Fhem sendet keine Funk signale für FSR61NP

Begonnen von Firelight, 30 Januar 2015, 14:10:07

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Firelight

Hallo,

Ich habe einen problem um einen FSR61NP-230V ein zu lernen. Früher hat es so wohl functioniert aber irgend wie sendet das EUL bei diese config keine signale und bekomme den actor so nicht eingelernt. Im log ist auch nichts zu finden. Die signale habe ich allerdings gemessen mit einen EPM300. Ubersehe ich hier was?

Ich habe schon versucht die einstellungen zu benutzen vom FSR61VA im Fhem wiki aber diese funktioniert auch nicht.

define EnO_switch_018618A3 EnOcean 018618A3
attr EnO_switch_018618A3 alias Wohnzimmer Beleuchtung
attr EnO_switch_018618A3 eventMap BI:off B0:on
attr EnO_switch_018618A3 group Beleuchtung
attr EnO_switch_018618A3 manufID 00D
attr EnO_switch_018618A3 room Wohnzimmer
attr EnO_switch_018618A3 subDef FFxxxxxx
attr EnO_switch_018618A3 subType switch
define FileLog_EnO_switch_018618A3 FileLog ./log/EnO_switch_018618A3-%Y.log EnO_switch_018618A3
attr FileLog_EnO_switch_018618A3 logtype text
attr FileLog_EnO_switch_018618A3 room EnOcean





Firelight

Ich habe das gleiche nochmal  Unidirectional aufgebaut aus den anfänger anleitung und da sendet der EUL wohl. Ich denke das hier um einen kleinen bug geht.

Firelight

Einfach weiterfummeln dann klappt es irgend wie macht er beim bi-directioneller signal vom FSR61NP keinen automatische IODev an.