Aktor-Kanal zeitweise inaktiv setzen

Begonnen von cyrusfd, 10 September 2021, 14:23:21

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

cyrusfd

Hallo,

wie kann man auf Kanal-Ebene einen Homematic Aktor (HM-LC-Sw4-DR) auf inaktiv setzen, sodass er keine erhaltenen Befehle mehr ausführen kann.

BG
Cyrus

betateilchen

-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

cyrusfd

danke.... Die Doku habe ich natürlich gelesen, nur funktioniert inhibit on bei mir nicht.

betateilchen

Zitat von: cyrusfd am 10 September 2021, 19:55:01
danke.... Die Doku habe ich natürlich gelesen, nur funktioniert inhibit on bei mir nicht.

Hast Du genau gelesen, was in der Doku steht?

Ich tippe darauf, dass Du noch nicht verstanden hat, dass das inhibit nur "wirkt", wenn der Aktor von einem zugehörigen gepeerten Sensor (Channel) aus angesprochen wird. Also wird beispielsweise ein Tastendruck auf einer Fernbedienung, bei der eine Taste mit dem Aktor gepeert ist, keine Wirkung mehr zeigen.

Ein "set ChannelName on" direkt aus FHEM an den Aktor wird davon nicht beeinflusst, das funktioniert immer.

Abhilfe kannst Du schaffen, wenn Du in FHEM mit einem virtuellen Button arbeitest, der mit dem Aktor gepeert ist, und dann diesen Button ansprichst. Dann wirkt inhibit auch aus FHEM heraus.
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

cyrusfd

Vielen Dank... das hatte ich wirklich noch nicht verstanden.