HM-LC-SW1-PL2 mit AES

Begonnen von marc2, 17 August 2014, 17:45:14

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

marc2

Moin !

Nach einem getConfig zeigt mir FHEM für einen HM-LC-SW1-PL2 etliche Registereinträge an, R-sign fehlt jedoch.
Mit der HM-Konfigurationssoftware kann ich den Aktor auf "gesichert" setzen, und auch mit FHEM klappt es im
Nachgang. Das fehlende R-sign ist daher eher kosmetisch, aber verstehen tue ich es nicht.

Gruß, Marc

martinp876

Hallo Marc,

das ist so eher nicht korrekt.

mit
get <sw1> regList
sollte sign aufgeführt sein.
Wenn es in den Readings nicht auftaucht, dann gibt das Device das entsprechende Register nicht zurück, unterstützt es also nicht. Die HM-SW prüft NICHT, ob ein setzen funktioniert hat.
kannst du einmal die roh-register des Device schicken?
Gruss Martin