Hauptmenü

Dimmen von 3 Tastern aus

Begonnen von Heddes, 29 November 2013, 09:53:34

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Heddes

Hallo ,
Habe viel gelesen aber leider dazu nichts gefunden .
Bin mir dadurch auch nicht im klaren ob dies überhaupt möglich ist !

Ich möchte im Schlafzimmer das Licht vom Schalter Wand (HM-LC-SW1PBU-FM)
und von den beiden Nachttischen links und Rechts (HM-PB-2-WM55) aus dimmen,
als Dimmer habe ich einen (HM-LC-DIM1T-FM)

An den Nachttischen sollte wenn der Taster nach unten gedrückt wird das Licht an/aus geschaltet und gedimmt werden, wenn der Taster nach oben betätigt wird will ich einen fest gedimmten Wert im Schlafzimmer anschalten und zusätzlich sollte noch das Licht in der Toilette angehen !

würde das ganze so Funktionieren ? Wenn ja Wie muss ich das ganze einpflegen ?

Gruß Marco

Puschel74

Hallo,

Zitatwürde das ganze so Funktionieren ?
Ja, sollte so machbar sein.

ZitatWenn ja Wie muss ich das ganze einpflegen ?
Als notify in FHEM.

So in die Richtung etwa:
define Licht_abfrage notify (Taster1:.*|Taster2:.*|Taster3:.*) {
und hier der Code in dem du alles zerpflückst und so aufbaust wie du das möchtest
}


Grüsse
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

Heddes

#2
hallo ,

habe denn Dimmer Schlafzimmer geöfnet und den Befehl ,

define Dimmer_Schlafzimmer notify Licht_Schlafzimmer:.*|Nachttisch_Rechts1:.*|Nachttisch_Links1:.*

oben eingegeben !
Nun zeigt mir der Dimmer folgende Fehlermeldung !
Dimmer_Schlafzimmer already defined, delete it first

Habe den Dimmer aber nur umbenannt und dem Schlafzimmer zugeordnet !
wie soll ich jetzt weiter vorgehen ?

Gruß Marco

Paul

Das notify darf nicht den gleichen Namen haben wie dein Dimmer
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic

Heddes

Habe das Notify umbenannt !
define Licht_Dimmer_Schlafzimmer notify (Licht_Schlafzimmer:.*|Nachttisch_Rechts1:.*|Nachttisch_Links1:.*)
aber bekomme dann die Fehlermeldung,
Usage: define <name> notify <regexp> <command>
das Notify wird einfach nicht angelegt!
muss Ich den neuen Namen des Dimmers dem Dimmer zuordnen, in dem ich set Dimmer_Schlafzimmer mit in den Befehl einfüge ?
define Licht_Dimmer_Schlafzimmer notify (Licht_Schlafzimmer:.*|Nachttisch_Rechts1:.*|Nachttisch_Links1:.*)
Set Dimmer_Schlafzimmer

irgendwie will es heut nicht klappen

Heddes

#5
OK,
das Notify wurde damit angelegt ,
aber ich kann den Dimmer nur vom Wandtaster aus on/off (100%/0%) ansteuern,
dimmen ist leider noch nicht möglich !
die 2 Funktaster funktionieren beide nicht

gruß Marco

Puschel74

Hallo,

ich geh mal davon aus das das
Zitatdefine Licht_Dimmer_Schlafzimmer notify (Licht_Schlafzimmer:.*|Nachttisch_Rechts1:.*|Nachttisch_Links1:.*)
Set Dimmer_Schlafzimmer
nur ein Bruchteil vom ganzen ist.

So kann das auch nicht funktionieren.
Set Dimmer_Schlafzimmer
sollte dann eigentlich zu einer Fehlermeldung führen.

Grüße
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

Heddes

#7
wenn ich den Befehl (Set Dimmer_Schlafzimmer) in der Weboberfläche eingebe , passiert gar nichts ,
wenn ich den Slider dazu bewege kann ich den Dimmer steuern !
kann den Aktor auch noch vom Wandtaster aus und an schalten 100%/0%
habe nur den einen Befehl angegeben
define Licht_Dimmer_Schlafzimmer notify (Licht_Schlafzimmer:.*|Nachttisch_Rechts1:.*|Nachttisch_Links1:.*)
Set Dimmer_Schlafzimmer

gruß Marco

Puschel74

Hallo,

die Raute oben steht für Code-Tags. Wäre nett wenn du die Codes in diese Tags einbetten könntest.
Danke.

Zitatwenn ich den Befehl (Set Dimmer_Schlafzimmer) in der Weboberfläche eingebe , passiert gar nichts ,
Logisch passiert nichts.
Was soll der Dimmer auch machen?
Wenn du im FHEM-Logfile schaust wirst du evtl. dazu sogar eine Fehlermeldung finden  ;)

Aber vielleicht wäre es einfacher wenn du die Dimmer mit dem Aktor einfach pairst und die Lampe direkt steuerst und nicht über FHEM.

Grüße
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

Heddes

habe alle Taster gepairt  ;D

das Notify welches ich angelegt habe brauche ich ja jetzt nicht mehr , Wie kann ich das Notify jetzt wieder löschen ?

Gruß Marco

Puschel74

Hallo,

ZitatWie kann ich das Notify jetzt wieder löschen ?

Ich hab grad einen kurzen Moment überlegt ob ich dir die commandref verlinken soll  8)

löschen heisst auf englisch delete  ;)

Also versuch mal ein delete <Was_soll_gelöscht_werden>
<Was_soll_gelöscht_werden> heisst hier aber nicht notify  ;D

Grüße
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

Heddes

Sorry,
seh vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr ,
habe jedes mal delete notify mit angegeben !

gruß Marco

Heddes

#12
was mache ich falsch ?
habe eine Structur angelegt worin ich einen festen Dimmwert haben möchte !
alle Lampen gehen auch wie gewollt an , aber der Dimmer_Schlafzimmer wird mit 100% angesteuert
Zitatdefine room Toilette_Licht Licht_Flur Dimmer_Schlafzimmer dim20\%
wie wird er nur mit 20% angesteuert

gruß Marco

Heddes

Guten Morgen ,

leider hab ich es immer noch nicht hinbekommen !
Hat jemand ne Idee wie ich den Dimmer mit 20% zum laufen bringe ?

Gruß Marco

tomseitz320

Also meinen HM-LC-DIM1T-FM spreche ich folgendermassen an (dieser erste Teil sollte bei Dir sinngemäss durch Autocreate bereits erstellt worden sein; nur eventuell zur Fehlersuche):

define WZ_Mitte CUL_HM 1C21D1
attr WZ_Mitte .devInfo 110100
attr WZ_Mitte .stc 20
attr WZ_Mitte expert 2_full
attr WZ_Mitte firmware 2.1
attr WZ_Mitte model HM-LC-DIM1T-FM
attr WZ_Mitte peerIDs
attr WZ_Mitte room Wohnzimmer
attr WZ_Mitte serialNr JEQ0347792
attr WZ_Mitte subType dimmer
attr WZ_Mitte webCmd toggle:on:off:up:down:statusRequest
define FileLog_WZ_Mitte FileLog ./log/WZ_Mitte-%Y.log WZ_Mitte
attr FileLog_WZ_Mitte logtype text
attr FileLog_WZ_Mitte room CUL_HM

Für eine bestimmte Dimstufe will er hören:

set WZ_Mitte 30

Damit regelt er das Licht auf 30%
Das beantwortet zwar noch nicht die Frage nach allen drei Tastern, hilft aber eventuell schon weiter.