ss_indoor und sr_indoor sind immer um 00:00 Uhr ?

Begonnen von Merlin2000, 11 April 2015, 11:56:03

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Merlin2000

Liebe Gemeinde,
kennt jemand eine Lösung für folgendes Problem:

Ich steuere eine Leuchte nach der Umgebungshelligkeit und nutze hierfür das Twilight-Modul. Das funktioniert soweit auch ganz gut, allerdings werden die Zeitpunkte für "sr_indoor" und "ss_indoor" nicht ausgewertet.
Die Leuchtensteuerung sieht so aus:

define EG_FLUR_STEHLEUCHTE_An02 at *{twilight("myTL","ss_indoor","","")} set EG_FLUR_STEHLEUCHTE on

Die Definition von myTL sieht so aus:

define myTL Twilight 53.731133 9.889212 1 12832948

Das ergibt für myTL auch sinnvolle Werte:

ss_indoor 19:59:19

Tatsächlich errechnet das Ereignis aber eine Schaltzeitpunkt um 00:00 für ss_indoor:

NTM 00:00:00

Grüße, Merlin
FHEM 6.0 auf RASPBERRY PI
CUNO: V2.1/CULFW V 1.43 868
Homematic / Zigbee

Dietmar63

Definiere das at mal von Hand.
Beim Start von fhem kommt es auf die Reihenfolge an.

Was erscheint in fhem, wenn du folgenden Ausdruck eingibst:


{twilight("myTL","ss_indoor","","")}
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
modules: 98_WOL.pm, 98_Heating_Control.pm,   98_WeekdayTimer.pm, 98_RandomTimer.pm, 59_Twilight.pm

Merlin2000

FHEM 6.0 auf RASPBERRY PI
CUNO: V2.1/CULFW V 1.43 868
Homematic / Zigbee

Hans Franz

Zitat von: Merlin2000 am 11 April 2015, 13:04:50
Die Handeingabe ergibt genau 00:00:00
Yep, bei mir auch.
{twilight("myTL","ss_indoor","00:00:00","23:59:59")}
scheint aber zu gehen.

Gruß
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20

Merlin2000

FHEM 6.0 auf RASPBERRY PI
CUNO: V2.1/CULFW V 1.43 868
Homematic / Zigbee