Hallo zusammen,

nach monatelangem problemlosem Betrieb haben gestern meine MAX!-Graphen (und nur diese!) auf einmal den Betrieb eingestellt. Wie man im Anhang sieht, hört der MAX!-Graph um 10:57 auf. Wenn ich aber die relevanten Logfile-Auszüge diffe (auch Anhang), sind nur die Zeiten und Temperaturen anders. Ein Update habe seit Tagen nicht gemacht. Hat jemand eine Idee?

danke und viele Grüße,
-Christian
fhem auf pcengines apu, Philips Hue, MAX!, div. HomeMatic, Spark Core, panstamp, div. eigene Hardware

rudolfkoenig

Ich vermute dass im Logfile so um 10:57 "Muell" ist (== kein Datum im Sinne von FHEM). Mit den angehaengten Dateien kann ich nichts anfangen, der Bereich ist zu eng.
Die Logs beinhalten mAn zu viel unnuetzes Zeug, und deswegen sind die Plots vermutlich langsamer als noetig.

daduke

Hallo Rudolf,

danke für den Hinweis, aber etwas so offensichtliches ist es leider nicht. Es betrifft auch alle 8 MAX!-Graphen, die anderen gehen. Die vollständigen logs gibt's hier: http://daduke.org/junk/
Ausdünnen ist vermutlich eine gute Idee, aber nicht das Problem, da es ja seit Monaten lief.

danke,
-Christian
fhem auf pcengines apu, Philips Hue, MAX!, div. HomeMatic, Spark Core, panstamp, div. eigene Hardware

rudolfkoenig

Die letzten Temperaturdaten in max_Wohnzimmer_Thermostat-2014.log  sind:
2014-01-23_11:02:36 max_Wohnzimmer_Thermostat temperature: 19.8
2014-01-23_11:02:36 max_Wohnzimmer_Thermostat desiredTemperature: 17.0


-> Das Problem gehoert in den MAX Bereich.

daduke

ok danke, da hast Du etwas gefunden. Allerdings fehlen seither die Temperaturen nur beim Wandthermostat, die Heizungsregler liefern weiterhin Temps:

max_Bad-2014.log:2014-01-24_12:26:59 max_Bad temperature: 22.6
max_Buero-2014.log:2014-01-24_12:26:59 max_Buero temperature: 18.8
max_Korridor-2014.log:2014-01-24_12:26:59 max_Korridor temperature: 21.3
max_Kueche-2014.log:2014-01-24_12:26:59 max_Kueche temperature: 26.9
max_Schlafzimmer-2014.log:2014-01-24_12:26:58 max_Schlafzimmer temperature: 18.2
max_Wohnzimmer_Fenster-2014.log:2014-01-24_12:26:58 max_Wohnzimmer_Fenster temperature: 20.9
max_Wohnzimmer_Tuere-2014.log:2014-01-24_12:26:59 max_Wohnzimmer_Tuere temperature: 20.8

kann ein fehlender Wert in einem Log alle anderen Graphen kaputt machen?
Ich boote den Wandthermostat heute abend mal..

danke,
-Christian
fhem auf pcengines apu, Philips Hue, MAX!, div. HomeMatic, Spark Core, panstamp, div. eigene Hardware

rudolfkoenig

Zitatkann ein fehlender Wert in einem Log alle anderen Graphen kaputt machen?
Nein

daduke

Der Max!Cube hatte Verstopfung. Einmal neu booten und gut ist.

danke,
-Christian
fhem auf pcengines apu, Philips Hue, MAX!, div. HomeMatic, Spark Core, panstamp, div. eigene Hardware