Motion Detector in Verbindung mit Wandtaster

Begonnen von maxx8888, 10 Januar 2015, 18:48:53

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

maxx8888

Hallo,

Hab eine kleine Frage für meine Spezial-Anforderung  :-\

Ich habe 2 Hoflichter die von 3 verschiedenen Bewegungsmeldern direkt angesteuert werden.

Das peering ist so gemacht das die Lichter für 2 minuten brennen und dann wieder ausgehen (shOnTime)

Wenn aber jetzt im Hof gearbeitet wird oder aus anderen Gründen würde ich gerne mit einem Wandtaster die Lichter permanent einschalten.
Es scheint aber so das wenn man sich durch die Bewegungsmelder bewegt, anschließend wieder das On-for-timer vom Bewegungsmelder zieht.
Ist es möglich das der Wandtaster die Aktoren so einschaltet das diese nicht mehr auf die Bewegungsmelder reagieren bis man mit Wandtaster wieder abschaltet?

Danke für eure Hilfe,
Lg,
Markus

maxx8888

Achja,

Um die Sache noch etwas komplizierter zu machen. Ich würde das gerne direkt peeren ohne das FHEM was setzen muß...

Danke,
Markus

der-Lolo

Dazu müsste man wissen welche Aktoren Du einsetzt und ob diese über virtuelle Kanäle verfügen.

Ausserdem wäre der Thread dann im Homematic Bereich besser aufgehoben.

maxx8888

Hi,

Danke für die rasche Antwort!

Aktor ist der Homematic Unterputzschalter 1fach
http://www.elv.at/homematic-hm-lc-sw1-fm-unterputzschalter-1fach.html

Sensoren sind die Funk-IR-Bewegungsmelder außen
http://www.elv.at/homematic-funk-ir-bewegungsmelder-aussen-2.html

Virtelle Kanäle? Das klingt schon mal nicht so schlecht :)

Lg,
Markus

der-Lolo

Virtuelle Kanäle hat er nicht, vielleicht hat jemand anderes eine Idee - ohne FHEM wird das aber nichts glaube ich.

maxx8888

Hmm,

Als notlösung habe ich mir gedacht könnte ich einen zweiten Aktor parallel schalten der auf den Wandtaster reagiert.


der-Lolo

ich würde den Aktor einfach gegen einen mit virtuellen Kanälen tauschen. 

frank

nutze für die bewegungsmelder nicht den on-timer, sondern den offdly-timer. für den dauer-schalter nutzt du den on-timer (unendlich). die bm schalten dann immer von off nach offdly. der schalter von off nach on (an) und von on nach off (aus). zusätzlich noch von offdly nach on, falls der bm bereits geschaltet hat.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

maxx8888

Würde dann wenn der BM anspricht wieder von on nach dlyOff gesprungen werden? Bleibt der dann tatsächlich auf on?

Was müsste ich da für Register umstellen?

Derzeit:
R-motionGarage_chn-01-shActionType jmpToTarget
R-motionGarage_chn-01-shCtDlyOff ltHi
R-motionGarage_chn-01-shCtDlyOn ltHi
R-motionGarage_chn-01-shCtOff ltHi
R-motionGarage_chn-01-shCtOn ltHi
R-motionGarage_chn-01-shCtValHi 100
R-motionGarage_chn-01-shCtValLo 50
R-motionGarage_chn-01-shOffDly 0 s
R-motionGarage_chn-01-shOffTime unused
R-motionGarage_chn-01-shOffTimeMode absolut
R-motionGarage_chn-01-shOnDly 0 s
R-motionGarage_chn-01-shOnTime 180 s
R-motionGarage_chn-01-shOnTimeMode absolut
R-motionGarage_chn-01-shSwJtDlyOff off
R-motionGarage_chn-01-shSwJtDlyOn on
R-motionGarage_chn-01-shSwJtOff dlyOn
R-motionGarage_chn-01-shSwJtOn dlyOn

Welche Aktoren besitzen den virtuelle Kanäle?


