[GELÖST] Channel 01 von HM-LC-SW2-FM funktioniert plötzlich nicht mehr

Begonnen von dan1180, 11 November 2015, 20:50:38

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Bennemannc

Nein - die sind zu breit. Du brauchst ein schmales Relais bei dem die Kontakte alle in einer Reihe liegen.

Das https://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/FIN-34-51-12V/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3293&ARTICLE=26570&OFFSET=16&; könnte gehen.

Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF

oneofmagi

Hallo,

ich möchte diesen Thread noch mal aufwärmen. Mit diesem Aktor schalte ich meine Gartenlampen (5x4Watt). Ca. 4 Wochen klappte es auch ganz gut. Nun scheint das Relais zu klemmen. Das Einschalten klappt noch zuverlässig. Allerdings gehen die Lampen nicht immer aus.

Wenn ich den Schalter aktiviere, höre ich kein "klacken". Erst nach einem kurzen Klopfen auf den Aktor und nochmaligem Schalten über FHEM schaltet er aus.

Eine Überlastung kann man doch mit 20Watt ausschließen. Sollte er wirklich defekt sein?

Was könnte ich noch prüfen?

Beste Grüße

Michael

Bennemannc

Hallo,

das hört sich so an, als wenn ein Relais klebt. Wenn noch Garantie ist - reklamieren und Umtauschen.

Gruß Christoph

PS. Hast Du das mal mit dem zweiten Kanal versucht ? Klemmt der auch ?
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF

oneofmagi

Hallo,

habe ich gerade mal gemacht. Aktuell schaltet dieser nicht. Am zweiten Kanal hängt aktuell nur eine unbenutzte Gartensteckdose (für einen kleinen LED Baum). Dieser ist aktuell aber nicht angeklemmt. Somit hängt keine Last am 2. Kanal.

Im FHEM wird das Symbol Lampe mit rotem Ausrufezeichen gezeigt. Sorry, weiß nicht wie dieser Status heißt. Kanal 1 schaltet gerade auch nicht mehr.

Der Aktor sitzt übrigens in einem Gartenhaus - die Außentemperatur liegt aktuell bei 11grad). Habe leider zu spät gesehen, dass er lt. Spec nur ab 5Grad arbeitet. Vielleicht gibt es hier einen Zusammenhang?

Beste Grüße Michael

oneofmagi

Nachtrag: konnte gerade wieder anschalten (beide Kanäle) - aus leider nicht. irgendwie unzuverlässig.

LuckyDay

@oneofmagi
man könnte auch ein list <sevice> machen und hier posten
auch könnte man sich Gedanken um die rssi werte machen usw,

unzverlässig liegt meist am Autor  ;)

oneofmagi

Hallo zusammen,

vielen Dank für eure Unterstützung!

hier das LIST

Internals:
   DEF        3B513C
   HMLAN1_MSGCNT 20
   HMLAN1_RAWMSG R805E481F,0001,D9463DCC,FF,FFA1,5980023B513C29A189010100005F
   HMLAN1_RSSI -95
   HMLAN1_TIME 2015-12-08 07:54:01
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     20
   NAME       HM_3B513C
   NR         409
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Gartenlicht
   channel_02 Gartensteckdose
   lastMsg    No:59 - t:02 s:3B513C d:29A189 010100005F
   protCmdDel 72
   protLastRcv 2015-12-08 07:54:01
   protResnd  101 last_at:2015-12-07 23:00:13
   protResndFail 30 last_at:2015-12-07 22:55:13
   protSnd    54 last_at:2015-12-08 07:54:00
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-99.58 min:-105 max:-94 lst:-95 cnt:24
   rssi_at_HMLAN1 avg:-98.58 min:-103 max:-94 lst:-95 cnt:24
   Readings:
     2015-10-29 14:47:48   CommandAccepted yes
     2015-10-29 14:47:47   D-firmware      2.5
     2015-10-29 14:47:47   D-serialNr      MEQ04
     2015-10-29 14:50:17   PairedTo        0x29A189
     2015-10-29 14:48:20   R-confBtnTime   permanent
     2015-10-29 14:48:20   R-intKeyVisib   invisib
     2015-10-29 14:48:20   R-localResDis   off
     2015-10-29 14:48:20   R-pairCentral   0x29A189
     2015-10-29 14:50:17   RegL_00:        02:01 0A:29 0B:A1 0C:89 15:FF 18:00 00:00
     2015-10-29 14:50:12   powerOn         2015-10-29 14:50:12
     2015-12-08 07:54:01   state           CMDs_done
   Helper:
     cSnd       1129A1893B513C0201000000
     mId        0009
     rxType     1
     Io:
       newChn     +3B513C,00,01,00
       nextSend   1449557641.166
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3B513C
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        59
       Io:
         HMLAN1     -93
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -99.5833333333333
         cnt        24
         lst        -95
         max        -94
         min        -105
       At_hmlan1:
         avg        -98.5833333333333
         cnt        24
         lst        -95
         max        -94
         min        -103
Attributes:
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.5
   model      HM-LC-SW2-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ12
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents

