Ende Sommerzeit und ueberflutete Logfiles

Begonnen von user1, 25 Oktober 2015, 08:06:11

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

user1

Mit dem Ende der Sommerzeit ist bei meiner Installation ein Problem aufgetreten.

Die Logfiles enthalten zwischen 1:00 und 3:00 mehrere Einträge pro Sekunde. Die Einträge an sich sind korrekt, aber eben viel zu häufig. Es sieht für mich so aus, wie wenn es mit der Event-Verarbeitung und der "gleitenden Zeitanpassung" ein Problem gibt.

Tritt das auch bei Euch auf, und wie kann man das allenfalls beheben?

sigma415

Auch bei mir war die Log heute nacht mal  locker um 25MB gefüllt worden mit folgenden Einträgen:

2015.10.25 08:27:05 2: CUL TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2015.10.25 08:27:05 2: COC: unknown message OVFF

Nach "shutdown restart" heute morgen war wieder Ruhe.
FHEM auf ubuntu-Server (Notebook), 3x HMLAN, 2x goE, Tasmota-Devices via MQTT, Home Connect, Velux-KLF200, Harmony, SMA STP10, SMA HM2.0, BYD HVS10.2, evcc, ioBroker, Z2M etc. pp.  ....
Und immer noch viele, viele (Alt-) HM's (ohne -IP).

Navigator

Zitat von: sigma415 am 25 Oktober 2015, 08:48:42

2015.10.25 08:27:05 2: CUL TRANSMIT LIMIT EXCEEDED
2015.10.25 08:27:05 2: COC: unknown message OVFF


Deine Sendeeinheiten sind in den Overload gerannt, weil sich sicher ein AT mit Sendebefehl durch die Zeitumstellung ein einer Schleife verfangen hat.
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.

tupol