(Gelöst) einen dummy mit HM Taster schalten

Begonnen von TNT0068, 04 November 2014, 11:06:16

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Navigator

gut..danke für die Mühe...ich probiere es noch mal mit der vccu...  ;)

Grüße
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.

TNT0068

so um die Verwirrung komplett zumachen :o

Ich habe beide 6 Fach Schalter jetzt in Betrieb. Short wird von beiden nur einmal gesendet. Long wird bei dem einen Schalter 3 mal und bei dem anderen 2 mal gesendet. Eine VCCU hatte ich schon vorher eingerichtet.

Homematic HMLAN HMUSB Heizung, Strom und Licht , Vuduo2, Kodi, Hue, Logitech Harmony Hub, Alexa

Navigator

Lies aml hier...http://forum.fhem.de/index.php/topic,28763.0.html

Der Schalter sendet natürlich auch so lange so gedrückt hälst einen Long um z.B. Dimmbefehle umzusetzen. Wenn du nur einmal den Long brauchst, kannst du auch auf LongRelease triggern.

Ich mach das jetzt so...

vCCU_TA_Kueche_Btn_01:virtActTrigType.* {if (ReadingsVal("vCCU_TA_Kueche_Btn_01","virtActTrigType","") eq "short_Release"){Log 1,"TA_Kueche_Btn_01_Short";fhem ("set Leuchte_Deko OFF")}
elsif (ReadingsVal("vCCU_TA_Kueche_Btn_01","virtActTrigType","") eq "long_Release"){Log 1,"TA_Kueche_Btn_01_Long";fhem ("set Leuchte_Deko 50")}}


VCCU ist der virtuelle Aktor der virtuellen CCU. Bei mir klappt das seither.
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.