Struktur von HM-LC-Sw1PBU-FM aus schalten

Begonnen von Heddes, 24 November 2013, 16:22:34

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Heddes

Hallo ,
Habe viel gelesen aber nun kommen doch die ersten Fragen auf !

Habe für die Kueche eine Struktur angelegt und der Kueche auch zugeordnet , die kann ich auch vom Webfrontend aus schalten !
die Struktur heißt Kueche_alle , und beinhaltet

Deckenlicht  (HM-LC-Sw1PBU-FM)
Rgb Links    (HM-LC-Sw1-FM)
Rgb Rechts    (HM-LC-Sw1-FM)

Nun möchte ich diese Stuktur vom Aktor Deckenlicht aus schalten !
habe schon 2 Tage alles mögliche ausprobiert aber bekomm es einfach nicht hin !
kann mich jemand bitte auf den richtigen Pfad leiten ?

mfg Marco

Icebear

Moin,

da ein Aktor kein Sensor ist kann der nicht direkt andere Geräte schalten. Ich nehme an du meinst über einen Notify.

wenn ja dann sollte es so gehen

define not_kueche_alle notify Deckenlicht:(on|off) set Kueche_alle $EVENT
Ich würde dann aber Deckenlicht aus der Struktur nehmen (sonst haste einen Loop) oder beim Deckenlicht das update-on-change-reading passend setzen damit das On (was dann die Struktur triggert und wieder ein On generiert) nicht endlos läuft ...
und wech

p.s. oder filtert FHem solche loops raus ??
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)

Heddes

Danke !
Das Deckenlicht in der Struktur war der Fehler ! ;D

Gruß Marco