HM-LC-DIM1L-CV overload

Begonnen von UliM, 30 November 2015, 17:32:50

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

UliM

Hallo allerseits,
ich kämpfe hier mit einem Phasenanschnitt-Dimmer, der nicht so mag wie ich will :)

Hab das Ding in der Bucht gekauft. Werksreset gemacht, an fhem angelernt, alles schick.

Daran hängt eine Halogen-Deckenlampe mit Trafo (deshlab Phasenanschnitt).
Original ist eine Kreuzschaltung mit 2 Wandschaltern vorhanden, ein Wechsler und ein Dimmer mit Wechselschaltungsfähigkeit. nun möchte ich den "regulären" Dimmer durch den HM-Dimmer ersetzen.
An der Dose, an der ich nun den o.g. Dimmer anhänge, habe ich nicht die direkte Leitung zur Funzel, sondern Phase-In sowie 2 Drähte, die vmtl. zum anderen Wechler der Kreuzschaltung gehen. Deer Masse-Anschluss des Kabels zur Deckenfunzel ist in der Doese nicht vorhanden.

Habe nun den Dimmer geschaltet an
Phase-In
2x Masse an Dauermasse (den Masse-Anschluss der Funzel gibt's in dieser Dose nicht)
Einen der Drähte Richtung anderem Wechsel an den Ausgang des Dimmers gehängt.

Den "anderen" Wechler schalte ich so, dass offenbar Anschluss zur Deckenfunzel vorhanden ist.

Wenn ich nun dem Dimmer aus fhem heraus ein "on" sende, blinkt die Kontrolleuchte am Dimmer kurz auf. In fhem wird nach kurzem set_on wieder off angezeigt. Die Lampe geht nicht an, auch nicht für kurze Zeit.
Mir ist nicht klar, warum das Ding nicht tut.

Einzige Auffälligkeit ist, dass im list "overload on" und "overheat on" steht. Bedeutet dies, dass overload und overheat-Kontrolle aktiv ist, oder hat diese bereits ausgelöst?
Falls Letzteres, wie kann ich das wieder zurücksetzen?

Für sachdienliche Hinweise bedanke ich mich schon jetzt :)
Beste Grüße,
Uli



   DEF        11CEBF
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     80
   NAME       ez_LichtEsstisch
   NR         445
   NTFY_ORDER 50-ez_LichtEsstisch
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 80
   hmusb_RAWMSG R5933178C,0001,05EA5BB6,FF,FFD8,3FA01011CEBF34F25F0100000000
   hmusb_RSSI -40
   hmusb_TIME 2015-11-30 17:21:39
   lastMsg    No:3F - t:10 s:11CEBF d:34F25F 0100000000
   protLastRcv 2015-11-30 17:21:39
   protSnd    39 last_at:2015-11-30 17:21:39
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb avg:-39.25 min:-43 max:-37 lst:-40 cnt:39
   rssi_hmusb avg:-35 min:-38 max:-32 lst:-37 cnt:10
   Readings:
     2015-11-30 17:20:24   CommandAccepted yes
     2015-11-30 17:21:38   PairedTo        0x34F25F
     2015-11-29 14:13:30   R-intKeyVisib   invisib
     2015-11-29 14:13:30   R-loadErrCalib  1
     2015-11-29 14:13:30   R-pairCentral   0x34F25F
     2015-11-29 14:13:30   R-transmitTryMax 6
     2015-11-30 17:20:26   deviceMsg       off (to vccu)
     2015-11-30 17:20:26   dim             stop:off
     2015-11-30 17:20:26   level           0
     2015-11-30 17:18:37   levelMissed     desired:100
     2015-11-30 17:20:26   overheat        on
     2015-11-30 17:20:26   overload        on
     2015-11-30 17:20:26   pct             0
     2015-11-30 17:20:26   recentStateType info
     2015-11-30 17:20:26   reduced         off
     2015-11-30 17:20:26   state           off
     2015-11-30 17:20:26   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   63
     cSnd       0134F25F11CEBF01040000000001,0134F25F11CEBF0103
     dlvlCmd    ++A01134F25F11CEBF0201C80000
     mId        0012
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       newChn     +11CEBF,00,00,00
       nextSend   1448900499.56579
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         11CEBF
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmusb
     Mrssi:
       mNo        3F
       Io:
         hmusb      -38
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1448900499.51098
       ack:
         HASH(0x2b24878)
         3F800234F25F11CEBF00
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -39.2564102564103
         cnt        39
         lst        -40
         max        -37
         min        -43
       Hmusb:
         avg        -35
         cnt        10
         lst        -37
         max        -32
         min        -38
     Shadowreg:
Attributes:
   IODev      hmusb
   IOgrp      vccu:hmusb
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     1_on
   firmware   1.8
   group      Licht
   icon       icoLicht
   model      HM-LC-DIM1L-CV
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM,Esszimmer
   serialNr   GEQ0020173
   subType    dimmer
   webCmd     on:off:up:down
RPi4/Raspbian, CUL V3 (ca. 30 HomeMatic-devices), LAN (HarmonyHub, alexa etc.).  Fördermitglied des FHEM e.V.

