HM-LC-Sw1PBU-FM Ein ist aus und aus ist ein. Falsch Angeschlossen?

Begonnen von sebinger18, 30 Oktober 2014, 18:59:31

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

sebinger18

Hallo Zusammen,

ich habe mir in das Büro einen HM-LC-Sw1PBU-FM gebaut. Habe nun das Problem wenn ich Ihn in Fhem eingebunden habe, das wenn ich ihn einschalte dann geht das Licht aus und wenn ich es ausschalte geht das Licht an. Wenn das Licht aus ist leuchtet auch die config LED am Taster. Was habe ich falsch gemacht? falsch angeschlossen oder falsch konfiguriert?

Vielen Dank.

grüße
sebinger

frank

Zitatfalsch angeschlossen oder falsch konfiguriert?
entweder ja oder nein.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Puschel74

Hallo,

lt. technischer Beschreibung besitzt dieser als Relaistyp einen Wechsler.

Da es sich um ein 230V Gerät handelt geh ich mal davon aus du weißt
a) was zu beachten ist
b) wie man einen Schaltplan liest
c) was ein Wechsler ist

Daher bleibt wohl nur das du ihn
d) falsch angeschlossen hast  ::)

Grüße
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

sebinger18


sebinger18

Guten Morgen,

also ich habe jetzt die beiden Korrespondierenden (1 und 2) getauscht und siehe da funktioniert wunderbar.

Danke für den Tip.

Grüße