statefile: Unknown command undef

Begonnen von Groby, 01 Mai 2014, 09:11:24

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Groby

Hallo,

ein FS20 dummy device mit follow-on-for-timer 1 erzeugt folgenden Fehler:

Error messages while initializing FHEM: statefile: Unknown command undef}, try help.


cmd:

set tmr_WebCam on-for-timer 1792


legt den Timer entsprechend an:

+00:29:52 {readingsSingleUpdate($defs{'tmr_WebCam'},'state','off', 1); undef}


im fhem.save file:

define tmr_WebCam_timer at +00:29:52 {readingsSingleUpdate($defs{'tmr_WebCam'},'state','off', 1); undef}


und erzeugt beim shutdown restart o.g. Fehler.

MfGroby

rudolfkoenig

Danke fuer die genaue Analyse, habs gefixed und eingecheckt.

Groby

nach heutigem Update gefixt. Danke...