befürchte ich, dass ich es nicht so verwenden kann, da ich mit stateformat den STATE des Bewegungsmelders angepasst habe.
doch kannst Du. Du hast mit stateFormat den STATE angepasst, state liefert wohl immer noch den richtigen Event:
ZitatSTATE      noMotion (33)
2021-04-24 23:38:50   state           noMotion

ZitatZitat
([?fl_motion_detector:brightness] < 40 and [Schlafend] eq "off")
Fehlt hier nicht eine schließende Klammer vor dem And und eine öffnende danach? Kann man das so kombinieren?
hast Du es mal ausprobiert?
Man kann das so schreiben, bzw. da noch Klammern drum zu machen ist unnötig. Auch das ist Perl. Das nach "if" (oder DOIF) muss gesamt in Klammern, innerhalb kannst Du die Vergleiche ohne schreiben und mit and oder or verknüpfen. ABER: für die Verknüpfungen gelten wiederum "Klammerregeln", je nach and/or und was zusammen gehört und was nicht. Es KANN also schon Klammern innerhalb geben.
Beliebeige Beispiel aus der cRef:
Zitat([Switch1] eq "on" and [Switch2] eq "on")

Viel Erfolg!
   
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, MariaDB und Grafana. Homematic, FS20, mySensors, MQTT2, Tasmota, Shelly, Z-Wave  ....

Superposchi

Zitat^motion$
Wo du es schreibst dämmert da was, aber wird wenn kein Reading angegeben nicht immer auf STATE verwiesen und nicht auf state? Falls nicht habe ich da was falsch verstanden.

ZitatMan kann das so schreiben, bzw. da noch Klammern drum zu machen ist unnötig. Auch das ist Perl. Das nach "if" (oder DOIF) muss gesamt in Klammern, innerhalb kannst Du die Vergleiche ohne schreiben und mit and oder or verknüpfen. ABER: für die Verknüpfungen gelten wiederum "Klammerregeln", je nach and/or und was zusammen gehört und was nicht. Es KANN also schon Klammern innerhalb geben.
Ich habe es mir angewöhnt jede Bedingung einzeln in Klammern zu setzen, alleine schon wegen der Übersichtlichkeit. Das mit den Klammerregeln ist mir bekannt, wenn ich sie auch noch nicht komplett durchblicke, da sie meines Erachtens ziemlich oft von einander abweichen.

Hab dein Beispiel ausprobiert und an meine Schreibweise angepasst.
Funktioniert erstmal soweit. Muss es jetzt mal einem Stress-/Dauertest unterziehen.

Danke erstmal dafür.

Sany

ZitatWo du es schreibst dämmert da was, aber wird wenn kein Reading angegeben nicht immer auf STATE verwiesen und nicht auf state? Falls nicht habe ich da was falsch verstanden.
Richtig erkannt, falsch verstanden  ;)

ZitatstateFormat
Modifies the STATE of the device, shown by the list command or in the room overview in FHEMWEB. If not set, its value is taken from the state reading. If set, then every word in the argument is replaced by the value of the reading if such a reading for the current device exists. If the value of this attribute is enclosed in {}, then it is evaluated. This attribute is evaluated each time a reading is updated.

ZitataddStateEvent
attr <device> addStateEvent [0|1]
As you probably know the event associated with the state Reading is special, as the "state: " string is stripped, i.e event is not "state: on" but just "on".
das erklärt es ziemlich gut.
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, MariaDB und Grafana. Homematic, FS20, mySensors, MQTT2, Tasmota, Shelly, Z-Wave  ....

Superposchi

Also erstmal die Lösung von Sany scheint anstandslos zu funktionieren. Wenn eine Bewegung innerhalb der Abschaltzeit erkannt wird bleibt die Lampe an.
Das einzige Problem ist, dass der Bewegungsmelder oft ins Leere geht, wenn man zu kleine oder geringe Bewegungen macht, speziell in der Küche in der ich das Flurkonzept übernommen habe.

Gibt es eine Möglichkeit den Bewegungsmelder per Register empfindlicher einzustellen, als im Standard?

Alle Erläuterungen und Beschreibungen die ich zu Homematic-Registern gefunden habe bezogen sich leider in erster Linie auf Aktoren und die damit verbundenen Register die das "Senden" beeinflussen.

Sany

#7
also ich hoffe mal
ZitatMuss es jetzt mal einem Stress-/Dauertest unterziehen
das war erfolgreich und
Zitatscheint anstandslos zu funktionieren
es nicht nur scheint, sondern es auch tut ... ;)

ZitatGibt es eine Möglichkeit den Bewegungsmelder per Register empfindlicher einzustellen, als im Standard?

schau mal hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-Sen-MDIR-O_Funk-IR-Bewegungsmelder_außen#Konfiguration_.C3.BCber_Register
also erst mal auslesen, was bei Deinem Sensor drinsteht und dann evtl. ändern. Vermutlich musst Du nur minInterval runtersetzen (Zeitkontingent beachten!), oder mit den anderen Möglichkeiten rumspielen, bis es passt.

Viel Erfolg!

Edit: Du hast wohl einen anderen Bewegungsmelder, dann hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-Sec-MDIR_Funk-Bewegungsmelder_innen#Auslesen_der_Register_aus_dem_device
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, MariaDB und Grafana. Homematic, FS20, mySensors, MQTT2, Tasmota, Shelly, Z-Wave  ....

Superposchi

Ja, die beiden Seiten kenne ich.
Hab das MinInterval auf 15 bzw. 30 runtergestellt, aber dadurch wird ja nur die Blockzeit beeinflusst, nicht die Empfindlichkeit.
Die wird nach meinem Verständnis durch einen dieser Einträge gesteuert, aber ich finde keine weitergehenden Erklärungen zu:
captInInterval - capture within interval options:on,off
evtFltrNum - sensitivity - read sach n-th puls
evtFltrPeriod - event filter period

Superposchi

Also bis jetzt funktioniert die Steuerung auch im Langzeitbetrieb perfekt. Danke noch mal.

Ich hätte allerdings noch eine Frage:
Hat jemand eine Idee wie man die automatische Schaltung beim manuellen Einschalten per Sprache oder App vorübergehend deaktivieren kann?