GoECharger: set amp_current funktioniert nicht mehr

Begonnen von wolliballa73, 22 Juli 2023, 14:09:33

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

wolliballa73

Hallo zusammen,

nachdem ich wegen eines technischen Defektes meinen GoE-Charger gegen ein baugleiches Modell tauschen musste, habe ich die IP-Adresse in FHEM angepasst und gehofft, dass alles wie vorher funktionieren wird.
Bei FAST allen Punkten ist das auch so: ich kriege alle Werte der Wallbox in FHEM und kann auch z.B. den Ladevorgang starten/freigeben bzw. beenden:
set goe_1 allow_charging 0 (bzw. 1)
Was aber einfach nicht mehr klappen will (und das brauche ich dringend für die Steuerung meines DOIF für die PV-Überschuss-Lade-Steuerung), ist das Ändern des Ladestroms (amp_current)  :(
Ich bekomme im Reading zwar den aktuellen Wert, den ich über die GoE-App einstelle, kann diesen aber nicht verändern.

set goe_1 amp_current 8
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich bin für alle Hinweise dankbar  8)

define goe_1 GoECharger 192.168.1.92
attr goe_1 devStateIcon disabled.*:ev_station@darkgrey not_allowed.*:ev_station@white ready_no_car.*:ev_station@blue charging.*:ev_station@darkorange waiting_for_car.*:ev_station@pink finished.*:ev_station@lime error.*:ev_station@red
attr goe_1 event-on-change-reading .*
attr goe_1 event-on-update-reading state
attr goe_1 eventMap /allow_charging 1:on/ /allow_charging 0:off/
attr goe_1 interval 60
attr goe_1 kW_measured_corr_value 1.0706
attr goe_1 room Energie,_Auto
attr goe_1 stateFormat state\
KW_charging_measured kW
attr goe_1 used_api_keys all
attr goe_1 webCmd on:off
#   DEF        192.168.1.92
#   FUUID      60902e96-f33f-e35a-de5b-43d46354e9b8c280
#   HOST       192.168.1.92
#   INTERVAL   60
#   NAME       goe_1
#   NOTIFYDEV  global
#   NR         214
#   NTFY_ORDER 50-goe_1
#   STATE      charging
#2.16 kW
#   TYPE       GoECharger
#   USED_API_KEYS ecd cbl rcd err ama al1 rna afi mcc fsp tof wke ast mck lom dto wak amt dwo eca al5 al4 rca rbt mcs cid tmp mce rne nrg mcu upd tds version al3 rbc lop cdi lof lse uby wst dws lot ust lch fwv rc1 al2 txi sch rn9 log ec1 rn4 rn5 sse rnm ec8 ec7 loa rc8 rc7 sdp rn6 adi cch tma azo rc5 rc4 r1x ecr lbr rc9 mcp ec4 ec5 tme stp eto amp ec9 rn1 rcr loe cfi wss ec6 alw aho rc6 lon pha nmo rn8 wen rn7 car
#   VERSION    0.2.8
#   eventCount 719187
#   ActionQueue:
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2023-07-22 13:55:41   Http_lastRequestError http://192.168.1.92/status: empty answer received
#     2023-07-22 14:05:48   Http_state      ready
#     2023-07-22 14:05:48   KW_charging_measured 2.16
#     2023-07-22 14:05:48   KW_preset_calculated 0.00
#     2023-07-22 14:05:48   aWattar_zone    0
#     2023-07-22 14:05:48   access_control_state access_open
#     2023-07-22 14:05:48   allow_charging  1
#     2023-07-22 14:05:48   amp_current     10
#     2023-07-22 14:05:48   amp_limit_by_temp 32
#     2023-07-22 14:05:48   amp_lvl01       6
#     2023-07-22 14:05:48   amp_lvl02       8
#     2023-07-22 14:05:48   amp_lvl03       10
#     2023-07-22 14:05:48   amp_lvl04       12
#     2023-07-22 14:05:48   amp_lvl05       16
#     2023-07-22 14:05:48   amp_max16A_adapter 1
#     2023-07-22 14:05:48   amp_max_cable   32
#     2023-07-22 14:05:48   amp_max_wallbox 16
#     2023-07-22 14:05:48   ap_password     ed54e545dd
#     2023-07-22 14:05:48   byPrice_min_hrs_charge 3
#     2023-07-22 14:05:48   byPrice_remain_hrs_start_charge 0.00
#     2023-07-22 14:05:48   byPrice_till_oclock_charge 7
#     2023-07-22 14:05:48   cable_lock_state_at_box locked_always
#     2023-07-22 14:05:48   car_state       2
#     2023-07-22 14:05:48   clock_time      2207231405
#     2023-07-22 14:05:48   cloud_disabled  0
#     2023-02-12 21:57:31   curr_sense_Typ2 ARRAY(0x6252270)
#     2023-07-22 14:05:48   daylights_time_offset 1
#     2023-07-22 14:05:48   energy_card01   0
#     2023-07-22 14:05:48   energy_card02   0
#     2023-07-22 14:05:48   energy_card03   0
#     2023-07-22 14:05:48   energy_card04   0
#     2023-07-22 14:05:48   energy_card05   0
#     2023-07-22 14:05:48   energy_card06   0
#     2023-07-22 14:05:48   energy_card07   0
#     2023-07-22 14:05:48   energy_card08   0
#     2023-07-22 14:05:48   energy_card09   0
#     2023-07-22 14:05:48   energy_card10   0
#     2023-07-22 14:05:48   energy_sensors  ARRAY(0x23d7e58)
#     2023-07-22 14:05:48   error           0
#     2023-07-22 14:05:48   firmware        042.0
#     2023-07-22 14:05:48   gmt_time_offset 101
#     2023-07-22 14:05:48   hardware        V2
#     2023-07-22 14:05:48   id_card01       04363A7A
#     2023-07-22 14:05:48   id_card02       
#     2023-07-22 14:05:48   id_card03       
#     2023-07-22 14:05:48   id_card04       
#     2023-07-22 14:05:48   id_card05       
#     2023-07-22 14:05:48   id_card06       
#     2023-07-22 14:05:48   id_card07       
#     2023-07-22 14:05:48   id_card08       
#     2023-07-22 14:05:48   id_card09       
#     2023-07-22 14:05:48   id_card10       
#     2023-07-22 14:05:48   kWh_charged_last 0.9
#     2023-07-22 14:05:48   kWh_charged_total 28.0
#     2023-07-22 14:05:48   led_brightness  122
#     2023-07-22 14:05:48   led_color_chg   00FFFF
#     2023-07-22 14:05:48   led_color_fin   00FF00
#     2023-07-22 14:05:48   led_color_idle  0000FF
#     2023-07-22 14:05:48   led_save_energy 1
#     2023-07-22 14:05:48   load_mgmt_cloud 0
#     2023-07-22 14:05:48   load_mgmt_curramp 0
#     2023-07-22 14:05:48   load_mgmt_fallbckamp 0
#     2023-07-22 14:05:48   load_mgmt_grp   
#     2023-07-22 14:05:48   load_mgmt_grpamp 0
#     2023-07-22 14:05:48   load_mgmt_minamp 0
#     2023-07-22 14:05:48   load_mgmt_num   0
#     2023-07-22 14:05:48   load_mgmt_prio  0
#     2023-07-22 14:05:48   load_mgmt_sec   0
#     2023-07-21 18:54:58   modus           auto
#     2023-07-22 14:05:48   mqtt_enabled    1
#     2023-07-22 14:05:48   mqtt_key       
#     2023-07-22 14:05:48   mqtt_port       1883
#     2023-07-22 14:05:48   mqtt_rdy        1
#     2023-07-22 14:05:48   mqtt_srv        test.mosquitto.org
#     2023-07-22 14:05:48   mqtt_user       
#     2023-07-22 14:05:48   name_card01     
#     2023-07-22 14:05:48   name_card02     
#     2023-07-22 14:05:48   name_card03     
#     2023-07-22 14:05:48   name_card04     
#     2023-07-22 14:05:48   name_card05     
#     2023-07-22 14:05:48   name_card06     
#     2023-07-22 14:05:48   name_card07     
#     2023-07-22 14:05:48   name_card08     
#     2023-07-22 14:05:48   name_card09     
#     2023-07-22 14:05:48   name_card10     
#     2023-07-22 14:05:48   norway_mode     0
#     2023-07-22 14:05:48   phases_available 111111
#     2023-07-22 14:05:48   reboot_counter  11
#     2023-07-22 14:05:48   reboot_timer    74746663
#     2023-07-22 14:05:48   sched_dbl_press 0
#     2023-07-22 14:05:48   schedule        AAAAAAAAAAAAAAAA
#     2023-07-22 14:05:48   serial_nr       023871
#     2023-07-22 14:05:48   state           charging
#     2023-07-22 14:05:48   stop_at_num_kWh 0
#     2023-07-22 14:05:48   stop_kWh_state_useless 0
#     2023-02-12 21:57:31   temperature     6
#     2023-07-22 14:05:48   temperature_tma_1 36.2
#     2023-07-22 14:05:48   temperature_tma_2 35.5
#     2023-07-22 14:05:48   temperature_tma_3 35.8
#     2023-07-22 14:05:48   temperature_tma_4 37.9
#     2023-07-22 14:05:48   temperature_tma_5 -0.1
#     2023-07-22 14:05:48   temperature_tma_6 -0.1
#     2023-07-22 14:05:48   temperature_tmp 22
#     2023-07-22 14:05:48   transmit_interface 0
#     2023-07-22 14:05:48   unlocked_by_card 0
#     2023-07-22 14:05:48   version         B
#     2023-07-22 14:05:48   wifi_enabled    1
#     2023-07-22 14:05:48   wifi_flags      2
#     2023-07-22 14:05:48   wifi_state      3
#     2023-07-22 14:05:48   wlan_key        ************
#     2023-07-22 14:05:48   wlan_ssid       Gindler
#
setstate goe_1 charging\
2.16 kW
setstate goe_1 2023-07-22 13:55:41 Http_lastRequestError http://192.168.1.92/status: empty answer received
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 Http_state ready
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 KW_charging_measured 2.16
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 KW_preset_calculated 0.00
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 aWattar_zone 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 access_control_state access_open
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 allow_charging 1
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 amp_current 10
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 amp_limit_by_temp 32
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 amp_lvl01 6
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 amp_lvl02 8
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 amp_lvl03 10
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 amp_lvl04 12
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 amp_lvl05 16
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 amp_max16A_adapter 1
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 amp_max_cable 32
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 amp_max_wallbox 16
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 ap_password ed54e545dd
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 byPrice_min_hrs_charge 3
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 byPrice_remain_hrs_start_charge 0.00
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 byPrice_till_oclock_charge 7
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 cable_lock_state_at_box locked_always
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 car_state 2
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 clock_time 2207231405
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 cloud_disabled 0
setstate goe_1 2023-02-12 21:57:31 curr_sense_Typ2 ARRAY(0x6252270)
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 daylights_time_offset 1
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 energy_card01 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 energy_card02 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 energy_card03 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 energy_card04 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 energy_card05 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 energy_card06 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 energy_card07 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 energy_card08 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 energy_card09 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 energy_card10 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 energy_sensors ARRAY(0x23d7e58)
