Rolladenaktor CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU geht nach 7 Sek. auf off

Begonnen von joachimm, 24 Februar 2015, 11:31:28

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

joachimm

Hallo,

sicher übersehe ich etwas. Wenn ich meinen Rolladenaktor über FHEM auf "on" setze, fährt er 7 Sek. nach oben, obwohl driveUP auf 50s steht. ich habe auch kein Notify o.ä. in Verwendung.  Wo muss ich denn da noch drehen?

Vielen Dank
Joachim


2015-02-24 11:25:18 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CBB3E level: set_100
2015-02-24 11:25:18 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CBB3E set_100
2015-02-24 11:25:18 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CBB3E level: 100
2015-02-24 11:25:18 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CBB3E pct: 100
2015-02-24 11:25:18 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CBB3E deviceMsg: on (to HM_LAN)
2015-02-24 11:25:18 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CBB3E on
2015-02-24 11:25:18 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CBB3E timedOn: off
2015-02-24 11:25:18 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CBB3E motor: stop:on
2015-02-24 11:25:25 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CBB3E level: 100
2015-02-24 11:25:25 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CBB3E pct: 100
2015-02-24 11:25:25 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CBB3E deviceMsg: on (to HM_LAN)
2015-02-24 11:25:25 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CBB3E on
2015-02-24 11:25:25 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CBB3E timedOn: off
2015-02-24 11:25:25 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_2CBB3E motor: stop:on


fhem,
RS485, Homematic, Synology, 1-wire

marvin78

Der Aktor "weiß" vermutlich nicht, wo er steht. Fahre in mal manuell ganz hoch (das geht auch, wenn der Aktor vermeintlich schon auf on steht), bis die Selbstabschaltung erfolgt. Im Aktor bleibt der state auf on und dann ist das auch der neue Bezugspunkt für on.

martinp876

Der aktor errechnet seinen level anhand der zeit. Wenn er oben ist kann man weiter nach oben fahren und ist immernoch oben. Das gleiche unten. Nach powerup steht der level auf 50.
Der zustand des rollo tut nichts zur sache