Hallo,

Ich möchte gerne beide erwähnten Homematic Geräte peeren. Und zwar so das der Sw1PBU nur bei LongPress an geht. Ich hatte beide schon mal gepeert. Aber da ging der PBU immer an oder aus. Egal ob short oder long gedrückt wurde.



Gruß
Leon
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

frank

es gibt nur peeren oder nicht peeren. das verhalten stellst du dann am aktor ein.

zb short unterdrücken => shActionType=off.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

CoolTux

Ahhh, vielen Dank für den Ansatz. Mehr brauche ich nicht. Das war was mir gefehlt hatten.