Watchdog Trigger geht nicht mehr

Begonnen von prime1009, 01 April 2015, 15:13:05

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

flurin

Zitat von: prime1009 am 07 April 2015, 22:37:32
Mit

define ToilWatch DOIF ([wc.KT] eq "open" and [wc.KT:Activity] eq "alive") (set pushmsg msg 'Toilette' 'Fenster offen !' ' ' 0 'bike')
attr ToilWatch do always
attr ToilWatch wait 120


erfolgt die einmalige Auslösung aber leider keine Wiederholungen

Das ist schon mal was. Ein HM-SEC-SC-2 habe ich nicht aber ich würde die Readings untersuchen:

Entweder mit dem Event Monitor oder mit Log:


define ToilWatch_Test DOIF ([wc.KT:Activity])
({Log 3,"wc.KT state: ".Value("wc.KT")." - wc.KT:Activity: ".ReadingsVal("wc.KT","Activity","undef")})
attr ToilWatch_Test do always


Gemäss deinem Listing kommen die alive-Events unregelmässig, also einige Minuten warten.
Die Log-Einträge sind in fhem-2015-04.log

prime1009

Ok, habe ich gemacht. Leider kein Eintrag im Log. Das Fenster wurde auch nicht geöffnet.

Wahrscheinlich sendet der HM-SEC-SC-2 nur bei einer Statusänderung (was ja aus Energiesparsicht auch sinnvoll ist).

Noch eine Idee ?   :(
FHEM 5.7 auf RasPi3
Homematic, IT, FS20, Cams (SSCAM), CUL, HueBridge, HarmonyHub, LIGHTIFY, TelegramBot, Homebridge (Siri), DBLog mit MySQL, Text2Speech, ...

flurin

#17
Zitat von: prime1009 am 09 April 2015, 10:24:58
Ok, habe ich gemacht. Leider kein Eintrag im Log. Das Fenster wurde auch nicht geöffnet.

Wahrscheinlich sendet der HM-SEC-SC-2 nur bei einer Statusänderung (was ja aus Energiesparsicht auch sinnvoll ist).

Noch eine Idee ?   :(

überprüfe deine Einstellungen:

attr global verbose 3

ist

attr ToilWatch_Test do always

gesetzt?

Wenn das Fester offen ist, poste folgende Lists:

list ToilWatch_Test
list wc.KT bzw. deine device HM-SEC-SC-2


prime1009

attr global verbose von 2 auf 3 geändert
attr ToilWatch_Test do always war gesetzt

list ToilWatch_Test
Internals:
   DEF        24817D
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG E24817D,0000,04F61FDA,FF,FFB6,64A24124817D1C67C101BEC8
   HMLAN1_RSSI -74
   HMLAN1_TIME 2015-04-09 15:05:42
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       wc.KT
   NR         606
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:64 - t:41 s:24817D d:1C67C1 01BEC8
   peerList   EG_N_HM_CC_RT_DN_WindowRec,
   protLastRcv 2015-04-09 15:05:42
   protSnd    1 last_at:2015-04-09 15:05:42
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-74.5 min:-75 max:-74 lst:-74 cnt:2
   Readings:
     2015-04-09 14:49:09   Activity        unknown
     2015-03-29 15:14:18   CommandAccepted yes
     2015-03-29 15:14:13   D-firmware      2.2
     2015-03-29 15:14:13   D-serialNr      KEQ0957122
     2015-03-29 15:21:14   PairedTo        0x1C67C1
     2015-03-29 15:14:20   R-EG_N_HM_CC_RT_DN_WindowRec-expectAES off
     2015-03-29 15:14:20   R-EG_N_HM_CC_RT_DN_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-03-05 17:10:48   R-cyclicInfoMsg off
     2015-03-29 14:37:15   R-eventDlyTime  0 s
     2015-03-29 14:37:15   R-ledOnTime     0.5 s
     2015-03-29 14:37:15   R-msgScPosA     closed
     2015-03-29 14:37:15   R-msgScPosB     open
     2015-03-29 14:52:02   R-pairCentral   0x1C67C1
     2015-03-29 14:37:15   R-sabotageMsg   on
     2015-03-29 14:37:15   R-sign          off
     2014-03-05 17:10:48   R-transmDevTryMax 6
     2014-03-05 17:10:50   R-transmitTryMax 6
     2015-03-29 15:21:04   alive           yes
     2015-04-09 15:05:42   battery         ok
     2015-04-09 15:05:42   contact         open (to HMLAN1)
     2014-06-14 10:10:35   cover           closed
     2014-02-18 16:55:46   noReceiver      src:24817D A610 0601C80E
     2015-04-09 14:49:09   peerList        EG_N_HM_CC_RT_DN_WindowRec,
     2015-03-29 15:21:04   recentStateType info
     2015-03-29 15:21:04   sabotageError   off
     2015-04-09 15:05:42   state           open
     2015-04-09 15:05:42   trigDst_1C67C1  noConfig
     2015-04-09 15:05:42   trigger_cnt     190
   Helper:
     mId        00B1
     rxType     12
     Io:
       newChn     +24817D,00,01,00
       nextSend   1428584742.79475
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         24817D
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        64
       Io:
         HMLAN1     -72
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1428584742.70726
       ack:
         HASH(0x384b428)
         6480021C67C124817D0101C800
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -74.5
         cnt        2
         lst        -74
         max        -74
         min        -75
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   005:00
   actStatus  unknown
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon Open:fts_window_1w_tilt
   expert     2_full
   firmware   2.2
   fp_EG      100,100,1, Toilettenfenster
   group      Kontakte
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,21BC7C03,
   room       Spezial
   serialNr   KEQ0957122
   subType    threeStateSensor
   verbose    5