frank

Zitatrssi_HMLAN1 avg:-99.58 min:-105 max:-94 lst:-95 cnt:24
   rssi_at_HMLAN1 avg:-98.58 min:-103 max:-94 lst:-95 cnt:24
mit diesen werten wird das nie zuverlässiger.
da sind ja die signale der ausserirdischen deutlicher.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Bennemannc

Hallo,

ich würde mal versuchen die Antenne zu "befreien" - vielleicht werden die Werte dann etwas besser. Also Actor spannungslos machen und an passender Position ein Loch in das Gehäuse bohren um die Antenne heraus zu führen.
BTW für eine Gartensteckdose ist der Actor nicht wirklich geeignet - der kann nur 5 Amp. vertragen (beide Kanäle zusammen). Wenn Du mehr versuchst geht die Schmelzsicherung im Actor kaputt.

Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF

oneofmagi

Hallo zusammen,

danke für die Hinweise. Gerade schaltet er mal wieder nicht.

   rssi_HMLAN1 avg:-99.51 min:-105 max:-94 lst:-98 cnt:25
   rssi_at_HMLAN1 avg:-98.68 min:-103 max:-94 lst:-101 cnt:25

Ein Rolladenaktor (deutlich dichter dran) zeigt folgende Werte:
  rssi_HMLAN1        avg:-73.42 min:-76 max:-72 lst:-72 cnt:7
  rssi_at_HMLAN1   avg:-76.05 min:-82 max:-73 lst:-74 cnt:18

Heizkörper:
  avg:-55.62 min:-80 max:-49 lst:-54 cnt:1786

Ich habe gerade noch mal etwas recherchiert und das Modul HM Info aktiviert (kannte ich noch gar nicht). Damit kann ich mir eine Übersicht über alle Geräte erzeugen.

In welchen Bereichen sollten die Werte aus euren Erfahrungen liegen, um einen verlässlichen Betrieb zu gewährleisten?

Da ich einen HMLAN habe, werde ich die Position des Senders erst einmal verändern. Aktuell muss er durch zwei Stahlbeton-Decken senden ...

@Bennemannc: die Steckdose wird nur für einen kleinen LED Baum benutzt ;-)

Beste Grüße

Michael

oneofmagi

Nachtrag:

Habe gerade die folgende Seite gefunden:
http://heinz-otto.blogspot.de/2015/07/pimp-my-hmlan.html

Er geht von einer kritischen Grenze zum stabilen Betrieb von -80 aus.

frank

ZitatIn welchen Bereichen sollten die Werte aus euren Erfahrungen liegen, um einen verlässlichen Betrieb zu gewährleisten?
es gibt keinen wert, der das garantieren kann. entscheidend sind eben auch störfelder, die überlagert werden. und das auf beiden seiten, sender und empfänger. die werte können nur als anhaltspunkt dienen. wenn es also probleme gibt und die werte sind schlecht, ist die wahrscheinlichkeit gross, dass es am funk liegt.

im allgemeinen kann man eventuell sagen, dass es bis -80 funktionieren sollte, muss aber nicht.

ich habe bei meinem hmlan die antenne freigelegt, was schon eine deutliche verbesserung brachte.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Bennemannc

Hallo,

das kann ich bestätigen - bei 80 ist irgendwo die Grenze. Ich habe nach längerem Überlegen auch die Antenne nach außen geführt. Das bring ca. -10 besser. Das mit den zwei Zusatzantennen, wie in Otto's Blog, habe ich nicht gemacht. Wenn da die Längen nicht passen, kann das auch nach hintern losgehen von wegen Reflektionen auf einer der drei Seiten.
Alternativ gibt es auch von Busware Antennen für die Sticks die länger sind und einen größeren Gewinn haben sollen. Für die müsste man dann aber von der Platine bis zur Antenne ein Koaxkabel verwenden - Impedanz ?

Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF

oneofmagi

Hallo zusammen,

vielen Dank noch mal für Eure Hilfe!

Ich habe gestern mein HMLAN im Erdgeschoss platziert - gestern schaltete jedenfalls alles zuverlässig. Ich werde es mal ein paar Tage beobachten (rssi nun bei -59).

Jetzt weiß ich wieder, warum ich damals nen HMLAN und CULHM genommen habe ;-).

Beste Grüße

Michael