Konfiguration / Fehler HW-LC-Sw4-WM

Begonnen von baukater, 23 Oktober 2013, 08:34:38

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

baukater

leider komme ich mit dem Aktor HW-LC-Sw4-WM beim Einrichten nicht weiter. Das Anlernen habe ich über die Seriennummer gemacht.
Dieser soll Jalousien steuern, im dem er eine Warema MSE Kompakt anspricht. Leider ist es derzeit so, das der Aktor weder über Befehle
Noch über die Taster richtig reagiert. Das Relais wird kurzzeitig anzogen und innerhalb weniger Millisekunden wieder gelöst. Beim
Betätigen eines der Taster blinken alle 4 LEDs insgesamt 6 mal langsam. Leider ist das nicht beschrieben. Des Weiteren würde ich
gerne konfigurieren, dass ein Impuls das Relais für ca. 0,3 Sek anziehen als auch für 3 Sekunden anziehen kann (Jal. Geht nach oben) und
sich dann automatisch wieder löst. Welche Register kann man hierfür setzen?


define CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3 CUL_HM 20F4C3
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3 .devInfo 040100
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3 .stc 10
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3 firmware 1.12
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3 model HM-LC-SW4-WM
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3 peerIDs
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3 serialNr KEQ0122326
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3 subType switch
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3 webCmd getConfig
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3 FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3-%Y.log CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_01 CUL_HM 20F4C301
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_01 expert
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_01 model HM-LC-SW4-WM
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_01 peerIDs
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_01 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_01 webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_01 FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_01-%Y.log CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_01
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_01 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_01 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_02 CUL_HM 20F4C302
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_02 expert
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_02 model HM-LC-SW4-WM
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_02 peerIDs
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_02 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_02 webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_02 FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_02-%Y.log CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_02
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_02 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_02 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_03 CUL_HM 20F4C303
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_03 expert
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_03 model HM-LC-SW4-WM
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_03 peerIDs
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_03 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_03 webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_03 FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_03-%Y.log CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_03
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_03 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_03 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_04 CUL_HM 20F4C304
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_04 expert
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_04 model HM-LC-SW4-WM
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_04 peerIDs
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_04 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_04 webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_04 FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_04-%Y.log CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_04
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_04 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F4C3_Sw_04 room CUL_

FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom

martinp876

hallo baukater,

wenn sich dein SW4 noch nicht einmal über die eingebauten  - oder anschliessbaren Taster schalten lässt ist das seltsam.
wenn es nicht über fhem steuerbar ist stellt sich die Frage, ob es gepairt ist.
kannst du die register lesen? Musst du sowieso.
Also teste einmal ein getConfig. Das muss funktionieren.

was meinst du mit
Zitatdass ein Impuls das Relais für ca. 0,3 Sek anziehen als auch für 3 Sekunden anziehen kann
? soll der schalter losen?

um die haltedauer des relais zu schalten musst du shOnTime für den jeweiligen peer setzen - im Aktor. Schon einmal das Einsteigerdoc gelesen?

Gruss Martin

baukater

Das der SW4 selbst über die Mini-Taster am Gerät nicht richtig reagiert wundert mich auch. Ich habe jetzt den 2. SW4 drangehängt, der verhält sich genau gleich deppert. Über die Web-Oberfläche kann ich die Relais schon ansteuern, allerdings bleibt das Relais nicht an, sondern geht sofort wieder aus. Die Jalousie bewegt sich für einen Bruchteil einer Sekunde ganz kurz. Eigentlich müsste das Relais solange an bleiben bis ich wieder auf "Off" gehe. Die Schalter (Relais) des SW4  sind überhaupt nicht gepeert (ich habe derzeit kein HM Schalter) Ich möchte über die Relais nur eine Automatik in fhem definieren. Da die Waremasteuerung die Jalousie selbst steuert, möchte ich nur einen Taster simulieren,der, wenn ich auf "On" drücke oder per Befehl auslöse, automatisch nach 0,3 Sek bzw. 3 Sekunden automatisch wieder auf "Off" geht, um sicher zu gehen, dass bei einem Programmierfehler das Relais auf "Dauer-ON" stehn. Kann man sicherlich auch über eine Perl-Funktion definieren. Aber wenn die Hardware das selbst machen würde, wäre es sicherer. Die 0,2 - 0,3 Sekunden benötige ich für das Wenden/Öffnen/Schließen der Lamellen. Die 3 Sekunden benötige, damit die Waremasteuerung die Jalouse selbständig nach oben bzw. unten fährt. Ich muss diesem nur ein Impuls von mind. 2,5 Sekunden geben, wie am Wohnzimmerwandtaster auch.

Aber wie gesagt, für mich reagieren die Relais selbst mit den Mini-Tastern am Gerät nicht wie erwartet.

