[TabletUi V2] symbol - 0|1 wird nicht ausgewertet [erledigt]

Begonnen von Eckat, 31 Mai 2022, 10:44:41

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Eckat

Hallo zusammen,

wahrscheinlich habe ich Tomaten auf den Augen. Aber vielleicht mag mir ja jemand bei einem V2 Thema helfen.

                                    <div class="charge_symbol"
                                         data-type="symbol"
                                         data-device="go_eCharger"
                                         data-get="allow_charging"
                                         data-icons='["mi-power","mi-power"]'
                                         data-states='["1","0"]'
                                         data-colors='["#00ff00","#ff0000"]'
                                    ></div>

Hier soll ein Icon angezeigt werden, in grün wenn allow_charging auf 1 steht und in rot wenn allow_charging auf 0 steht.

Er zeigt es aber immer in rot an.  :o
Habe das auch schon mal copy&paste zu einem label kopiert, um zu sehen ob ich einen Tippfehler habe.
Auch habe ich für rot schon mal einen anderen hex-Farbwert genommen, der wird auch übernommen.

Wer sieht den Fehler?  :-[

Vielen Dank und viele Grüße
Carsten

yersinia

Funktioniert laut wiki auch so nicht.

Versuchs mal mit data-limits
<div class="charge_symbol"
      data-type="symbol"
      data-device="go_eCharger"
      data-get="allow_charging"
      data-icons='["mi-power","mi-power"]'
      data-limits='[0,1]'
      data-colors='["#ff0000","#00ff00"]'
></div>
viele Grüße, yersinia
----
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
nanoCUL->2x868(1x ser2net)@tsculfw, 1x433@Sduino | MQTT2 | Tasmota | ESPEasy
VCCU->14xSEC-SCo, 7xCC-RT-DN, 5xLC-Bl1PBU-FM, 3xTC-IT-WM-W-EU, 1xPB-2-WM55, 1xLC-Sw1PBU-FM, 1xES-PMSw1-Pl

Eckat

Danke!

Das funktioniert.
Allerdings funktioniert es "genauso gut" wie mit states, man muss nur die Werte aufsteigend (0,1) haben. Absteigend (1,0) funktioniert bei beiden nicht.