PIR-1000 und CUL433 ?

Begonnen von HansDampfHH, 12 September 2015, 13:03:41

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

HansDampfHH

Mit meinem Selbstbau CUL steuer ich reibungslos IT Steckdosen.
Nun liegt ein PIR-1000 Bewegungsmelder vor mir. Per Autocreate wurde der auch erkannt.

Wie kann ich diesen nun in FHEM nutzen?
Kann mir da bitte jemand aufzeigen wie ich eine ausgelöste Bewegung erkenne?
FHEM Docker, CUL868, Zigbee, CCU2, Jeelink

Puschel74

EventMonitor wäre eine eingebaute Hilfe.
Zotac BI323 als Server mit DBLog
CUNO für FHT80B, 3 HM-Lan per vCCU, RasPi mit CUL433 für Somfy-Rollo (F2F), RasPi mit I2C(LM75) (F2F), RasPi für Panstamp+Vegetronix +SONOS(F2F)
Ich beantworte keine Supportanfragen per PM! Bitte im Forum suchen oder einen Beitrag erstellen.

HansDampfHH

Oh man, das hätte mir natürlich selber klar sein sollen.
Wunderbar, funktioniert sehr gut !

Erledigt :-)

define Bewegung IT 00110110011110001111001010 0 1001
attr Bewegung IODev nanoCUL
attr Bewegung room IT
define BWOn notify Bewegung:on set MyMPD volume 100
FHEM Docker, CUL868, Zigbee, CCU2, Jeelink