HM-LC-SW1-FM Missing Ack

Begonnen von stgeran, 17 September 2026, 23:07:40

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

stgeran

Mein HM-LC-SW1-FM im Keller zeigt seit kurzer Zeit Missing Ack. Wenn ich den Schalter näher zur VCCU bringe funktioniert er wieder. Mit einem Taster ein und aus schalten wird auch durch die LED richtig angezeigt. Über die VCCU mit den entspechenden Befehlen schaltet er auch z.B. um 7:00 eine Stunde ein, danach wieder aus. NUR während der "AN" Zeit blinkt die LED. Der angeschlossene Verbraucher reagiert aber richtig. Hat der Schalter doch einen Defekt? Ich kann keine "geplatzten" Kondensatoren erkennen.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat 
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2

Gisbert

Hallo stgeran,

defekte Kondensatoren müssen nicht notwendigerweise aufgeplatzt sein. Man kann sie im eingebauten Zustand, sicherer im ausgelötetem Zustand mit einem Multimeter messen.

Wenn dein Schalter sowohl lokal als auch per Fhem funktioniert, würde ich keinen Fehler im Schalter vermuten. Kondensatorfehler führen eigentlich zum Totalausfall des Schalters.

Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF

noansi

Hallo stgeran,

ZitatNUR während der "AN" Zeit blinkt die LED
Bei meinen Aktoren ist das Blinken für on-for-timer normal.
Bei on-for-timer Blinken.
Bei on Dauerleucheten.

ZitatWenn ich den Schalter näher zur VCCU bringe funktioniert er wieder.
Du meinst näher zu Deinem HM-IO.
Wie waren denn die RSSI Werte vorher als es noch ging?
Hast Du mal die Position Deines HM-IOs geändert, um den Funk zu verbessern?

Gruß, Ansgar.

stgeran

Ja, ist richtig, ich meinte physisch den Pi.
Das ist der derzeitige Zustand. Wenn ich richtig sehe, ist der RSSI Wert nicht soo schlecht
nternals
DEF
2B8AE2
FUUID

5c9fc509-f33f-914e-3146-f7c2e8a6b98bce35
IODev

myHmUART
LASTInputDev

myHmUART
MAPLECUL868_2_MSGCNT

41
MAPLECUL868_2_RAWMSG

A0D5884102B8AE200000006010000::-71.5:MAPLECUL868_2
MAPLECUL868_2_RSSI

-71.5
MAPLECUL868_2_TIME

2026-09-14 14:00:09
MAPLECUL868_MSGCNT

43
MAPLECUL868_RAWMSG

A0D5884102B8AE200000006010000::-68:MAPLECUL868
MAPLECUL868_RSSI

-68
MAPLECUL868_TIME

2026-09-14 14:00:09
MSGCNT

127
NAME

Vent_K
NR

79
NTFY_ORDER

48-Vent_K
STATE

MISSING ACK
TYPE

CUL_HM
chanNo

01
disableNotifyFn

1
eventCount

1559
lastMsg

No:58 - t:10 s:2B8AE2 d:000000 06010000
myHmUART_MSGCNT

43
myHmUART_RAWMSG

050000205884102B8AE200000006010000
myHmUART_RSSI

-32
myHmUART_TIME

2026-09-14 14:00:09
protCmdDel

183
protLastRcv

2026-09-14 14:00:09
protRcv

42 last_at:2026-09-14 14:00:09
protResnd

531 last_at:2026-09-21 19:00:14
protResndFail

177 last_at:2026-09-21 19:00:19
protSnd

210 last_at:2026-09-21 19:00:00
protState

CMDs_done_Errors:1
rssi_at_MAPLECUL868

cnt:43 min:-100.5 max:-67 avg:-72.13 lst:-68
rssi_at_MAPLECUL868_2

cnt:41 min:-97.5 max:-70.5 avg:-74.23 lst:-71.5
rssi_at_myHmUART

cnt:43 min:-88 max:-31 avg:-36.32 lst:-32
rssi_myHmUART

cnt:13 min:-45 max:-43 avg:-44.3 lst:-44
Ich habe auch an den beiden Positionen nichts geändert.
Das Blinken kann ich dann abhaken :-)
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat 
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2