list wc.KT
Internals:
   DEF        ([wc.KT:Activity]) ({Log 3,"wc.KT state: ".Value("wc.KT")." - wc.KT:Activity: ".ReadingsVal("wc.KT","Activity","undef")})
   NAME       ToilWatch_Test
   NR         633
   NTFY_ORDER 50-ToilWatch_Test
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2015-04-09 15:05:42   cmd_event       wc.KT
     2015-04-09 15:05:42   cmd_nr          1
     2015-04-09 15:05:42   e_wc.KT_Activity unknown
     2015-04-09 15:05:42   state           cmd_1
   Condition:
     0          ReadingValDoIf('wc.KT','Activity','')
   Devices:
     0           wc.KT
     all         wc.KT
   Do:
     0          {Log 3,"wc.KT state: ".Value("wc.KT")." - wc.KT:Activity: ".ReadingsVal("wc.KT","Activity","undef")}
   Helper:
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   Internals:
   Itimer:
   Readings:
     0           wc.KT:Activity
     all         wc.KT:Activity
   State:
   Trigger:
Attributes:
   do         always
   room       Spezial


Danke für die Hilfe
FHEM 5.7 auf RasPi3
Homematic, IT, FS20, Cams (SSCAM), CUL, HueBridge, HarmonyHub, LIGHTIFY, TelegramBot, Homebridge (Siri), DBLog mit MySQL, Text2Speech, ...

flurin

Aktivity: unknown!

Was steht in fhem-2015-04.log?

Schaue, ob wc.KT state: auf open bleibt, solange das Fester offen ist (auch nach ca. 20 min).

prime1009

beim öffnen steht im Log:
2015.04.09 16:07:50 3: wc.KT state: open - wc.KT:Activity: alive
2015.04.09 16:07:49 3: Device wc.KT added to ActionDetector with 005:00 time


beim schließen steht im Log:
2015.04.09 17:40:17 3: wc.KT state: closed - wc.KT:Activity: alive
2015.04.09 17:40:17 5: CUL_HM wc.KT sent ACK:2
2015.04.09 17:40:17 5: CUL_HM wc.KT protEvent:CMDs_done
2015.04.09 17:40:17 5: CUL_HM wc.KT prep ACK for 01
2015.04.09 17:40:17 3: wc.KT state: closed - wc.KT:Activity: alive


dazwischen gibt es keine Logeinträge.

Der Status wird immer korrekt dargestellt.
FHEM 5.7 auf RasPi3
Homematic, IT, FS20, Cams (SSCAM), CUL, HueBridge, HarmonyHub, LIGHTIFY, TelegramBot, Homebridge (Siri), DBLog mit MySQL, Text2Speech, ...

flurin

#21
Zitat von: prime1009 am 09 April 2015, 19:36:24
beim öffnen steht im Log:
2015.04.09 16:07:50 3: wc.KT state: open - wc.KT:Activity: alive
2015.04.09 16:07:49 3: Device wc.KT added to ActionDetector with 005:00 time


beim schließen steht im Log:
2015.04.09 17:40:17 3: wc.KT state: closed - wc.KT:Activity: alive
2015.04.09 17:40:17 5: CUL_HM wc.KT sent ACK:2
2015.04.09 17:40:17 5: CUL_HM wc.KT protEvent:CMDs_done
2015.04.09 17:40:17 5: CUL_HM wc.KT prep ACK for 01
2015.04.09 17:40:17 3: wc.KT state: closed - wc.KT:Activity: alive


dazwischen gibt es keine Logeinträge.

Der Status wird immer korrekt dargestellt.

OK, dann versuchen wir es mit einem "Trick".


define du_interval dummy
set du_interval 00:02


Mit dem Dummy wird das Intervall (2 Minuten) definiert.


define di_ToilWatch DOIF ([wc.KT:?open])
  (trigger du_interval)
DOELSEIF ([+[du_interval]] and [wc.KT] eq "open")
  (set pushmsg msg 'Toilette' 'Fenster offen !' ' ' 0 'bike', trigger du_interval)
attr di_ToilWatch do always



prime1009

Funktioniert, Prima  :) :) :) :) :) :)

Vielen Dank
FHEM 5.7 auf RasPi3
Homematic, IT, FS20, Cams (SSCAM), CUL, HueBridge, HarmonyHub, LIGHTIFY, TelegramBot, Homebridge (Siri), DBLog mit MySQL, Text2Speech, ...