Wie die max. Lampenzahl berechnen? (LED-Spots&HM-LC-Dim1PWM-CV)

Begonnen von gfas, 29 Mai 2015, 14:45:50

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

gfas

Hallo,

Ich plane einige Deckeneinbauspots via HM-LC-Dim1PWM-CV zu schalten. Geplant sind dafür z.B. diese LED-Spots von Philips. Ich stolpere nun darüber, wieviele dieser Spots maximal an einem Dimmer angeschlossen werden können:

Dimmer: max. 60VA; max. 5A@12V
Spots: 6,5Watt; max. 800mA ('Lampenstrom')

1) 60 / 6,5 ~ max. 9
oder
2) 5 / 0,8 ~ max. 6

Welche Rechnung ist richtig und ggf. (laienkompatibel) warum, weil bei vielen anderen Spots leider keine Angabe der Stromstärke zu finden ist.

Vielen Dank im voraus.

Steffen

Cybers

Das ist der falsche Dimmer. Das ist ein einfaches Retrofit-LED-Leuchtmittel. Dafür braucht man einen Phasenab- oder Phasenanschnittdimmer. Beim Niedervoltsystem mit 12V werden die Leuchtmittel parallel angeschlossen. Demnach addieren sich die einzelnen Leistungen.

Gruß Sascha
FHEM 6.3 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel

frank

du vergleichst "äpfel mit birnen", da scheinleistung (VA) nur im idealfall (last=ohmscher widerstand) gleich der wirkleistung (Watt) ist. die differenz ist abhängig von der realen last. in der regel sollte die scheinleistung grösser sein. also bei 6,5W eventuell 8VA. der wert ist jetzt aber nur geraten und dient als beispiel.

ich würde zusehen den maximalen strom nicht zu überschreiten. abgesehen davon sollte man immer alle grenzwerte einhalten. worstcase.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

gfas

Oh, verdammt, hätte ich nur nicht gefragt ;)

Vielen Dank Euch beiden. Das hat Geld&Frust gespart. Dann muß ich wohl ganz von vorne anfangen mit der Planung. Hab bisher immer nur LED-Strips verbaut. Das war wesentlich einfacher.

Mag mir einer vielleicht einen kurzen Schubs geben wie ich 'am sinnvollsten' 6-10 50mm-Deckenspots (15qm) dimmbar schalte? Hochvolt/Niedervolt, Leuchtentipp, HM-Dimmer-Typ....

Steffen