Hallo liebe Gemeinde,

und hier dann gleich mal zu Frage 3.

Ich besitze das Set FHT80 BTFN-2 von Conrad.
Ich habe die Fernbedienung mit alles Sensoren gepaart und auch mit FHEM

Hier mal ein aAuszug aus der log:

2013-12-09_13:17:54 FHT_5a32 actuator: 23%
2013-12-09_13:17:59 FHT_5a32 measured-temp: 24.7
2013-12-09_13:17:59 FHT_5a32 temperature: 24.7
2013-12-09_13:17:59 FHT_5a32 battery: ok
2013-12-09_13:17:59 FHT_5a32 lowtemp: ok
2013-12-09_13:17:59 FHT_5a32 window: closed
2013-12-09_13:17:59 FHT_5a32 windowsensor: ok
2013-12-09_13:17:59 FHT_5a32 warnings: none
2013-12-09_13:19:50 FHT_5a32 actuator: 23%
2013-12-09_13:21:46 FHT_5a32 actuator: 23%


Also der Fensterkontakt wird erkannt.
Aber er wurde nicht als eigener Kontakt in die cfg geschrieben.

Wie kann ich im Floorplan nun diesen Fensterkontakt anzeigen lassen das ich sehe ob Fenster zu oder auf ist?

Vielen Dank.
VM FHEM Server
CUL868 V3, CUL433 V3, HM CCU2
5 x FHT 80 BTFN-2, 3 x ITR-1500, FS20 TC8, FS20 FMS
Onky TX-NR616

lendrod

Ich habe nun den Fensterkontakt mal gelöscht und neu eingerichtet,

aber es wird in der cfg kein FHTTK angegeben und ich sehe auch in der log keine FHTTK unknown device wo ich den hex sehen könnte.

Gibt es noch einen anderen Weg dem Kontakt den hex entlocken zu können?
VM FHEM Server
CUL868 V3, CUL433 V3, HM CCU2
5 x FHT 80 BTFN-2, 3 x ITR-1500, FS20 TC8, FS20 FMS
Onky TX-NR616

arnoL

das window-closed kommt auch bei FHTs ohne angeschlossenen Fensterkontakt im Log!
Bist du sicher, dass der Fensterkontakt auch mit dem FHT kommuniziert?
Wenn der FHT auf geöffneten Fensterkontakt reagiert und dies auch in seinem Display anzeigt, dann
hast du entweder ein Problem mit der Reichweite und/oder Ausrichtung deines Empfängers.
Selbst ein Drehen oder Neigen kann da schon Wunder wirken.
Check also erst mal die Reaktion der/des FHTs auf Fenster öffnen.
Fällt das Ergebnis negativ aus, den FHT mal aus seiner Halterung nehmen und testweise im Raum woanders platzieren.
Unabhängig davon sollte der Fensterkontakt sich im FHEM als CUL_FHTTK melden.
Da er das nicht tut, geh ich in der Tat von einem Reichweitenproblem aus.
Was gibt den der Wert CUL1_RSSI deines FHTs aus?
Schlechter(kleiner) als -85? Dann hast du damit auch irgendwann Probleme.
Welchen CUL hast du mit welcher Antenne?
Hoffentlich nicht den gleichen wie ich mit der Micro-Antenne.
Antenne ist Micro, Empfindlichkeit auch.

Gruß
Arno

lendrod

Also der CUL liegt direkt neben dem FHT.

Der Fensterkontakt ist 3 Meter hinter mir und ich sehe im Display vom FHT wenn das Fenster auf geht und die Temperatur wird dann auch runter geregelt und wenn das Fenster wieder zu geht dann geht die Temp auch wieder auf normal.

Also das sollte kein Problem sein.

In der log sehe ich ja das das Fenster auf geht , dann Ventil der Heizung zu und dann auch Fenster zu und Ventil wieder auf...

Aber halt nichts mit FHTTK im Log zu sehen
VM FHEM Server
CUL868 V3, CUL433 V3, HM CCU2
5 x FHT 80 BTFN-2, 3 x ITR-1500, FS20 TC8, FS20 FMS
Onky TX-NR616

Puschel74

Hallo,

ich hab grad versuchsweise einen FHTTK genommen der hier noch auf seinen Einsatz wartet.

Batterie rein und Event Monitor gestartet und das bekommen:

Zitat2013-12-10 23:28:48 Global global UNDEFINED CUL_FHTTK_3bfe58 CUL_FHTTK 3bfe58

Batterie raus und Event Monitor zeigt nichtsmehr an.

Grüße

Edith: Und das steht im FHEM-LogFile

Zitat2013.12.10 23:28:27 3: FHTTK Unknown device 3bfe58, please define it
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

lendrod

ahh.... dickere Antenne am CUL hat geholfen
VM FHEM Server
CUL868 V3, CUL433 V3, HM CCU2
5 x FHT 80 BTFN-2, 3 x ITR-1500, FS20 TC8, FS20 FMS
Onky TX-NR616