Das Einsteigerdoc habe ich bereits gelesen, hat mir aber bezüglich des SW4 nichts gebracht. Ich greife aber immer wieder darauf zurück. Vieles ist mir auch noch nicht verständlich.

Ein set getconfig gibt mir folgenden aktuellen Zustand zurück:

Internals      
DEF   20F51E   
      
EVENTS   12   
HMLAN1_MSGCNT   22   
HMLAN1_RAWMSG   RE5ADD460,0001,190E30EA,FF,FFCE,1EA01020F51E1EA1120100000000   
HMLAN1_RSSI   -50   
HMLAN1_TIME   23.10.2013 16:17   
IODev   HMLAN1   
LASTInputDev   HMLAN1   
MSGCNT   22   
NAME   SWITCH_JAL_EG_2u3   
NR   126   
STATE   CMDs_pending   
TYPE   CUL_HM   
channel_01   JAL_EG_2_RAUF   
channel_02   JAL_EG_2_RUNTER   
channel_03   JAL_EG_3_RAUF   
channel_04   JAL_EG_3_RUNTER   
lastMsg   No:1E - t:10 s:20F51E d:1EA112 0100000000   
protCmdPend   5 CMDs_pending   
protLastRcv   23.10.2013 16:17   
protSnd   23 last_at:2013-10-23 16:18:01   
protState   CMDs_pending   
rssi_at_HMLAN1   avg:-49.59 min:-51 max:-48 lst:-50 cnt:22   
Readings      
CommandAccepted   yes   23.10.2013 15:10
PairedTo   0x1EA112   23.10.2013 16:17
R-intKeyVisib   invisib   23.10.2013 16:17
R-pairCentral   0x1EA112   23.10.2013 16:17
RegL_00:      
level   0%   23.10.2013 15:24
powerOn   -   23.10.2013 15:24
running   -   23.10.2013 15:24
state   CMDs_pending   23.10.2013 16:18
 SWITCH_JAL_EG_2u3       
Attributes      
expert   2_full   deleteattr
firmware   01. Dez   deleteattr
model   HM-LC-SW4-WM   deleteattr
peerIDs      deleteattr
room   UG_Technik   deleteattr
serialNr   KEQ0122593   deleteattr
subType   switch   deleteattr
webCmd   getConfig   deleteattr
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom

martinp876

Hallo Baukater,

die statemachine des SW4 sollte sich so verhalten wie die jedes anderen schalters auch - nur dass es 4 schalter gibt. Somit ist das Einsteigerdoc gültig.

du kannst einmal das register intKeysVisib auf visib setzen - dann ein getConfig machen. danch sollten die register der device-eigenen schalter zu sehen sein - die werden wie peers behandelt.

ich verstehe immer noch nicht, das 0,3 BZW 3 sec bedeuted. brauchst du beides, ist es egal  oder irgend einen wert dazwischen?

FHEM bietet die Funktion "on-for-timer". mit der kannst du kurze Zeiten einschalten lassen - ganz ohne weitere Programmierung.

wenn du weitere Zeitendefinieren willst kannst du deinen SW4 mit virtuellen Tasten peeren... ob es bei dir sinn macht musst du wissen.

Die Funktion der eingebauten taster musst du aus den Registern lesen- siehe oben  - und dann anpassen

Gruss Martin

baukater

Sorgen macht mir zunächst, das selbst die Taster nicht richtig reagieren. Wie gesagt, drücke ich den Taster, dann blinken alle 4 LEDs der
Taster 6 mal. Normalerweise sollte das Relais anziehen und die LED des Tasters dauerhaft leuchten.

Zu diesem Problem habe ich leider noch nichts gefunden.
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom

martinp876

viel helfen kann ich aus dem Stand nicht - da ist mehr notwendig
- reset hast du sicher schon probiert - von FHEM aus und auch direkt am Schalter - nach Anleitung
- kannst du die Config auslesen? vorher intKeysVisib setzen


baukater

Danke, dass Du Dir der Sache so hartnäckig annimmst. Ich habe das Flag jetzt gesetzt und ein getconfig gemacht.
Das Readings des 1. Taster habe ich auch mal angehängt. So wie Du das aber gesagt hast, müssten die Register
der Channels jetzt auf dem Device ersichtlich sein, oder?

