Wie stelle ich es an das Device nur schaltet wenn "kein Regen"


(([Ueberschuss] > 500 and [09:00-12:00] and [Batterielader_aus] eq "off") and [Forecast:condition] eq "!showers")  (set Poolpumpe on)
DOELSE (set Poolpumpe off)


Irgendwie will es so nicht.

gruss

so klappts jetzt

(([Ueberschuss] > 500 and [09:00-12:00] and [Batterielader_aus] eq "off") and [Forecast:condition] != "showers")  (set Poolpumpe on)
DOELSE (set Poolpumpe off)
gruss
-----------------------------------------------------------------------
beelink miniPC - Fhem 6.x CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram

frank

gibt das keine fehlermeldung zb im log? nach meinem verständnis sollte "!=" für numerische vergleiche sein und "ne" (not equal) für strings.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

satprofi

bis jetzt nicht. deiner meinung nach sollte es nicht klappen wenn es nicht regnet?
jetzt habe ich "most cloudly im reading und keine fehlermeldung.
gruss
-----------------------------------------------------------------------
beelink miniPC - Fhem 6.x CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram