hi,
ich habe einen Eltako FSA12 über RS485 an FHEM hängen. Ich möchte gerne den Schaltzustand Zentral Ein/Aus nutzen 0701000009 (ein) 070100000E (aus)
da es kein fertiges Profil gibt nutze ich den Typ RAW

define eg_lampe EnOcean 00000050
attr eg_lampe room EG
attr eg_lampe subType raw

mit set eg_lampe 4BS 010009 lässt sich die Lampe einschalten bzw mit set eg_lampe 4BS 0100000E ausschalten
wie kann ich das aber jetzt  mit eventMap auf den Zustand on bzw off mappen ?

Und wie bekomme ich die Icons auf die Zustände gemappt ?

Gruß
Jannik

Puschel74

Hallo,

ich weiß nicht ob das klappt aber versuch mal:
attr eg_lampe eventMap /010009:on/0100000E:off/
attr eg_lampe webCmd on:off


Sollte das nicht klappen dann wirf mal bitte die Fehlermeldung aus dem Logfile dazu wenn es eine gibt.

Grüße
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

jannik_78


Puschel74

Hallo,

dann bitte deinen ersten Beitrag bearbeiten und dem Titel ein (Gelöst) vorne dran stellen.