DEF   20F4C3   
      
EVENTS   42   
HMLAN1_MSGCNT   74   
HMLAN1_RAWMSG   E20F4C3,0000,1C9F275F,FF,FFD0,00841020F4C300000006000000   
HMLAN1_RSSI   -48   
HMLAN1_TIME   24.10.2013 08:55   
IODev   HMLAN1   
LASTInputDev   HMLAN1   
MSGCNT   74   
NAME   SWITCH_JAL_EG_4u5   
NR   113   
STATE   RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead   
TYPE   CUL_HM   
channel_01   JAL_EG_4_RAUF   
channel_02   JAL_EG_4_RUNTER   
channel_03   JAL_EG_5_RAUF   
channel_04   JAL_EG_5_RUNTER   
lastMsg   No:00 - t:10 s:20F4C3 d:000000 06000000   
protCmdPend   8 CMDs_pending   
protLastRcv   24.10.2013 08:55   
protResnd   19 last_at:2013-10-24 08:57:00   
protResndFail   6 last_at:2013-10-24 08:56:56   
protSnd   66 last_at:2013-10-24 08:56:56   
protState   CMDs_pending   
rssi_at_HMLAN1   avg:-46.16 min:-48 max:-39 lst:-48 cnt:74   
Readings      
CommandAccepted   yes   24.10.2013 08:54
PairedTo   0x1EA112   24.10.2013 08:54
R-intKeyVisib   visib   24.10.2013 08:51
R-pairCentral   0x1EA112   24.10.2013 08:51
RegL_00:      
level   0%   24.10.2013 08:55
powerOn   -   24.10.2013 08:55
running   -   24.10.2013 08:55
state   RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead   24.10.2013 08:56


Taster 1:

DEF   20F4C301   
      
NAME   JAL_EG_4_RAUF   
NR   116   
STATE   set_off   
TYPE   CUL_HM   
chanNo   1   
device   SWITCH_JAL_EG_4u5   
Readings      
CommandAccepted   yes   23.10.2013 22:10
R-intKeyVisib   set_visib   24.10.2013 08:49
R-self01-lgActionType   jmpToTarget   24.10.2013 08:51
R-self01-lgCtDlyOff   geLo   24.10.2013 08:51
R-self01-lgCtDlyOn   geLo   24.10.2013 08:51
R-self01-lgCtOff   geLo   24.10.2013 08:51
R-self01-lgCtOn   geLo   24.10.2013 08:51
R-self01-lgCtValHi   100   24.10.2013 08:51
R-self01-lgCtValLo   50   24.10.2013 08:51
R-self01-lgMultiExec   on   24.10.2013 08:51
R-self01-lgOffDly   0 s   23.10.2013 22:00
R-self01-lgOffTime   111600 s   23.10.2013 22:00
R-self01-lgOffTimeMode   absolut   24.10.2013 08:51
R-self01-lgOnDly   0 s   23.10.2013 22:00
R-self01-lgOnTime   111600 s   23.10.2013 22:00
R-self01-lgOnTimeMode   absolut   24.10.2013 08:51
R-self01-lgSwJtDlyOff   off   24.10.2013 08:51
R-self01-lgSwJtDlyOn   on   24.10.2013 08:51
R-self01-lgSwJtOff   dlyOn   24.10.2013 08:51
R-self01-lgSwJtOn   dlyOff   24.10.2013 08:51
R-self01-shActionType   jmpToTarget   24.10.2013 08:51
R-self01-shCtDlyOff   geLo   24.10.2013 08:51
R-self01-shCtDlyOn   geLo   24.10.2013 08:51
R-self01-shCtOff   geLo   24.10.2013 08:51
R-self01-shCtOn   geLo   24.10.2013 08:51
R-self01-shCtValHi   100   24.10.2013 08:51
R-self01-shCtValLo   50   24.10.2013 08:51
R-self01-shOffDly   0 s   23.10.2013 22:00
R-self01-shOffTime   111600 s   23.10.2013 22:00
R-self01-shOffTimeMode   absolut   24.10.2013 08:51
R-self01-shOnDly   0 s   23.10.2013 22:00
R-self01-shOnTime   111600 s   23.10.2013 22:00
R-self01-shOnTimeMode   absolut   24.10.2013 08:51
R-self01-shSwJtDlyOff   off   24.10.2013 08:51
R-self01-shSwJtDlyOn   on   24.10.2013 08:51
R-self01-shSwJtOff   dlyOn   24.10.2013 08:51
R-self01-shSwJtOn   dlyOff   24.10.2013 08:51
deviceMsg   off (to HMLAN1)   23.10.2013 22:10
level   0%   23.10.2013 22:10
running   -   23.10.2013 22:10
state   set_off   23.10.2013 22:13
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom

martinp876

Hallo Baukater,

seltsam sind die Zeitstempel an den readings - da stimmt etwas nicht, da ist ein Unterschied von 10h.
Inhaltlich ist der schalter auf "toggle" eingestellt. Wenn du also "lange" drückst wird - gemäss Long ("lg") immer wieder ein und aus geschaltet. Wäre m.E sinnvoll
set <channel> regSet lgMultiexec off self01
zu setzen. Vielleicht drückst du immer zu lang? das sollte dann damit egal sein.

