Hallo,

also nach längerem benutzen der Suche und Google fand ich keine Antwort also versuche ich es mal mit einem neuen Beitrag.

Ich habe einen HM-LC-Sw1-Pl. Dieser soll immer an sein aber beim drücken eines Wandtasters für z.B. 10 Sekunden aus gehen.
Die Verbindung zwischen Schalter und Aktor für z.B. on for timer 10 funktioniert. Jedoch habe ich noch keine Möglichkeit gefunden das ganze für off zu machen.

Grüße

ostseehuepfer

martinp876

ein kommando hierfür gibt es nicht - oder ich kenne es nicht.

mittels peeren kannst du es schon machen. schaue dir die Register an, die zu diesem Peer gehören. Willst du es bei kurzen tastendruck haben schaue nach den "sh" registern des peers


setze shOffTime auf 10 - der Schalter wird nach 10 sec wieder nach on gehen.
Setze die statemachine, dass sie von on nach offDly springt - diese ist '0' und wird sofort nach off übergehen.
Einsteigerdoc erklärt die statemachine.

Faktisch baust du einen off taster  und setzt die off-time auf einen endlichen wert