martinp876

virtuelle Nanäle gibt es bei dimmern


R-motionGarage_chn-01-shActionType jmpToTarget
R-motionGarage_chn-01-shCtDlyOff ltLo
R-motionGarage_chn-01-shCtDlyOn ltHi
R-motionGarage_chn-01-shCtOff ltHi
R-motionGarage_chn-01-shCtOn ltHi
R-motionGarage_chn-01-shCtValHi 0
R-motionGarage_chn-01-shCtValLo 30
R-motionGarage_chn-01-shOffDly 180 s
R-motionGarage_chn-01-shOffTime unused
R-motionGarage_chn-01-shOffTimeMode absolut
R-motionGarage_chn-01-shOnDly 0 s
R-motionGarage_chn-01-shOnTime 0 s
R-motionGarage_chn-01-shOnTimeMode absolut
R-motionGarage_chn-01-shSwJtDlyOff dlyOff
R-motionGarage_chn-01-shSwJtDlyOn no
R-motionGarage_chn-01-shSwJtOff dlyOn
R-motionGarage_chn-01-shSwJtOn no

probiers einmal so

frank

ZitatWürde dann wenn der BM anspricht wieder von on nach dlyOff gesprungen werden?
hoffentlich nicht.
ZitatBleibt der dann tatsächlich auf on?
so stelle ich mir das vor.  ;)

erstmal die statemaschine
R-motionGarage_chn-01-shSwJtDlyOff dlyOff
R-motionGarage_chn-01-shSwJtDlyOn no
R-motionGarage_chn-01-shSwJtOff dlyOff
R-motionGarage_chn-01-shSwJtOn no


die zeiten
R-motionGarage_chn-01-shOffDly 180 s


das könnte schon reichen.

die statemaschine vom schalter müsste dann
schalter-shSwJtDlyOff on
schalter-shSwJtDlyOn no
schalter-shSwJtOff on
schalter-shSwJtOn off


ZitatWelche Aktoren besitzen den virtuelle Kanäle?
neuere dimmer. zb dim1tpbu.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

maxx8888

Hi,

Vielen Dank für eure Hilfe, funktioniert perfekt!
Habe bis jetzt "rumoptimiert" :-)

Die Settings sehen jetzt so aus:
R-motionGarage_chn-01-shActionType jmpToTarget
R-motionGarage_chn-01-shCtDlyOff ltHi
R-motionGarage_chn-01-shCtDlyOn ltHi
R-motionGarage_chn-01-shCtOff ltLo
R-motionGarage_chn-01-shCtOn ltHi
R-motionGarage_chn-01-shCtValHi 160
R-motionGarage_chn-01-shCtValLo 100
R-motionGarage_chn-01-shOffDly 180 s
R-motionGarage_chn-01-shOffTime unused
R-motionGarage_chn-01-shOffTimeMode absolut
R-motionGarage_chn-01-shOnDly 0 s
R-motionGarage_chn-01-shOnTime 0 s
R-motionGarage_chn-01-shOnTimeMode absolut
R-motionGarage_chn-01-shSwJtDlyOff dlyOff
R-motionGarage_chn-01-shSwJtDlyOn no
R-motionGarage_chn-01-shSwJtOff dlyOn
R-motionGarage_chn-01-shSwJtOn no

R-wt2HofLichtEinfahrtBtn1-shSwJtDlyOff off
R-wt2HofLichtEinfahrtBtn1-shSwJtDlyOn off
R-wt2HofLichtEinfahrtBtn1-shSwJtOff off
R-wt2HofLichtEinfahrtBtn1-shSwJtOn dlyOff

R-wt2HofLichtEinfahrtBtn2-shSwJtDlyOff on
R-wt2HofLichtEinfahrtBtn2-shSwJtDlyOn on
R-wt2HofLichtEinfahrtBtn2-shSwJtOff dlyOn
R-wt2HofLichtEinfahrtBtn2-shSwJtOn on

Die Condition Table habe ich etwas anders konfiguriert. Könntet ihr das vielleicht nochmal checken ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle?

Und zwar ab einen Wert von unter 100 sollen die Lichter prinzipiell einschalten.
Da wenn das Licht dann ein ist, auch der Bewegungsmelder angeleuchtet wird, liefert dieser dann einen Helligkeitswert von über 100 (110-120).
Um trotzdem den Beleuchtungszeitraum verlängern zu können falls nochmals ein Melder auslöst wird sollte hier der Wert 160 verwendet werden.

Sobald das Licht aber wieder mal ausgeht, wird wieder der Wert 100 zum triggern verwendet.

Danke für eure großartige Hilfe!