Hallo,

Mein Switch für die Garage sieht wie folgt aus


define Garage_SW4 CUL_HM 29C35F04
attr Garage_SW4 model HM-LC-SW4-PCB
attr Garage_SW4 peerIDs 00000000,
attr Garage_SW4 room CUL_HM
attr Garage_SW4 eventMap /on-for-timer 5:on/
attr Garage_SW4 webCmd statusRequest:toggle:on:off



Sobald ich hier auf on drücke, zieht er auch für 5 Sekunden meinen Switch an und schaltet ihn wieder aus.
Aber die Anzeige/Status wird im Frontend nicht zurückgesetzt, ein statusRequest ändert dies natürlich, aber von "alleine" ändert er den Status nicht zurück.

FHEM ist auf dem aktuellsten Stand, ich hab zwar was über einen on-for-timer-bug gelesen, aber der soll ja im Mai behoben worden sein.
Hat jemand dazu eine Idee wie ich den Status automatisiert zurücksetzen kann?
Raspberry B+ als FHEM-Server
CUL868 mit HM-LC-SW4-PCB, HM-WDS10-TH-O, HM-SEC-MDIR und 2x HM-SEC-RHS
JeeLink mit 1x TX25IT (Zisternenüberwachung), 5xTX29IT (2x Temperatur und 3x als Fenster/Torkontakt), 11xTX29DTH-IT

Puschel74

Hallo,

das sollte sich mit dem Attribut follow-on-for-timer lösen lassen.

Grüße

Edith: So es vom Device unterstützt wird.
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

marvin78

Wenn es sich um ein Homematic Device handelt, braucht man kein follow-on-for-timer. Diese melden den Status selbst zurück. Longpoll ist aktiviert?

Daku123

Puh wir sind ja bei den Anfängern, wie aktiviere ich das?
Äh und ja es ist ein HM Gerät.
Raspberry B+ als FHEM-Server
CUL868 mit HM-LC-SW4-PCB, HM-WDS10-TH-O, HM-SEC-MDIR und 2x HM-SEC-RHS
JeeLink mit 1x TX25IT (Zisternenüberwachung), 5xTX29IT (2x Temperatur und 3x als Fenster/Torkontakt), 11xTX29DTH-IT

marvin78

longpoll ist ein Attribut von FHEMWEB. Auch Anfänger dürfen die commandref lesen und Begriffe hier im Forum suchen ;)

Daku123

Danke für die longpoll - Idee. Da es wie ich es nun gelesen habe im Standard aktiv ist und ich es mal aktiv gesetzt habe, aber sich nichts geändert hat, werde ich die andere Idee mal testen, wenn es bei HM Geräten unterstützt wird.
An der Webseite liegt es ja nicht, die Webseite kann ich mehrfach neu laden, da ändert sich nichts, ich muss erst einen StatusRequest abschicken und dann erlischt die Lampe auch.
Raspberry B+ als FHEM-Server
CUL868 mit HM-LC-SW4-PCB, HM-WDS10-TH-O, HM-SEC-MDIR und 2x HM-SEC-RHS
JeeLink mit 1x TX25IT (Zisternenüberwachung), 5xTX29IT (2x Temperatur und 3x als Fenster/Torkontakt), 11xTX29DTH-IT

marvin78

Das Attribut gibt es für Homematic Devices nicht. Homematic meldet den Status von selbst, sodass follow-on-for-timer nicht nötig ist!

Mach mal ein

list Garage_SW4

und poste das Ergebnis.

Daku123

#7
Internals:
   DEF        29C58F04
   NAME       Garage_SW4
   NR         88
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     Garage_Schalter
   Readings:
     2014-09-17 22:09:03   CommandAccepted yes
     2014-09-17 22:09:38   R-sign          off
     2014-09-17 22:09:38   RegL_01:         08:00 00:00
     2014-09-17 22:09:03   deviceMsg       on (to CUL)
     2014-09-17 22:09:03   level           100
     2014-09-17 22:09:03   pct             100
     2014-09-17 22:09:03   recentStateType ack
     2014-09-17 22:09:03   state           on
     2014-09-17 22:09:03   timedOn         running
   Helper:
     peerIDsRaw ,00000000
     Role:
       chn        1
       prs        1
     Shadowreg:
Attributes:
   eventMap   /on-for-timer 5:on/
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off


mache ich dann manuell einen statusRequest....

Internals:
   DEF        29C58F04
   NAME       Garage_SW4
   NR         88
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     Garage_Schalter
   Readings:
     2014-09-17 22:09:03   CommandAccepted yes
     2014-09-17 22:09:38   R-sign          off
     2014-09-17 22:09:38   RegL_01:         08:00 00:00
     2014-09-17 22:23:31   deviceMsg       off (to CUL)
     2014-09-17 22:23:31   level           0
     2014-09-17 22:23:31   pct             0
     2014-09-17 22:23:31   recentStateType info
     2014-09-17 22:23:31   state           off
     2014-09-17 22:23:31   timedOn         off
   Helper:
     peerIDsRaw ,00000000
     Role:
       chn        1
       prs        1
     Shadowreg:
Attributes:
   eventMap   /on-for-timer 5:on/
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off


im Log steht bei einem Schaltvorgang...

