Rolläden gehen nicht auf

Begonnen von cotecmania, 29 Dezember 2013, 15:36:06

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

cotecmania

Hallo Zusammen,

meine Rolläden gehen morgens nicht auf, runter geht immer :

define Rolladen_EG_auf_WE at *{sunrise("CIVIL",0,"8:00","09:00")} {if ($we){fhem("set Rolladen_EG on")}}
define Rolladen_EG_auf_WT at *{sunrise("CIVIL",0,"7:00","09:00")} {if (!$we){fhem("set Rolladen_EG on")}}

define Rolladen_EG_ab at *{sunset("CIVIL",-1500,"16:00","22:00")} set Rolladen_EG off

Logfile-Eintraege sind korrekt vorhanden (Sonntag) :

2013.12.29 08:00:00 3: FS20 set Rolladen_EG on

Von "Hand aus FHEM" schalten die immer zuverlässig, also wenn ich die Zeile {if ($we){fhem("set Rolladen_EG on")}} von Hand in die FHEM Befehlszeile eingebe gehen sie rauf.

Abstand von CUL zu FS20 RSU ist 2 m !

Jemand 'ne Idee ?
FHEM auf RaspberryPI B (buster)
2xCUL868 für MAX/Slow_RF, HM-LAN, JeeLink
MAX!/HM-Thermostate, FS20/HM-Rolladenschalter, FS20-EM, LevelJet-Ölstandsmessung, PCA301, IT, KM271, IPCAM, FireTAB10 FTUI

Bernd D.

Hallo cotecmania, ich habe genau das gleiche Problem mit meinen Homematic Rolladen Aktoren. Hast Du schon eine Lösung für Dein Problem?

Viele Grüße,
Bernd

cotecmania

CUL woanders positioniert, dann wurde es besser.
FHEM auf RaspberryPI B (buster)
2xCUL868 für MAX/Slow_RF, HM-LAN, JeeLink
MAX!/HM-Thermostate, FS20/HM-Rolladenschalter, FS20-EM, LevelJet-Ölstandsmessung, PCA301, IT, KM271, IPCAM, FireTAB10 FTUI

Groby

Versuche es mal mit "08:00" anstatt "8:00"...