desired-Temp anders als tempList obwohl korrekte Zeit?

Begonnen von moontear, 20 Dezember 2016, 22:07:12

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

moontear

Hallo,

Ich habe gestern neue tempListen für meine HM-CC-RT-DN hochgeladen.

R_3_tempListTue = 07:00 20.0 09:00 17.0 17:00 21.0 24:00 17.0

Irgendwie scheint aber die Zeit falsch zu sein? desired-temp ist um 22:00 17C obwohl sie ja 21C sein müsste. Die Uhr auf dem Host Rechner ist korrekt (22:00) und CUL_0_TIME ist ebenfalls 2016-12-20 22:04:32 also alles ok. controlMode ist auto

Was muss ich noch überprüfen? Wird die tempList vielleicht irgendwie nicht gezogen? Woran kann das Verhalten noch liegen?

---

Ich habe gerade am Thermostat selber die Programmierung überprüft, hier scheint alles "um einen nach rechts" verschoben zu sein.

Programmierung für Dienstag aufgerufen und dann das Display nacheinander:

  • 00:00 20C
  • 07:00
  • 07:00 17C
  • 09:00
  • 09:00 21C
  • 17:00
  • 17:00 17C
  • 23:59

Wie es also am Thermostaten aussieht ist folgendes eingestellt obwohl anders dargestellt in FHEM: 07:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 24:00 20.0

Ist das normal? Einfach nochmal die tempList setzten? Konfiguration für die Heizung ist:


set Heizung_Wohnzimmer_Clima tempListMon prep 07:00 20.0 09:00 17.0 17:00 21.0 24:00 17.0
set Heizung_Wohnzimmer_Clima tempListTue prep 07:00 20.0 09:00 17.0 17:00 21.0 24:00 17.0
set Heizung_Wohnzimmer_Clima tempListWed prep 07:00 20.0 09:00 17.0 17:00 21.0 24:00 17.0
set Heizung_Wohnzimmer_Clima tempListThu prep 07:00 20.0 09:00 17.0 17:00 21.0 24:00 17.0
set Heizung_Wohnzimmer_Clima tempListFri prep 07:00 20.0 09:00 17.0 17:00 21.0 24:00 17.0
set Heizung_Wohnzimmer_Clima tempListSat prep 08:00 21.0 24:00 17.0
set Heizung_Wohnzimmer_Clima tempListSun exec 08:00 21.0 24:00 17.0

mw77

Das Verhalten ist richtig so, du hast bis 17:00 Uhr 21°C ab dann 17°C.
Hier ist das eigentlich ganz gut erklärt.
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Type_Thermostat#Temperaturlisten
HM, HMIP, Shelly, und anderes

moontear