CUL Stick an FB7390 sendet nicht

Begonnen von Axo87, 06 Oktober 2014, 20:36:11

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Axo87

Hallo zusammen,

ich hoffe ich greife hier kein Thema auf, was es schon so gab.

Seit letztem Wochenende sendet anscheinend mein CUL Stick an der Fritzbox 7390 (Homematic)nicht mehr. Zumindest ist das meine Vermutung. Ich habe eigentlich nur zwei Rollladenaktoren und zwei Drehgriffkontakte. Hat bislang auch alles funktioniert.

Nur bekomme ich seit dem letzten WE über FHEM nichts mehr gesteuert. Gemeldet bekomme ich z.B. Fenster oder kann sehen wie der Rollladen steht.  Habe schon Updates und mehrmals die Firmware neu draufgemacht. Alles ohne Erfolg.

Habe auch die FHEM.cfg mal neu aufgezogen. Pairing geht weder mittels Taste noch mit Seriennummer. Baudrate habe ich bereits geändert. Was mich wundert ist nur das der CUL Stick beim Senden nicht blinkt. Wenn ich ihn auf 1Hz blinken einstelle macht er das aber...

Es wäre echt nett, wenn mir jemand helfen könnte!

Gruß Axo

PeMue

Hallo Axo,

was sagt denn die "Übersichtsseite" über Deinen CUL?
Das müsste dann in etwa so aussehen wie bei meinem CUNO.
Steht der vielleicht noch auf slowrf?

Gruß PeMue
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

Axo87

Hi PeMue,

danke für deine Antwort! Also in rfmode ist bei mir HomeMatic.

Hier mal die Übersicht von meinem CUL.

Wie gesagt, Baudrate hatte ich auch schon geändert. Könnte der Stick was haben? Das kam irgendwie so "plötzlich"! :-(

Gruß Axo

PeMue

Hallo Axo,

ich meine, der CUL geht mit 38400 baud, siehe
http://fhem.de/commandref#CUL

Gruß PeMue
RPi3Bv1.2 rpiaddon 1.66 6.0 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 2xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU  1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F) 1xRFXtrx 90 1xWT440H 3xTFA30.3150 5xFA21
RPi1Bv2 LCDCSM 1.63 5.8 2xMAX HKT 1xMAX RT V200KW1 Heizung Wasser

rudolfkoenig

Baudrate ist wg. USB egal, hauptsache gesetzt, weil erst dann werden die Schnittstellenparameter gesetzt (8-bit, echo, etc), und die sind wichtig. Factory reset (set CUL raw e) koennte auch fuer HM-Mode helfen, und ob Register grundsaetzlich gesetzt sind, sieht man mit fhem> get CUL ccconf
CUL ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
fhem> get CUL raw C35
CUL raw => C35 = 0D / 13


Axo87

Ok. Also bei get CUL ccconf und get CUL raw c35 hab ich das gleiche.

Wenn ich den Factory Reset mache, muss ich die Firmware neu machen, oder?

Puschel74

Nein, das setzt den CUL nur zurück.
Die Firmware bleibt erhalten.
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

Axo87

Vielen, vielen Dank! Der Reset half weiter!

Jetzt geht wieder alles! Danke!!!!! :-)