Ansonsten würde ich einmal
set <device> clear readings
set <device> getConfig
machen - dann sollten auch alle Zeitstempel stimmen

Gruss Martin

baukater

DEF   20F4C3   
      
IODev   HMLAN1   
NAME   SWITCH_JAL_EG_4u5   
NR   113   
STATE   CMDs_done_events:9   
TYPE   CUL_HM   
channel_01   JAL_EG_4_RAUF   
channel_02   JAL_EG_4_RUNTER   
channel_03   JAL_EG_5_RAUF   
channel_04   JAL_EG_5_RUNTER   
protCmdDel   9   
protIOerr   2 last_at:2013-10-24 09:55:43   
protResnd   9 last_at:2013-10-24 09:54:37   
protResndFail   3 last_at:2013-10-24 09:54:43   
protSnd   3 last_at:2013-10-24 09:54:23   
protState   CMDs_done_events:9   
Readings      
RegL_00:      
state   CMDs_done_events:9   24.10.2013 09:55

im device protokoll bekomme ich ein timeout.

2013-10-24_09:53:10 SWITCH_JAL_EG_4u5 RESPONSE TIMEOUT:PeerList
2013-10-24_09:54:43 SWITCH_JAL_EG_4u5 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2013-10-24_10:01:06 SWITCH_JAL_EG_4u5 RESPONSE TIMEOUT:PeerList
2013-10-24_10:01:26 SWITCH_JAL_EG_4u5 RESPONSE TIMEOUT:PeerList
2013-10-24_10:02:11 SWITCH_JAL_EG_4u5 RESPONSE TIMEOUT:PeerList
2013-10-24_10:02:30 SWITCH_JAL_EG_4u5 RESPONSE TIMEOUT:PeerList
2013-10-24_10:04:42 SWITCH_JAL_EG_4u5 RESPONSE TIMEOUT:PeerList

außerdem stehen 2 Taster auf STATE Set_off, die ich auch bei einem statusrequest nicht ändern
DEF   20F4C301
   
NAME   JAL_EG_4_RAUF
NR   116
STATE   set_off
TYPE   CUL_HM
chanNo   1
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom

baukater

Vielleicht stimmt ja grundsätzlich etwas nicht. Ich habe jetzt bei meinem verbauten Jal-Aktor, der ja tadellos funktioniert, mal versucht die Register für die Fahrzeit zu setzen. Auch hier bekomme ich einen timeout, 3 Cmds pending und das Register steht auf set_25 s


DEF   1C8689   
      
IODev   HMLAN1   
NAME   ROL_UG_BE   
NR   109   
STATE   RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead   
TYPE   CUL_HM   
protCmdPend   3 CMDs_pending   
protResnd   3 last_at:2013-10-24 10:32:52   
protResndFail   1 last_at:2013-10-24 10:32:57   
protSnd   1 last_at:2013-10-24 10:32:38   
protState   CMDs_pending   
Readings      
CommandAccepted   yes   24.10.2013 10:17
PairedTo   0x1EA112   24.10.2013 10:15
R-driveDown   set_25 s   24.10.2013 10:16
R-driveTurn   0.5 s   23.10.2013 16:17
R-driveUp   set_25 s   24.10.2013 10:17
R-intKeyVisib   invisib   24.10.2013 10:15
R-pairCentral   0x1EA112   24.10.2013 10:15
R-refRunCounter   0   24.10.2013 10:15
R-sign   off   24.10.2013 10:15
RegL_00:      
deviceMsg   on (to broadcast)   24.10.2013 10:15
level   100%   24.10.2013 10:15
motor   stop:on   24.10.2013 10:15
running   -   24.10.2013 10:15
state   RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead   24.10.2013 10:32
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom

baukater

Der HMLAN hatte einen overload. Jetzt get der Rolladen wieder.

Zu meinem Sw4 habe ich eben eine Antwort des Lieferanten bekommen: Er meint, auch wenn es unwahrscheinlich klingt, sind beide
Aktoren defekt. Beim Drücken eines Tasters am Aktor soll das Relais dauerhaft geschaltet sein.

Also Aufkleber drauf und zurück an Absender.

Danke Dir erstmal für Deine Unterstützung.
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom

baukater

Jetzt habe ich 2 neue Schaltaktoren bekommen und einen davon angeschlossen. Das Verhalten hat sich aber nicht geändert. Die Taster
am Switch quittieren ein Tastendruck mit dem Blinken aller LEDs an den Tastern. Das Relais zieht nicht dauerhaft an.

Kann ja nicht sein, dass ich 3 defekte Switches erhalten habe.
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom

LuckyDay

das hört sich so an als ob dein Netzgerät nichts kann

drücken taste relais will anziehen, spannung bricht zusammen , reset, binken der 4 leds_ einschaltmeldung

baukater

stimmt, hab ich heute auf google gefunden. Das Netzteil war zu schwachbrüstig. Ich habe es getauscht, jetzt funktioniert es wunderbar!
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom