Party Mode mit HM-CC-TC

Begonnen von volschin, 15 November 2015, 12:03:22

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

volschin

Hallo Martin,
Ich habe heute mal wieder versucht meinen Thermonstat in den Party Mode zu versetzen und dabei festgestellt, dass FHEM keinen Parameter mehr akzeptiert.
Bisher lief das mit
set Thermostat_Climate controlMode party 18:00 0

Hat sich da was vom Vorgehen geändert?

Gruß
Veit
Intel NUC+Ubuntu 24.04+Docker+FHEM6
HomeMatic: HM-MOD-RPI-PCB+HM-USB-CFG2+hmland+diverse, HUE: Hue-Bridge, RaspBee+deCONZ+diverse
Amzn Dash-Buttons, Siro Rollos
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7690, Echo Dots+Show8, HomeBridge

martinp876

use party <temp> <from-time> <from-date> <to-time> <to-date>
temperatur: 5 to 30 C
date format: party 10 03.8.13 11:30 5.8.13 12:00

sollte die Fehlermeldung sein.
controlMode party ist eigentlich nicht sinnvoll. Sollte ich wohl sperren.

set tc partyMode
,partyMode      =>"[prep|exec] HH:MM durationDays ..."
sollte es sein. Aber du hast sicher
get tc cmdList
getestet.

also
Zitatset tc partyMode 18:00 0


volschin

Danke, da habe ich mich wohl ins Bockshorn jagen lassen.
Von der Logik wäre es sinnvoll, wenn Du party als Parameter bei controlMode rausnimmst, da das nicht funktioniert.

Gruß
Veit
Intel NUC+Ubuntu 24.04+Docker+FHEM6
HomeMatic: HM-MOD-RPI-PCB+HM-USB-CFG2+hmland+diverse, HUE: Hue-Bridge, RaspBee+deCONZ+diverse
Amzn Dash-Buttons, Siro Rollos
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7690, Echo Dots+Show8, HomeBridge