%EVTPART1 im notify multiplizieren, wie?

Begonnen von grappa24, 12 Mai 2015, 20:48:05

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

grappa24

was mach ich hier falsch?
FBDECT_20001:energy.* set P_Kuehlschrank %EVTPART1*0,00025
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye

JoWiemann

Mal 0.00025 ! (Der Punkt ist das Komma)

Grüße Jörg
Jörg Wiemann

Slave: RPi B+ mit 512 MB, COC (868 MHz), CUL V3 (433.92MHz SlowRF); FHEMduino, Aktuelles FHEM

Master: CubieTruck; Debian; Aktuelles FHEM

grappa24

Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye

grappa24

#3
das wars leider nicht, dachte ich mir schon, das Problem ist, dass nur ein String und nicht das Produkt ausgegeben wird: 4000*0.00025 anstatt 1 z.B. ...

Das ganze ist ein notify ...
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye

grappa24

Zitat von: grappa24 am 12 Mai 2015, 20:48:05
was mach ich hier falsch?
FBDECT_20001:energy.* set P_Kuehlschrank %EVTPART1*0,00025
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye

rudolfkoenig

Mit FHEM-Befehlen direkt kann man doch nicht rechnen, dazu braucht man z.Bsp. perl:
FBDECT_20001:energy.* { fhem "set P_Kuehlschrank ". ($EVTPART1*0,00025) }
Und es heisst $EVTPART1 und nicht %EVTPART1, letzteres ist unerwuenscht (deprecated).

grappa24

Danke Rudolf!

... auch für den Hinweis mit %EVTPART - war aus einem alten Codestück  ;)

Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye