on-for-timer mit HM-LC-SW1-BA-PCB und HM-RC-4-2

Begonnen von pwilms, 01 Juli 2014, 21:03:31

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

pwilms

Hi,

ich würde gerne den HM-RC-4-2 direkt mit einem HM-LC-SW1-BA-PCB peeren. Problem ist nur wie realisiere ich eine on-for-timer 1 bei einem direkten peering? geht das?

Viele Grüße,
Patric

Icebear

Hi.

Register SH_ontime ist dein freund ...

Gesendet von meinem V370 mit Tapatalk 2

Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)

Bennemannc

Hallo,

andere Möglichkeit: eventMap /on:on-for-timer 1/
damit wird on zu on-for-timer 1

Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF

marc2

Moin !

Zitat von: Bennemannc am 01 Juli 2014, 23:01:05
andere Möglichkeit: eventMap /on:on-for-timer 1/
damit wird on zu on-for-timer 1

Das klappt nur, wenn man über die Zentrale geht. Bei direktem Peering hilft nur das Setzen
der entsprechenden Parameter im Aktor (On-lgOnTime oder On-shOnTime)

Gruß, Marc