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 error 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 firmware 042.0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 gmt_time_offset 101
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 hardware V2
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 id_card01 04363A7A
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 id_card02
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 id_card03
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 id_card04
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 id_card05
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 id_card06
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 id_card07
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 id_card08
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 id_card09
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 id_card10
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 kWh_charged_last 0.9
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 kWh_charged_total 28.0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 led_brightness 122
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 led_color_chg 00FFFF
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 led_color_fin 00FF00
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 led_color_idle 0000FF
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 led_save_energy 1
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 load_mgmt_cloud 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 load_mgmt_curramp 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 load_mgmt_fallbckamp 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 load_mgmt_grp
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 load_mgmt_grpamp 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 load_mgmt_minamp 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 load_mgmt_num 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 load_mgmt_prio 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 load_mgmt_sec 0
setstate goe_1 2023-07-21 18:54:58 modus auto
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 mqtt_enabled 1
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 mqtt_key
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 mqtt_port 1883
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 mqtt_rdy 1
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 mqtt_srv test.mosquitto.org
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 mqtt_user
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 name_card01
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 name_card02
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 name_card03
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 name_card04
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 name_card05
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 name_card06
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 name_card07
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 name_card08
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 name_card09
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 name_card10
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 norway_mode 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 phases_available 111111
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 reboot_counter 11
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 reboot_timer 74746663
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 sched_dbl_press 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 schedule AAAAAAAAAAAAAAAA
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 serial_nr 023871
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 state charging
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 stop_at_num_kWh 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 stop_kWh_state_useless 0
setstate goe_1 2023-02-12 21:57:31 temperature 6
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 temperature_tma_1 36.2
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 temperature_tma_2 35.5
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 temperature_tma_3 35.8
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 temperature_tma_4 37.9
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 temperature_tma_5 -0.1
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 temperature_tma_6 -0.1
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 temperature_tmp 22
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 transmit_interface 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 unlocked_by_card 0
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 version B
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 wifi_enabled 1
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 wifi_flags 2
setstate goe_1 2023-07-22 14:05:48 wifi_state 3