frank

die dimmer haben meist eine mindestlast. passt das bei dir?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

UliM

#2
Hi,
da hängen via Trafo 6 Halogen-Brenner dran, sollte also passen.
Hab den Dimmer erstmal ohne angehängte Funzel gepairt und probegeschaltet, evtl. rührt das overload daher...

Hab mal gemessen: Wenn ich den Dimmer via Taste oder fhem einschalte, wird kurz Spannung auf den Dimm-Ausgang gegeben, aber sofort wieder abgeschaltet. Die Funzeln leuchten dann auch kurz auf. Strange. Vielleicht zieht der Trafo einen zu hohen Einschaltstrom?

Vielleicht gibt's noch weitere Ideen - v.a. ob man das "overload+overheat" irgendwie resetten kann?
Es gibt da zB noch ein reading "reduced off" - finde aber kein Register um das auf "on" zu setzen, vielleicht würde das helfen?


Gruß, Uli
RPi4/Raspbian, CUL V3 (ca. 30 HomeMatic-devices), LAN (HarmonyHub, alexa etc.).  Fördermitglied des FHEM e.V.

franky08

Der hmusb ist im overload, richtig? Beim hmlan hilft es das teil kurz stromlos zu machen, den hmlan vlt. Mal abziehen und wieder stecken. Habe bei mir nur die lan version laufen.

VG
Frank
Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
22Zoll ViewSonic als Infodislay (WVC)
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1

frank

ZitatHab mal gemessen: Wenn ich den Dimmer via Taste oder fhem einschalte, wird kurz Spannung auf den Dimm-Ausgang gegeben, aber sofort wieder abgeschaltet. Die Funzeln leuchten dann auch kurz auf. Strange. Vielleicht zieht der Trafo einen zu hohen Einschaltstrom?
das hört sich zumindestens nach überstrom an.
ich würde mal eine echte glühbirne 40/60 watt zum testen nehmen. die sollte auf jeden fall funktionieren. dein trafo ist auch konventionell, also nicht elektronisch?

und die gesamtlast kleiner 200 va?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

UliM

Hi,
hab mal 2 der 6 Halgen-Funzeln raugepflückt, selber Effekt.
Trafotyp weiß ich nicht.
Auch hab ich die Spec des "alten" Dimmers nachgeschaut - ist Phasenabschnitt.
Hab jetzt nen HM-LC-DIM1T-FM bestellt und teste damit noch mal, werde berichten.
Langwierige Sache das :)
Gruß, Uli
RPi4/Raspbian, CUL V3 (ca. 30 HomeMatic-devices), LAN (HarmonyHub, alexa etc.).  Fördermitglied des FHEM e.V.

frank

ZitatTrafotyp weiß ich nicht.
merkst du am gewicht.
mit eisenkern => konventionell => ganz schwer  :)
elektronisch => ganz leicht, schwimmt sogar auf milch  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

UliM

lol
Ist an der Decke in der Lampe verbaut, die pflück ich jetzt nicht runter.
Ich probier's mal mit dem anderen Dimmertyp  :-\
=8-)
RPi4/Raspbian, CUL V3 (ca. 30 HomeMatic-devices), LAN (HarmonyHub, alexa etc.).  Fördermitglied des FHEM e.V.

martinp876

Register Optionen mit get regList ansehen.
Reduced ist evtl nur ein status. Man sollte das nicht ausschalten können, das gerät könnte zerstört werden.

UliM

Hi,
habe nun einen HM-LC-DIM1T-FM, funktioniert prima und ist wohl der richtige Dimmertyp für den Trafo in meiner Halogenlampe.
Gruß, Uli
RPi4/Raspbian, CUL V3 (ca. 30 HomeMatic-devices), LAN (HarmonyHub, alexa etc.).  Fördermitglied des FHEM e.V.