Mit HM-PB-2-WM55 den Aktor HM-LC-Sw1PBU-FM direkt schalten

Begonnen von andy01, 28 Juli 2017, 11:05:39

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

andy01

Hallo zusammen,

ist es möglich mit dem HM-PB-2-WM55 den Aktor HM-LC-Sw1PBU-FM direkt schalten?
Ich mache es derzeit über ein notify aber das ist ziemlich verzögert. Nicht immer aber manchmal.

Ich muss es so machen, da ich kein N in der Dose haben. Der Aktor ist direkt am Licht.

Hardware: Intel NUC, Hmlan Adapter

Danke & Gruß
Andy

frank

sollte natürlich funktionieren.
stichwort: peeren.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html