HM-WDS100-C6-O passiv mitlesen?

Begonnen von crazystone, 23 August 2015, 13:36:34

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

crazystone

Hallo,

mein Nachbar hat sich eine HM-WDS100-C6-O zugelegt, die auf seinem Dach auch besser positioniert ist, als ich das hinbekommen würde. Ich kann die Signale mit RSSI -86dBm noch gerade so empfangen. Pairen kann (und will) ich die Station natürlich nicht. Aber ich würde gern die ge-broadcasteten Meldungen mitlesen, kenne auch die Device ID. Ich konnte schon mal ein CUL_HM device anlegen. Leider hängt es bei mir jetzt aber gerade zwischen den Ohren, wie ich jetzt das device davon überzeuge, mir die Meldungen zu dekodieren.

Hat das schon jemand gemacht? Hat jemand Erfahrung mit der HM-WDS100-C6-O?

Hier noch gleich das Listing:


Internals:
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 27
   CUL_0_RAWMSG A134A867010CC3C00000000E83117FE805B32B6FF::-83.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -83.5
   CUL_0_TIME 2015-08-23 11:30:51
   DEF        10CC3C
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     27
   NAME       WetterSensor
   NR         621
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:4A - t:70 s:10CC3C d:000000 00E83117FE805B32B6FF
   protLastRcv 2015-08-23 11:30:51
   rssi_at_CUL_0 avg:-84.03 min:-85.5 max:-82.5 lst:-83.5 cnt:27
   Readings:
   Helper:
     Io:
       newChn     +10CC3C,00,01,00
       nextSend   1440329451.16219
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         10CC3C
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        4A
       Io:
         CUL_0      -83.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -84.037037037037
         cnt        27
         lst        -83.5
         max        -82.5
         min        -85.5
Attributes:
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   room       0_Aussen


crazystone

Hi nochmal,

wäre schon dankbar, wenn mir jemand mal ein komplettes listing von einer WDS100 hier posten könnte bitte.

Danke!

crazystone

Manchmal ist die selbst gefundene Antwort die beste:


attr <wds> model HM-WDS100-C6-O


und schon werden alle readings dekodiert...hätte ich ja auch drauf kommen können...ach bin ich ja  ;)

LuckyDay

ZitatautoReadReg 4_reqStatus

den würde ich auf 0 setzten