[gelöst] FHEM2FHEM nur bestimmte Dummies übertragen

Begonnen von Mihca, 21 Juni 2021, 12:40:37

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Mihca

Zwischen meinen FHEM2FHEM-Instanzen möchte ich nur bestimmte Dummies synchronisieren. Hier meine Definition:

IP:Port LOG:Frost.*,Heiss.*,Hell.*,Regen.*,Sonne.*,Trocken.*,Wolkig.* Passwort

Leider synchronisiert das nicht. Mit "LOG:.*" funktioniert es, dann bekomme ich aber auch beim "autocreate" von neuen Devices im Hauptserver diese auch im Client angelegt, was ich nicht möchte.

Hat jemand Rat? Vielen Dank vorab für Hilfe!
Achim
Viele Grüße
Achim
__________
Kein Fehler ist so dumm, dass man ihn nicht machen könnte.
Raspi Ubuntu 24.04 Perl 5.38.2, Rollo-, Sonnen-, Licht-, Heizungs-, Poolsteuerung, Energiebilanzen -- HomeMatic, FS20, ESP/Tasmota/ESPEasy, CUL868v3 USB, MAX! Cube LAN mit CUL-Firmware HomeMatic

Mihca

Ich habs, es muss heissen:

IP:Port LOG:Frost|Heiss|Hell|Regen|Sonne|Trocken|Wolkig Password
Viele Grüße
Achim
__________
Kein Fehler ist so dumm, dass man ihn nicht machen könnte.
Raspi Ubuntu 24.04 Perl 5.38.2, Rollo-, Sonnen-, Licht-, Heizungs-, Poolsteuerung, Energiebilanzen -- HomeMatic, FS20, ESP/Tasmota/ESPEasy, CUL868v3 USB, MAX! Cube LAN mit CUL-Firmware HomeMatic