[/code
CU,
Matze

wolliballa73

...kleiner Nachtrag, falls das jemandem weiterhelfen sollte:
wenn ich versuche, amp_current zu setzen, erscheint im Event-Monitor
2023-07-24 13:46:16 GoECharger goe_1 Http_state: fetch data - 0 entries in the Queue
2023-07-24 13:46:16 GoECharger goe_1 temperature_tma_1: 25.8
2023-07-24 13:46:16 GoECharger goe_1 temperature_tma_2: 25.0
2023-07-24 13:46:16 GoECharger goe_1 temperature_tma_3: 24.6
2023-07-24 13:46:16 GoECharger goe_1 load_mgmt_sec: 154788
2023-07-24 13:46:16 GoECharger goe_1 reboot_timer: 246369363
2023-07-24 13:46:16 GoECharger goe_1 clock_time: 2407231346
2023-07-24 13:46:16 GoECharger goe_1 energy_sensors: ARRAY(0x6cfb2d0)
2023-07-24 13:46:16 GoECharger goe_1 ready_no_car
2023-07-24 13:46:16 GoECharger goe_1 Http_state: ready
CU,
Matze

wolliballa73

Hallo,

ich antworte mir mal selber: Ursache laut Hersteller ist ein Bug in der Firmware 0.42 - der Support stellt eine individuelle Firmware 0.41 und eine Anleitung für das Downgrade bereit.
Leider hat sich meine Box bei diesem Downgrade aufgehängt und in's Nirvana befördert - momentan ist sie beim Hersteller und ich hoffe auf die baldige Rücksendung mit funktionierender Firmware.
Immerhin kann man den Support nur loben - bisher sehr freundlich und kundenorientiert!
CU,
Matze

pmichel

Hallo, hätte ich Deinen Eintrag mal früher gelesen.
Ich habe vorhin auf 0.42 aktualisiert und nun eine Anfrage an den Support gestellt, da "set amp_current" nicht mehr funktioniert. :(
Dabei stand in den Infos "Fehlerbehebungen...".

Viele Grüße, Peter

wolliballa73

Kleines Update:
Die konnten das Problem auch nicht lösen und haben mir dafür ne nagelneue Gemini geschickt.
Also Kundenservice TOP👍
CU,
Matze

pmichel

Cool  :)

Kundenservice ist wirklich top 👍.
Die haben wirklich sofort reagiert und mir eine Firmware 0.41 bereitgestellt.
Downgrade hat zum Glück funktioniert, wobei ich für eine nagelneue Gemini auch zu haben gewesen wäre  ;)

Grüße, Peter