HM-LC-SW1-FM & on-for-timer

Begonnen von Mitch, 22 Januar 2015, 10:59:24

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Mitch

Hallo Zusammen,

habe einen HM-LC-SW1-FM, der mein Aussenlicht steuert.
Er wird über Funk und über drei Taster angesprochen. Funktioniert.

Da ich das Außenlicht immer nur 30 sec. anhaben möchte, habe ich ein
attr HM-LC-SW1-FM eventMap /on-for-timer 30:on/
angelegt.
Funktioniert auch perfekt.

Jetzt würde ich aber gerne für einen bestimmten Zweck das Licht dauerhaft, oder für min. 3 Stunden einschalten.

Ein einfaches on geht ja nicht, weil das von eventMap ja auch on-for-timer 30 "übersetzt" wird.
Also dachte ich mir, ich nutze dafür auch on-for-timer.

Wenn ich jetzt aber ein
set HM-LC-SW1-FM on-for-timer 10800
eingeben, erhalte ich immer die Fehlermeldung
on-for-timer requires parameter: <ontime>
egal, welchen zeitlichen Wert ich eingebe.

Jemand eine Idee?
FHEM im Proxmox Container

frank

ZitatJemand eine Idee?
ändere doch für das szenario das attr eventmap.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Mitch

Das wollte ich eigentlich nicht.

Aber vielen Dank, du hast mich auf die Lösung gebracht:

einfach eventMap erweitern: on:immer

Jetzt kann ich mit immer einschalten und es bleibt an
FHEM im Proxmox Container