HM-TC-IT-WM-W-EU sendeintervall

Begonnen von nussa, 19 Mai 2016, 14:55:57

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

nussa

ich habe einige HM-TC-IT-WM-W-EU mit firmware 1.0 im einsatz. die senden alle 3 minute tem/hum...
ich verwende die kontinuierlichen hum werte um damit flanken zu erkennen und badezimmerlüfter einzuschalten.

bei einem neuen projekt hab ich zwei neue HM-TC-IT-WM-W-EU  mit firmware  1.2 in betrieb genommen.
diese beiden senden wann sie wollen bzw. scheinbar nur wenn sich die temp/hum werte ändern.
ich konnte keine konfigurationsunterschiede zu meinen alten Thermostaten feststellen..

kann man auf das intervall einfuss nehmen oder ist das ein "power management feature"?

lg nussa

frank

Zitatdiese beiden senden wann sie wollen bzw. scheinbar nur wenn sich die temp/hum werte ändern.
was genau meinst du mit senden?
meinst du eventuell events und hast event-on-change gesetzt?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

martinp876

Sind die mit einer zentrale gepairt?

nussa

ja sind gepairt

event _on_change ist nicht gesetzt...  schaut aber so aus ;-)

danke
lg nussa




ich meine diese regelmässigen meldungen hier bei fw1.0:

2016-05-19_19:51:38 WZTempHum battery: ok
2016-05-19_19:51:38 WZTempHum batteryLevel: 3
2016-05-19_19:51:38 WZTempHum desired-temp: 23.0
2016-05-19_19:51:38 WZTempHum measured-temp: 22.9
2016-05-19_19:54:22 WZTempHum battery: ok
2016-05-19_19:54:22 WZTempHum batteryLevel: 3.1
2016-05-19_19:54:22 WZTempHum desired-temp: 23.0
2016-05-19_19:54:22 WZTempHum measured-temp: 22.9
2016-05-19_20:21:23 WZTempHum battery: ok
2016-05-19_20:21:23 WZTempHum batteryLevel: 3
2016-05-19_20:21:23 WZTempHum desired-temp: 23.0
2016-05-19_20:21:23 WZTempHum measured-temp: 22.9
2016-05-19_20:24:26 WZTempHum battery: ok
2016-05-19_20:24:26 WZTempHum batteryLevel: 3.1
2016-05-19_20:24:26 WZTempHum desired-temp: 23.0
2016-05-19_20:24:26 WZTempHum measured-temp: 22.9
2016-05-19_20:32:09 WZTempHum battery: ok
2016-05-19_20:32:09 WZTempHum batteryLevel: 3.1
2016-05-19_20:32:09 WZTempHum desired-temp: 22.0
2016-05-19_20:32:09 WZTempHum measured-temp: 22.9
2016-05-19_20:55:05 WZTempHum battery: ok
2016-05-19_20:55:05 WZTempHum batteryLevel: 3.1
2016-05-19_20:55:05 WZTempHum desired-temp: 22.0
2016-05-19_20:55:05 WZTempHum measured-temp: 23.0
2016-05-19_21:50:58 WZTempHum battery: ok
2016-05-19_21:50:58 WZTempHum batteryLevel: 3.1
2016-05-19_21:50:58 WZTempHum desired-temp: 22.0
2016-05-19_21:50:58 WZTempHum measured-temp: 22.9
2016-05-19_21:53:04 WZTempHum battery: ok
2016-05-19_21:53:04 WZTempHum batteryLevel: 3
2016-05-19_21:53:04 WZTempHum desired-temp: 22.0
2016-05-19_21:53:04 WZTempHum measured-temp: 22.9

und bei fw 1.2:

2016-05-18_20:15:15 W1T2 battery: ok
2016-05-18_20:15:15 W1T2 batteryLevel: 3
2016-05-18_20:15:15 W1T2 desired-temp: 15.0
2016-05-18_20:15:15 W1T2 measured-temp: 15.6
2016-05-18_20:33:41 W1T2 battery: ok
2016-05-18_20:33:41 W1T2 desired-temp: 21.0
2016-05-18_20:33:41 W1T2 battery: ok
2016-05-18_20:33:41 W1T2 desired-temp: 21.0
2016-05-18_20:35:26 W1T2 battery: ok
2016-05-18_20:35:26 W1T2 batteryLevel: 3
2016-05-18_20:35:26 W1T2 desired-temp: 21.0
2016-05-18_20:35:26 W1T2 measured-temp: 15.6
2016-05-18_20:39:03 W1T2 battery: ok
2016-05-18_20:39:03 W1T2 desired-temp: 15.0
2016-05-18_20:39:03 W1T2 battery: ok
2016-05-18_20:39:03 W1T2 desired-temp: 15.0
2016-05-18_20:40:12 W1T2 battery: ok
2016-05-18_20:40:12 W1T2 batteryLevel: 3
2016-05-18_20:40:12 W1T2 desired-temp: 15.0
2016-05-18_20:40:12 W1T2 measured-temp: 15.6
2016-05-18_22:33:41 W1T2 battery: ok
2016-05-18_22:33:41 W1T2 batteryLevel: 3
2016-05-18_22:33:41 W1T2 desired-temp: 15.0
2016-05-18_22:33:41 W1T2 measured-temp: 15.5
2016-05-19_00:22:18 W1T2 battery: ok
2016-05-19_00:22:18 W1T2 batteryLevel: 3
2016-05-19_00:22:18 W1T2 desired-temp: 15.0
2016-05-19_00:22:18 W1T2 measured-temp: 15.4
2016-05-19_02:13:34 W1T2 battery: ok
2016-05-19_02:13:34 W1T2 batteryLevel: 3
2016-05-19_02:13:34 W1T2 desired-temp: 15.0
2016-05-19_02:13:34 W1T2 measured-temp: 15.3
2016-05-19_04:38:07 W1T2 battery: ok
2016-05-19_04:38:07 W1T2 batteryLevel: 3
2016-05-19_04:38:07 W1T2 desired-temp: 15.0


betateilchen

Mich hat schon bei während meiner Bundeswehrzeit gestört, dass ich Meldung machen musste, wenn es nix zu melden gab.

Insofern finde ich das Verhalten, nur dann eine Information zu senden, wenn es auch eine neue Information ist, durchaus intelligent.
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

nussa

du hast natürlich recht ;-) aber ich missbrauche diese "gleichen meldungen". ich logge die letzten 4 meldungen in variablen und schiebe die werte weiter.
damit erkenne ich ob sich die luftfeuchte abrupt ändert, also jemand duschen ist. langsame änderungen (wetter etc.) filtere ich damit aus.
ändert sich nix mehr schalte ich die lüftung aus.

mir ist gerade etwas an meinen logs aufgefallen die ich ins posting kopiert habe: die sind auch bei firmware 1 nicht regelmässig...  :o
ich muss mir die sache nochmal angesehen... ich glaub ich hab bei meinem neuen projekt das falsche log ausgewertet... im _Climate log kommen die werte regelmässig.

sorry
nussa