HM-Sec-SFA-SM Alarmansteuerung nur aktiv wenn Fenster offen

Begonnen von ffdec, 21 Januar 2016, 17:30:59

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

ffdec

HMUARTLGW HMLAN Alarmanlage ZPumpe VCONTROL Viessmann 333-F MySensors CO2 Floorplan IT Raspberry 3 CC1101 Firmata Arduino nanoCUL868

martinp876

Ist CH sirene definiert?
Wenn der channels eine entity ist sollte es gehen. Geht bei mir. Was ich nicht im Programm habe sind implizite channels, also device_ch02. Hier vermute ich ein Problem.

ffdec

Alles Reset, neu gepeert: Es werden die FK wieder Chn 1 angelegt. Ich war der Meinung, den FK ohne CHN gesehen zu haben. Habe mich sicher getäuscht.
HMUARTLGW HMLAN Alarmanlage ZPumpe VCONTROL Viessmann 333-F MySensors CO2 Floorplan IT Raspberry 3 CC1101 Firmata Arduino nanoCUL868

ffdec

Ich gehe mal davon aus, dass etwas am Code geändert wurde. Ich hatte auch aktualisiert. Es gab eine Änderung beim Templetieren. Ergebnis noch nicht ganz korrekt:
Es muss heißen: no, no, on, no

No regs found for:

Blitzer type:switch -
list:peer register         :value
   1:      sign             :on
   1:      transmitTryMax   :6
                       T_Schuppen_chn-01               
                       lg              sh             
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget     
CtDlyOff               geLo            geLo           
CtDlyOn                geLo            geLo           
CtOff                  geLo            geLo           
CtOn                   geLo            geLo           
CtValHi                100             100             
CtValLo                50              50             
MultiExec              on              off             
OffDly            [s]  0               0               
OffTime                unused          unused         
OffTimeMode            absolut         absolut         
OnDly             [s]  0               0               
OnTime            [s]  300             300             
OnTimeMode             absolut         absolut         
SwJtDlyOff             off             no             
SwJtDlyOn              on              on             
SwJtOff                dlyOn           on             
SwJtOn                 dlyOff          no   