2014.09.17 22:09:03 3: CUL_HM set Garage_SW4 on-for-timer 5
2014.09.17 22:09:11 3: CUL_HM set Garage_Schalter getConfig


wobei Garage_Schalter das komplette HM-Gerät mit den 4 Schaltern ist.
Raspberry B+ als FHEM-Server
CUL868 mit HM-LC-SW4-PCB, HM-WDS10-TH-O, HM-SEC-MDIR und 2x HM-SEC-RHS
JeeLink mit 1x TX25IT (Zisternenüberwachung), 5xTX29IT (2x Temperatur und 3x als Fenster/Torkontakt), 11xTX29DTH-IT

Daku123

Ich werde mal schauen ob ich hier mit dem befehl watchdog weiter komme.
Raspberry B+ als FHEM-Server
CUL868 mit HM-LC-SW4-PCB, HM-WDS10-TH-O, HM-SEC-MDIR und 2x HM-SEC-RHS
JeeLink mit 1x TX25IT (Zisternenüberwachung), 5xTX29IT (2x Temperatur und 3x als Fenster/Torkontakt), 11xTX29DTH-IT

betateilchen

Mach doch mal bitte ein List vom device selbst und nicht vom einzelnen Channel.

list Garage_Schalter
-----------------------
Formuliere die Aufgabe möglichst einfach und
setze die Lösung richtig um - dann wird es auch funktionieren.
-----------------------
Lesen gefährdet die Unwissenheit!

Daku123

gern

Internals:
   CUL_MSGCNT 43
   CUL_RAWMSG A0E19800229C58FF112340101C84056::-89:CUL
   CUL_RSSI   -89
   CUL_TIME   2014-09-19 07:47:00
   DEF        29C58F
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     43
   NAME       Garage_Schalter
   NR         83
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 linkes
   channel_02 rechts
   channel_03 Garage_SW3
   channel_04 Garage_SW4
   lastMsg    No:1A - t:10 s:29C58F d:000000 06010000
   protLastRcv 2014-09-19 07:47:08
   protResnd  8 last_at:2014-09-18 07:45:15
   protSnd    59 last_at:2014-09-19 07:47:00
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL   avg:-78.28 min:-86 max:-76 lst:-86 cnt:7
   rssi_at_CUL avg:-77.9 min:-89 max:-76 lst:-82 cnt:45
   Readings:
     2014-08-10 20:45:12   CommandAccepted yes
     2014-08-10 20:45:16   D-firmware      1.12
     2014-08-10 20:45:16   D-serialNr      LEQ0250234
     2014-09-18 07:45:09   PairedTo        0xF11234
     2014-09-17 22:09:17   R-intKeyVisib   invisib
     2014-09-17 22:09:17   R-pairCentral   0xF11234
     2014-09-18 07:45:09   RegL_00:         02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:F1 0B:12 0C:34 00:00
     2014-09-18 07:45:00   level           0
     2014-09-18 07:45:00   pct             0
     2014-09-18 07:45:00   powerOn         2014-09-18 07:45:00
     2014-09-18 07:45:00   recentStateType info
     2014-09-19 07:47:00   state           CMDs_done
     2014-09-18 07:45:00   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       11F1123429C58F0201C800000640
     mId        002D
     rxType     1
     Io:
       newChn     +29C58F,00,01,00
       nextSend   1411105628.23864
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         29C58F
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        1A
       Io:
         CUL        -80
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       Cul:
         avg        -78.2857142857143
         cnt        7
         lst        -86
         max        -76
         min        -86
       At_cul:
         avg        -77.9
         cnt        45
         lst        -82
         max        -76
         min        -89
     Shadowreg:
Attributes:
   IODev      CUL
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.12
   model      HM-LC-SW4-PCB
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0250234
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Raspberry B+ als FHEM-Server
CUL868 mit HM-LC-SW4-PCB, HM-WDS10-TH-O, HM-SEC-MDIR und 2x HM-SEC-RHS
JeeLink mit 1x TX25IT (Zisternenüberwachung), 5xTX29IT (2x Temperatur und 3x als Fenster/Torkontakt), 11xTX29DTH-IT

LuckyDay

ich habs gerade mal mit meinem HM-LC-SW4-PCB inclusive deinem
eventMap   /on-for-timer 5:on/
ausprobiert, bei mir kommt die Statusänderung in Fhemweb an, 5sec on--> off

bist du aktuell mit Fhem?  und dein Rssi wert von 89 ist heikel. kann  gehen, muß aber nicht.
man sieht auch 8 resends
protResnd  8 last_at:2014-09-18 07:45:15

abgesehen davon hat meine Firmware 1.9 du 1.12